Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Viesmann 333G- viime vuoden malliin huolto-ohje  (Luettu 2149 kertaa)

Poissa noppi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi

Moi,

Paikallinen huoltoliike asenti meille viime vuonna öljykattilan tilalle Viessmann 333G maalämpökattilan. Otin pakettiin mukaan Vitocalin sisätiloihin asennettavan ohjauspaneelin, josta pumppu saa myös tietoonsa sisälämpötilan.

Laitteiston mukana tullut huolto-ohje on vuodelta 2014 (Tyyppi WO1C, 4/2014) ja olenkin huomannut, että dokumentaatiosta puuttuu osa huoltovalikon Koodaustaso 1 olevista asetuksista.

Olen yrittänyt saada laitetta nyt säädettyä siten, että kiertoon menevän nesteen lämpötilaa ohjattaisi myös sisälämpötilalla.
- 'Huonelämpötilasäädin' (asetus 2003) on arvossa 1
- 'Huonelämpötilan nosto on aktivoitu' (asetus 200B) on arvossa 3

Ei sattuis kenelläkään olemaan dokumentaatiota, jossa on kuvattu asetus '2005', 'Huonelämpötilan säätö'  (asetus vaihtoehdot 0 tai 1).



Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viesmann 333G- viime vuoden malliin huolto-ohje
« Vastaus #1 : 18.08.19 - klo:00:23 »

https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/FI/fi/VSA/5836738VSA00002_1.PDF?

tai
http://docplayer.fi/130809350-Viesmann-huolto-ohje-vitotronic-200-alan-ammattilaiselle.html

200A on parametri mikä vaikuttaa siihen kuinka paljon sisälämpötilan säädin muuttaa menoveden/paluuveden lämpötilaa.

Tämän värkin käyttöön liittyy myös riski saada säätö totaalisen sekaisin. Kannattaa säätää lämmityskäyrä alkuun kohdalleen niin ettei koneeseen tarvitse koskea säässä kuin säässä. Vasta sitten laittaa tuo säädin käyttöön. Tarkoitus lienee kuitenkin vain hiukan trimmata säätöä korkeitaan eikä ohjata kokonaan lämmitystä. Esim takkaa poltettaessa laskea hiukan menoveden lämpötilaa... tms..
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)