Porakaivon lämpötila
« : 09.06.19 - klo:08:31 »
Mikähän meinaa olla vikana, kun NIBE 1255-12 näyttää porakaivosta tulevan 27 lämmintä ja menee 28? Eilen oli meno veden lämpötila lattialämmityspiiriin 40; tänään laskenut 28. Konvektori olis katossa eipä sekään auta kun lämmöt kaivolla noin korkeat? Kaivon syvyys 180. Laite ollut vuoden käytössä; tosin asumisasetuksilla vasta pari viikkoa.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Porakaivon lämpötila
« Vastaus #1 : 09.06.19 - klo:10:00 »
Siinä on Nibellä huili menossa. Nesteet ei kierrä. Käyttöveden teon jälkeen valikossa näkyy lämmityspuolella korkeat lukemat, koska kiertovesipumppu kierrättää Nibessä vettä saadakseen käyttövettä aikaiseksi. Samoin liuospuolella. Jos käynnistät konvektorin kyllä kaivosta kylmää löytyy.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Porakaivon lämpötila
« Vastaus #2 : 09.06.19 - klo:15:27 »
Jos konvektori on "maakylmä", eli maalämpöneste kiertää konvektorissa, niin kannattanee tarkistaa, että jäähdytyspyyntöä on ja että ko laitteen kiertovesipumppu käy sekä sulut on auki.

Maalämpöpumppuhan ei tuossa tilanteessa ole mukana mitenkään jäähdyttämisessä.