Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe Fighter 1210 - vaihtoventtiili säätää kokoajan  (Luettu 1627 kertaa)

Poissa Vakanssi70

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Moikka!

Ihmettelin aamulla kun kylpyhuoneen lattia polttaa jalkoja = menolämpötila 52- astetta.
Koneesta luukut auki ja huomasin, että vaihtoventtiili säätää kokoajan. Ei siis jää mihinkään asentoon vaan palaa välittömästi ylös ensin alas mentyään ja sama homma jatkaa kiertokulkuaan taukoamatta. En löytänyt vastaavanlaista probleemaa.

 Osaisko joku sanoa mistä lähteä etsimään vikaa? Olisin liittänyt tähän videonkin, mutta koko rajoittaa..

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: Nibe Fighter 1210 - vaihtoventtiili säätää kokoajan
« Vastaus #1 : 10.07.19 - klo:06:46 »
Onko Nibe buutattu ( sähköt pois ja päälle)?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.