Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 16 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”mikko__” KESÄLAHTI (Pohjois-Karjala)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Alakerta 2004: Lattialämmitys, 20 °C, 130 m2, 299 m3: 4,04 kW 14 573 kWh
- Keskikerros 2004: Patterilämmitys, 21 °C, 130 m2, 338 m3: 6,56 kW 18 025 kWh
- Talon yläkerta 2004: Patterilämmitys, 21 °C, 130 m2, 300 m3: 6,32 kW 17 361 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 16,9 kW 49 959 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö, 390 m2, 937 m3 3,4 COP 15,01 kW 49 959 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,2 m3 / 55 °C 2,5 COP 0,92 kW 5 500 kWh
- Yhteensä 3,3 SCOP 15,9 kWh 55 459 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -4 880 kWh 1,40 kW 50 579 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 50 579 kWh
- Pumpulla tuotetaan 16,00 kW 50 579 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 50 579 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 15,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 16,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,3 COP) 11,4 kW 35 297 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 15 282 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 15 282 kWh
Tarvitaan 2 kpl 212 aktiivimetrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 0,84 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,42 l/s.
Liitäntäputkitus pumpulta kaivoille. Etäisyys 10 m 2 kpl PE50x4.6 20 mKaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille yhtä kaivoa kohden (0,84 l/s / 2):
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 45 kPa (0,45 bar)
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 27 kPa (0,27 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 961 metriä = 3 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.