Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 6,4 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Iglu^” YLÖJÄRVI (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 °C
- Alakerta, At 1991: Patterilämmitys, 13,5 °C, 34 m2, 85 m3: 1,35 kW 2 831 kWh
- Alakerta, asunto 1991: Patterilämmitys, 21 °C, 81 m2, 203 m3: 3,06 kW 9 083 kWh
- Talon yläkerta 1991: Patterilämmitys, 21 °C, 65 m2, 163 m3: 2,31 kW 6 101 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,7 kW 18 014 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö, 180 m2, 450 m3 3,4 COP 5,60 kW 18 014 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,3 m3 / 55 °C 2,5 COP 0,76 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 3,1 SCOP 6,4 kWh 24 014 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 360 kWh 0,62 kW 21 654 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 21 654 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,40 kW 21 654 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 21 654 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 6,4 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,1 COP) 4,5 kW 14 711 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 943 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 943 kWh
Tarvitaan 158 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,34 l/s (= 20,4 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 mKaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,34 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,34 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 24 kPa (0,24 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 383 metriä = 1 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Mitoituslaskennassa oletettu käyttövedelle lisävaraaja noin 100 - 200 litraa.
Varaajien tarpeellisuudesta ja muista tähän kohteeseen liittyvistä asioista voidaan mielellään keskustella tässä samassa osiossa, niin on helpompi seurata kunkin projektin vaiheita.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.