Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Siirränkö Niben varatilaan vai mitä teen huoltoa odotellessa  (Luettu 2107 kertaa)

Poissa Maastasina

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Illansuussa havaitsin Nibe-perustaisessa maalämmityksessämme kaksi vuotoa:

- talossa kiertävä lämmittävä vesi vuotaa paisuntasäiliön pohjasta pisaroina
- maassa kiertävä lämpöä keräävä neste on vuotanut tyhjiin: painemittari näyttää nollaa.

Lämmönkeruunesteen paine on talvellakin ollut minulla alhainen, alle 0,5 pian nesteen lisäyksen jälkeenkin.

Laitteessa palaa vihreä valo ja se tuntuu toimivan normaalisti.

On kuitenkin ontto olo, pitäisikö siirtyä varatilaan tms. vuotojen huoltoa odotellessa?

Huoneen lattialle oli ilmeisesti vuotanut myös pieni määrä alkoholilta tuoksuvaa lämmönkeruunestettä. ...

Poissa Maastasina

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Nyt jalkapallo-ottelun jälkeen suljin Niben. Lämmitysveden vuoto oli jatkunut, paine alentunut ja lämpötila oli noussut 59 asteeseen, mikä ilmeisesti alkaa olla haitallista.

Aamulla tarkoitus on pitää kompressori suljettuna ja käyttää vain sähköä ja  vain talousveden lämmitykseen.

Sitten etsimään asiantuntevaa huoltofirmaa!

Huoltoa odotellessa kommentit ja arviot ovat tervetulleita. Onko huoltopalveluja ylipäätään saatavissa näin heinäkuussa, syrjäisessä Espoossa?


Poissa Maastasina

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Huoltomies pääsi jo käymään hyvän sattuman ansiosta ja korjasi mm. paisunta-astian ja liitoksen. Nopeaa toimintaa Lämpöykköseltä!