Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoitusapua pohjois-pohjanmaa  (Luettu 1611 kertaa)

Poissa Remy

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoitusapua pohjois-pohjanmaa
« : 23.08.19 - klo:20:12 »
Moi
ajauduin tänne naapuri foorumin"lämpöpumput.info"kautta.
Saisiko täältä apua vanhan kaupan lämmityskulujen kartoittamiseen.
Tarvisin harraste/varastotilaa ja ajatuksena ollut rakentaa tilat mutta nyt tuli vastaan tämä kyläkauppa joka on ollut myynnissä jo jonkin aikaa.
Ajatus maalämmöstä tuli naapuri foorumin kautta, mutta käsitystä laitteiston mitoituksesta ei ole.
Ollut vuosia ylläpitolämmöllä ja kulutus 25-27MWh/vuosi.
Viime vuoden tammi, helmikuu kulutus yht. 8000kwh, muuten kuukausi kohtaisista kulutuksista ei ole tietoa.
Rakennettu 60-70luvun vaihteessa.
Pohjois-pohjanmaalla.
270m2 ja 810m3
Eristeenä ilmeisesti mineraalivilla, seinän vahvuus 200mm.
Lattiana maanvarainen laatta.
Katon eristeistä ei ole tietoa.
Patterit yksikerros ja tarkoitus vaihtaa puhallin konvektoreihin.
Ikkunapinta-alaa ei mielestäni ole kovin paljoa seinä neliöhin nähden.
Tällä hetkellä painovoimainen ilmanvaihto.
Tonttia 4000m2, osa nurmella, osa puustoa....en ole varma saako keruupiiriä mahtumaan alueelle.
Tarkoitus jatkaa ylläpitolämmöllä mutta kaukolämmöstä pitäisi päästä eroon.
harrastetilana vain kesällä
Kiinnostaisi saada suuntaa myös kulutuksesta maalämmöllä.
Käyttövettä ei lämmitetä
« Viimeksi muokattu: 23.08.19 - klo:21:51 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitusapua pohjois-pohjanmaa
« Vastaus #1 : 23.08.19 - klo:21:45 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Laskelmaan valitsin sisälämpötilaksi +15 C.
Jos halutaan joku muu sisälämpötila, pitää arvo korjata laskelmaan. Korjaaminen on helppoa.

Kyläkauppa  ”Remy”   RAAHE   (Pohjois-Pohjanmaa)

LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -33 °C
- Kyläkauppa 1975: Patterilämmitys, 15 °C, 270 m2, 810 m3:   11,55 kW   27 279 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   11,5 kW   27 279 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 38 °C   -  menovesi lämpötila max 45 °C
• Kiinteistö,  270 m2,  810 m3    4,3 COP   11,27 kW   27 279 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,19 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,00 kW   0 kWh
- Yhteensä   4,2 SCOP   11,3 kWh   27 279 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -740 kWh   0,31 kW   26 539 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   26 435 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan   10,00 kW   26 332 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   104 kWh
  Yhteensä   26 435 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   11,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lähes täysteho)   10,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -27 °C
▪ Maasta kerätään    ( 4,2 COP)   7,7 kW   20 204 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 231 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  104 kWh)   6 335 kWh

Tarvitaan 226 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,57 l/s (= 34,2 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE50x4.6   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,57 l/s = 34,2 l/min = 2052 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,57 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   86 kPa (0,86 bar)
• Kaivon painehäviö 0,57 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K   46 kPa (0,46 bar)
• Kaivon painehäviö 0,57 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K   27 kPa (0,27 bar)

• Kaivon painehäviö 0,57 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K   26 kPa (0,26 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 570 metriä  = 2 x 300 m PEM40x3.7  SINIRAITA.               
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,3 m.                

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Remy

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapua pohjois-pohjanmaa
« Vastaus #2 : 24.08.19 - klo:00:31 »
Kiitokset tomppeli
Sisälämmöksi olisi kelvannut vallan mainiosti +10C

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitusapua pohjois-pohjanmaa
« Vastaus #3 : 24.08.19 - klo:12:15 »
Sisälämmöksi olisi kelvannut vallan mainiosti +10C

Muutin sisälämmöksi +10C.
Kaivon syvyys laskee vain vähän, siksi, että kovien pakkasten aikainen maksimikuorma ylittyisi muutoin.
Lämmityskausi lyhenee ja tarvittava lämpömäärä otetaan lyhentyneen aikajakson kuluessa.
Koko vuoden keskikuorma kylläkin jää aika alhaiseksi, mutta jos maksimikuorma nousee liian suureksi, menee keruu jäähän.
Kaivon syvyyttä voi vähentää 185 metriin, jos maalömpökoneen suurin lämmitysteho on vain 7 kW.
Silloin sisälämpötila pysyy +10 asteessa noin -20 .. -25 paḱkasille saakka.
7 kW max lämmitystehoiselle riittää keruuseen 40 mm putkitus.
8 kW tehoiselle 40 mm putkitus keruulia on siinä rajamailla, mutta toimii kutakuinkin.

Kyläkauppa  ”Remy”   RAAHE   (Pohjois-Pohjanmaa)

LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -33 °C
- Kyläkauppa 1970: Patterilämmitys, 10 °C, 270 m2, 810 m3:   9,95 kW   15 371 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   10,0 kW   15 371 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 36 °C   -  menovesi lämpötila max 45 °C
• Kiinteistö,  270 m2,  810 m3    4,4 COP   9,50 kW   15 371 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,19 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,00 kW   0 kWh
- Yhteensä   4,3 SCOP   9,5 kWh   15 371 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -740 kWh   0,46 kW   14 631 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   14 508 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan   8,00 kW   14 384 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   123 kWh
  Yhteensä   14 508 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   9,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Osatehoinen)   8,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -26 °C
▪ Maasta kerätään    ( 4,3 COP)   6,2 kW   11 206 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   3 301 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  123 kWh)   3 425 kWh

Tarvitaan 212 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,46 l/s (= 27,6 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m

Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,46 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   54 kPa (0,54 bar)
• Kaivon painehäviö 0,46 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K   31 kPa (0,31 bar)

• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 471 metriä  = 1 x 400 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,3 m.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.