Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Jkl, uudiskohde  (Luettu 1280 kertaa)

Poissa Heermann

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö Jkl, uudiskohde
« : 25.06.19 - klo:18:41 »
Sijainti- Jyväskylä, uudiskohde.
1,5 krs. Huoneisto 150 m2.
Vesikiertoinen lattialämmitys.
Koneellinen iv.
Ulkoseinien pituus yht. 39m.
Lämmöneriste seinässä 175mm, u-arvo 0,14 w/m2K.
Huonekorkeus 2,5 ja 2,4m.
Maanvarainen pohja, 200mm eps lattiaeriste, 8cm valu.
Yläpohjassa 360mm villaa.
Energia-ikkunat 3-kertaisia, normi kokoisia. U-arvo 1,0 W/m2K.
« Viimeksi muokattu: 26.06.19 - klo:10:55 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Jkl, uudiskohde
« Vastaus #1 : 26.06.19 - klo:09:16 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Heermann”      JYVÄSKYLÄ   (Keski-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -30 °C
- Talon alakerta 2019: Lattialämmitys, 22 °C, 81 m2, 203 m3:   2,47 kW   8 428 kWh
- Talon yläkerta 2019: Lattialämmitys, 22 °C, 69 m2, 166 m3:   2,07 kW   6 036 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   4,5 kW   14 465 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C   -  menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö,  150 m2,  368 m3       5,0 COP   3,71 kW   14 465 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,19 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,75 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   3,9 SCOP   4,5 kWh   19 265 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 000 kWh   0,46 kW   17 265 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   17 265 kWh
- Pumpulla tuotetaan    5,00 kW   17 265 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   17 265 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   4,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   5,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -36 °C
▪ Maasta kerätään    ( 3,9 COP)   4,0 kW   12 865 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   4 400 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 400 kWh
Tarvitaan 147 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,3 l/s (= 18 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m

Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,3 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   19 kPa (0,19 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 339 metriä  = 1 x 400 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.