Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Kirves” OULU (Pohjois-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVELASKENNASSA - MUT = -34 °C
Tämä laskelma on tehty lämmitystarvetietojen perusteella, siksi ei rakennuskohtaista erittelyä.
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö, 199 m2, 498 m3 5,0 COP 9,70 kW 30 000 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,19 m3 / 55 °C 2,7 COP 0,51 kW 4 000 kWh
- Yhteensä 4,6 SCOP 10,2 kWh 34 000 kWh
- Ei vähennetä taloussähkön lämmitysvaikutusta 0 kWh 0,00 kW 34 000 kWh
- Ei muita vähennyksiä.. 0 kWh 0,00 kW 34 000 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,50 kW 34 000 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 34 000 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 10,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -35 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,6 COP) 8,4 kW 26 550 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 450 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 450 kWh
Tarvitaan 248 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,63 l/s (= 37,8 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 30 m 2 kpl PE50x4.6 60 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,63 l/s = 37,8 l/min = 2268 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,63 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 124 kPa (1,24 bar)
• Kaivon painehäviö 0,63 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 68 kPa (0,68 bar)• Kaivon painehäviö 0,63 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K 41 kPa (0,41 bar)
• Kaivon painehäviö 0,63 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K 39 kPa (0,39 bar)Oulun seudulle tarvitaan noin 1,5 kertaa syvemmät lämpökaivot, kuin Etelä-Suomeen. Tämä johtuu Oulun seudun kylmemmästä kallioperästä.
Kun on näinkin syvä lämpökaivo, tarvitaan lämmön keruupiirin putkitukseen DU 50 mm putkitus, muutoin painehäviö nousee liian suureksi.
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 776 metriä = 2 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,4 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.