Kirjoittaja Aihe: Lisävastuksen käyttö käyttöveden lämmitykseen  (Luettu 4817 kertaa)

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 673
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Olen seurannut dataloggerilla miten käyttövesi lämpenee ja nyt ihmetyttää miksi pumppu avittaa vastuksilla lämmityksessä  suihkulotrauksen jälkeen.

Oman logiikan mukaan vastuksille ei olisi tarvetta.

Ulkolämpötila regolla:  -11,2C

Tässä loggausdataa:


« Viimeksi muokattu: 08.02.06 - klo:14:12 kirjoittanut Tommy200 »

Poissa Maalampo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 510
Re: Lisävastuksen käyttö käyttöveden lämmitykseen
« Vastaus #1 : 08.02.06 - klo:12:44 »
Tilanne varmaan sellanen että pumppu on käyttänyt lisäysajastimen käynnistymiseen menevän ajan loppuun jo lämmityskäynnin ollessa käytössä mutta ei ole sitten tarvinnutkaan sitä lämmityskäytöön ja kun tarvitaan paljon ja nopeasti lämmintä vettä se ajattelee että ei pysty rekemään riittävästi lämmintä vettä ilman lisäystä !

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 673
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: Lisävastuksen käyttö käyttöveden lämmitykseen
« Vastaus #2 : 08.02.06 - klo:14:12 »
 Lisäystä:  
 
- 8.1 kohdan  lisäajastimen aikaraja oli 75min
- nostin sen 120 minuuttiin, koska isolla varaajalla ihan turha alkaa liian vikkelään taas lämmittämään varaajaa kuumaksi ja kovilla pakkasilla, jos tarvii lisälämpöä, niin 2h on ihan ok tai 1,5h
- mitenköhän tuo taimeri mahtaa nollaantua alkuun ?
 
- kohdassa 8.2  on estetyn lisäenergian käytön säätö
- nykyinen arvo: ei käytössä  (tehdasasetus)
- siinä voi säätää ilmeisesti ulkolämpötilarajan jonka kylmemmällä puolella lisäenergian käyttö sallittua
- pitää tällä vielä testailla
 
Hyvänä juttuna todettava, että ilman dataloggeria en olisi ihan äkkiä löytänyt tuota "ongelmaa" tai piirrettä

Poissa Jarno

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 157
  • Geopro SH7 + 330l varaaja + kaivo 195m
Re: Lisävastuksen käyttö käyttöveden lämmitykseen
« Vastaus #3 : 09.02.06 - klo:09:43 »
Sama piirre/ongelma Geopro SH-pumpussa, eli lisävastus menee päälle käyttöveden lämmittämiseksi käytännössä jokaisen suihkukäynnin jälkeen. Ouman kun ei tietenkään osaa ennakoida käyttöveden tarvetta, niin ovat laittaneet rajat niin, että varmasti riittää. Meillä on vain niin, ettei huippupakkasia lukuunottamatta käyttövedenkään lämmittämiseksi käytännössä tarvita lisävastusta. Ratkaisu toistaiseksi vastuksen käytön kieltäminen kokonaan muulloin kuin huippupakkasilla (raja jossain -17 asteessa).

Parempi ratkaisu olisi, jos käyttöveden lisävastuksen saisi ohjautumaan päälle huomattavasti alempana kuin pumpun käyntiraja käyttövedelle. Esim. pumppu päälle, kun käyttövesi alle 55, vastus, kun käyttövesi alle 45. Mutta eihän Oumanissa ole tälläiseen mahdollisuutta.

  Jarno

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 054
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Lisävastuksen käyttö käyttöveden lämmitykseen
« Vastaus #4 : 09.02.06 - klo:10:03 »
Lainaus
Parempi ratkaisu olisi, jos käyttöveden lisävastuksen saisi ohjautumaan päälle huomattavasti alempana kuin pumpun käyntiraja käyttövedelle. Esim. pumppu päälle, kun käyttövesi alle 55, vastus, kun käyttövesi alle 45. Mutta eihän Oumanissa ole tälläiseen mahdollisuutta.

Jos käyttövesianturi on kytketty niin mites:
1. Käyttövesi min. 45 astetta -> vastus menee päälle vain alle 45 asteessa???
2. Ylälämpö min 55 -> kompuran käynti -> käyttövesi pysyy aina väh.55 asteisena
3. Alalämpö mitä tahansa

Vai karkasiko mulla ajatus(kin). Minulla ei ole käyttövesianturia kytketty ja eri pumppu.

Jani
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg