Kirjoittaja Aihe: Lämpöpumppu tekee usein lämmintä vettä  (Luettu 2108 kertaa)

Poissa IVT Greenline HT Plus -04

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Lämpöpumppu tekee usein lämmintä vettä
« : 17.08.19 - klo:09:42 »
Hei,

Minulla on IVT Greenline HT Plus lämpöpumppu vuodesta 2004.
Kaikki on toiminut hienosti ja olen pyrkinyt seuraamaan kuukausittain kuinka monta tuntia lämpöpummu käy ja paljonko sähköä menee.
Kesällä pumppu on käynyt keskimäärin 2 tuntia päivässä tekemällä lämmintä käyttövettä. Tämä noin 15 vuoden historian perusteella.

Mutta tänä kesänä, tarkemmin sanottuna Toukokuussa, jokin muuttui.
Lämpöpumppu on käynyt paljon useammin ja yhteensä noin 6-8 tuntia päivässä.

Pummppu kyllä lämmittää veden hyvin, mutta käyttövehen lämpötilatimittaus GT3 tipppuu tosi nopeasti
ja pumppu käynnistyy noin 15 minuutin välen vaikka vettä käytetä lainkaan.

Mistä voisi olla kyse?
 

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Lämpöpumppu tekee usein lämmintä vettä
« Vastaus #1 : 17.08.19 - klo:10:12 »
Onko lämpimällä käyttövedellä kierto päällä. Jos on, niin se jäädyttää käyttövettä.

Toinen mahdollinen syy olisi vaihtoventtiilin vika.
Venttiili olisi mahdollisesti juuttunut vähän välitilaansa ja ja käyttöveden manttelista vuotaa patterikiertoon.

Poissa IVT Greenline HT Plus -04

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöpumppu tekee usein lämmintä vettä
« Vastaus #2 : 17.08.19 - klo:10:31 »
Kiitoksia.
Lämpimällä käyttövedellä ei ole kiertopumppausta.
Missä tuo vaihtoventtiili on ja kuinka sen voisi tarkistaa?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Lämpöpumppu tekee usein lämmintä vettä
« Vastaus #3 : 17.08.19 - klo:10:47 »
Katso koneesi käyttöohjeen kuvasta.
Venttiili on ihan koneen yläosassa, taitaa olla vasemmassa yläkulmassa suojapellin sisällä.