Kirjoittaja Aihe: F1145 + VPB Korkeapainehälytys  (Luettu 1712 kertaa)

Poissa Harb

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
F1145 + VPB Korkeapainehälytys
« : 22.07.19 - klo:18:36 »
Paluu arkeen oli tällä kertaa vähän normaalia viileämpää kun NIBE tervehti korkeapainehälytyksellä.

Käynnistyksen jälkeen hälytys tulee noin puolen tunnin sisällä ja mielestäni se ei lämmitä käyttövettä yhtään.

Kiertovesipumppu tuntuisi olevan ok ja puhdistin mutasihdin, joka oli aika puhdas.

Vikatilakäytön päälle kytkeminen aiheuttaa lämpötilarajoitushälytyksen. Silloin myös menoveden lämpötilla nousee yli 70 asteen.

Itse ihmettelen tuota paluun korkeaa lämpötilaa mutta perehdytys järjestelmään oli kyllä aika heikko.

Kyseessä on 6 vuotta vanha omakotitalo lattialämmityksellä.

Itse olen miettinyt että ongelman ratkaisu olisi varaajan lämmityskierukan ilmaus / täyttö, koska paluun lämpötilan nouse nopeasti yli menon lämmityksen alkaessa. Kuulostaisiko järkevältä?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: F1145 + VPB Korkeapainehälytys
« Vastaus #1 : 22.07.19 - klo:21:32 »
Jos on epäilys että ilmaa olisi systeemissä, niin ilmat pois.

Lämmön luovutukseen korkeapainehälytys viittaa.

Loggaus kannattaa pitää päällä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.