Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: kaksi lämpökaivoa, rinnan vai sarjaan?  (Luettu 1768 kertaa)

Poissa mucha

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
kaksi lämpökaivoa, rinnan vai sarjaan?
« : 23.06.19 - klo:10:28 »
Meillä jouduttiin poraamaan kaksi kaivoa jotta saatiin riittävä kokonaissyvyys lämpökaivolle. Nyt 11 vuotta myöhemmin avasin toisen kaivon kannen ja aloin katsomaan että kaivot on kytketty rinnan eikä sarjaan niin että neste virtaisi ensin toisen kaivon läpi ja siitä toisen kaivon kautta takaisin pumpulle. Kumpi on oikea tapa jotta saa molemmat kaivot hyödynnettyä parhaiten?

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 630
Vs: kaksi lämpökaivoa, rinnan vai sarjaan?
« Vastaus #1 : 23.06.19 - klo:10:50 »
Rinnan on parempi:
  • Virtausvastus on pienempi
  • Molemmat kaivot kuormittuvat tasaisemmin
  • Kuormitus tasaantuu osittain itsestään, koska kylmemmässä kaivossa neste kulkee vähän jähmeämmin