Sama piirre/ongelma Geopro SH-pumpussa, eli lisävastus menee päälle käyttöveden lämmittämiseksi käytännössä jokaisen suihkukäynnin jälkeen. Ouman kun ei tietenkään osaa ennakoida käyttöveden tarvetta, niin ovat laittaneet rajat niin, että varmasti riittää. Meillä on vain niin, ettei huippupakkasia lukuunottamatta käyttövedenkään lämmittämiseksi käytännössä tarvita lisävastusta. Ratkaisu toistaiseksi vastuksen käytön kieltäminen kokonaan muulloin kuin huippupakkasilla (raja jossain -17 asteessa).
Parempi ratkaisu olisi, jos käyttöveden lisävastuksen saisi ohjautumaan päälle huomattavasti alempana kuin pumpun käyntiraja käyttövedelle. Esim. pumppu päälle, kun käyttövesi alle 55, vastus, kun käyttövesi alle 45. Mutta eihän Oumanissa ole tälläiseen mahdollisuutta.
Jarno