Kirjoittaja Aihe: Varaajan ja paisuntasäiliön liittämisestä  (Luettu 448 kertaa)

Poissa kuros

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Varaajan ja paisuntasäiliön liittämisestä
« : 10.08.19 - klo:12:18 »
MLP aiotaan asentaa pannuhuoneeseen paikkaan jossa on 300 ltr paisuntasäiliö, joka on liitetty 3 m3 varaajaan. Saako paisuntasäiliön siirtää seinän taakse toiseen huoneeseen? Riittääkö siihen 15 mm PEX-putki? Valmiiksi asennetun putken voisi napata muusta, tarpeettomasta käytöstä ja sen pituus olisi 5 m.

Asentajan mukaan säiliön voi liittää varaajaan päällä olevaan ilmausyhteeseen. Onkohan se OK? Voiko putkeen ja säiliöön mennä ilmakuplia?
Nibe 1255-16 asenn. 11/2019, 280 m, 50 mm keräin, 300+ m2

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 293
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Varaajan ja paisuntasäiliön liittämisestä
« Vastaus #1 : 10.08.19 - klo:14:06 »
Hyvä kai siinä ois korkeimmassa kohdassa olla joku ilmakello. Jos tuo pexi ei ole diffuusiosuojattua, niin aiheuttaako se korroosio-ongelmia tulelvaisuudessa kun happi pääsee siitä läpi lämmitysveteen? Kyseessä vissiin joku isompi rakennus kun tuo paisuntasäiliö on niin julmetun kokoinen.

Poissa Large

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 90
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Varaajan ja paisuntasäiliön liittämisestä
« Vastaus #2 : 11.08.19 - klo:08:54 »
Kyseessä vissiin joku isompi rakennus kun tuo paisuntasäiliö on niin julmetun kokoinen.
Paisuntasäiliön koon määrittää lämmitysjärjestelmän tilavuus ja sitä on 3000l varaajassa reilusti.

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 293
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Varaajan ja paisuntasäiliön liittämisestä
« Vastaus #3 : 11.08.19 - klo:11:37 »
Paisuntasäiliön koon määrittää lämmitysjärjestelmän tilavuus ja sitä on 3000l varaajassa reilusti.

Totta, 10% näyttää olevan yleinen nyrkkisääntö mitoitukseen.