Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Diplomat 12 kW lämmittää turhaan  (Luettu 2835 kertaa)

Poissa Matu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Diplomat 12 kW lämmittää turhaan
« : 04.06.19 - klo:16:39 »
 ???
Että tämmöinen tappaus, Thermia Diplomat 12 ollut rintsikassa (3 kerrosta, sopivasti hutera)
yli 10 vuotta ongelmitta. Siksi en ole täällä käynyt yleissivistymässä, sihdit olen puhdistanut parin vuoden välein, ei muuta. Toki kiertovesipumppu laukesi viitisen vuotta sitten, mutta ammattilainen vaihtoi sen käden käänteessä.
Asiaan: automaatilla laite alkaa työntämään lämmintä vettä pattereihin (vapaa kierto), samoin kun lämmitetään vettä suihkuun. Helteet tulossa, ei tarvisi.  ???
Onko kyse vaihtoventtiilistä? Missä se sijaitsee ja voiko sille itse tehdä mitään? Koneen päällä näyttäisi olevan jonkinlainen venttiili, laitteen sisältä en löytänyt.

Olen muutellut asetuksia, nyt viimeksi tehdasasetuksiin, sitten mukautettuihin, ja tulos sama. Kuumaa vettä kuitenkin vähän tarvittaisiin. Lämmitys pitäisi olla poissa jo 10 asteessa, mutta ei. Hiki tulee...
Samaten ns. Boottaus on kokeiltu, virrat pois jne. Ei vaikutusta.
Onko huoltoasetusten muutoksista hyötyä? Kannattaako niitä noviisin nykiä?

Ulkolämpötila (koneessa) näyttää 22 astetta, ja kesän helteet tulossa...

Lisätietoja tarv. Kiitos! T. Matson



« Viimeksi muokattu: 04.06.19 - klo:22:57 kirjoittanut Matu »

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Diplomat 12 kW lämmittää turhaan
« Vastaus #1 : 05.06.19 - klo:16:27 »
Vaihtoventtiilin vialtahan tuo vaikuttaa, herkistely voisi auttaa.
Thermiaa paremmin tuntevat voisivat opastaa.
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Matu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Diplomat 12 kW lämmittää turhaan
« Vastaus #2 : 15.06.19 - klo:16:42 »
Hei, näinhän se olikin, juuttunut vaihtoventtiilin tappi/kara. Jäykkää on tapin liike, vaikka kuinka herkistelisi. Hyvä foorumi tämä, oppii uutta koko ajan... ;D :) :)

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat 12 kW lämmittää turhaan
« Vastaus #3 : 11.08.19 - klo:16:50 »
Sama vika meillä heti uutena, toki myyjä yritys sitä ominaisuutena ensin meille "myi"....