Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Nokia  (Luettu 1265 kertaa)

Poissa Janssoni

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö Nokia
« : 24.06.19 - klo:14:55 »
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Nokia, Pirkanmaa
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? Uudisrakennus, tasamaalle
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Uudisrakennus
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? Vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen iv
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Ulkoseinät yht. 48,4m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Lamellihirsi, 240mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1-kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 132,5m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? Osittain korkeaa tilaa, osittain 2,6m. Sisätilan kuutiot 378m3

- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Selluvilla 500mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3-lasiset, selvästi normaalia suurempi ala
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Saunarakennus 30m2, lämmönsiirtokanaali 20m
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Kaikki lämmintä tilaa

Rakennuslupa-asiakirjoissa on kohteen kuutiomäärä.
Se on yleensä ns. bruttokuutiomäärä, eli rakennuksen ulkomittojen mukainen kuutiomäärä.  Siitä ole hyötyä mitoituskaskennassa.
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on erittäin hyödyllinen tieto. (= ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.) 378m3
« Viimeksi muokattu: 24.06.19 - klo:18:02 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Nokia
« Vastaus #1 : 24.06.19 - klo:18:03 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Janssoni”      NOKIA   (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Talo 2019: Lattialämmitys, 22 °C, 133 m2, 345 m3:   6,26 kW   19 600 kWh
- Saunarakennus 2019: Lattialämmitys, 20 °C, 30 m2, 69 m3:   1,31 kW   3 913 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX6 QUADRIGA H25+25/S28+22/142, +35 °C, 20 m:      0,20 kW   1 763 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   7,8 kW   25 276 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C   -  menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö,  163 m2,  414 m3       5,0 COP   6,91 kW   25 276 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,19 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,76 kW   4 800 kWh
- Yhteensä      4,3 SCOP   7,7 kWh   30 076 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 150 kWh   0,55 kW   27 926 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   27 926 kWh
- Pumpulla tuotetaan    7,70 kW   27 926 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   27 926 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   7,7 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -29 °C
▪ Maasta kerätään    ( 4,3 COP)   6,2 kW   21 392 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 534 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 534 kWh
Tarvitaan 209 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,46 l/s (= 27,6 l/minuutissa).               
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m

Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,46 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,46 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   53 kPa (0,53 bar)
• Kaivon painehäviö 0,46 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K   31 kPa (0,31 bar)

• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 538 metriä  = 2 x 300 m PEM40x3.7  SINIRAITA.               
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.