Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Tasopaisunta-astia väärällä puolella  (Luettu 3736 kertaa)

Poissa maakunnantie

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 88
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Tasopaisunta-astia väärällä puolella
« : 03.06.19 - klo:22:16 »
Tervehdys.
Huomasin tänään, että tasopaisunta-astia on väärällä puolella(meno). Millaisia ongelmia on mahdollisesti odotettavissa jos paikkaa ei vaihda. Pumppu toimii nyt ihan normaalisti.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Tasopaisunta-astia väärällä puolella
« Vastaus #1 : 04.06.19 - klo:09:51 »
Keruupumpun käydessä on pumpun imupuolella koko keruupiirin painehäviön suuruinen alipaine.
Jos keruupumppu on lauhduttimen jälkeen ja paisunta-astia on keruulta tulevassa linjassa (normaali kytkentä), on pumpun imupuolella vain höyrystimen painehäviön suuruinen alipaine.
Jos putkisto ei ole täysin tiivis on mahdollista että putkistoon imeytyy ilmaa.

Kummassakin tapauksessa on pumpun imupuolella alipaine mutta tässä tapauksessa suurempi kuin jos paisunta-astia olisi keruulta tulevassa linjassa.

Ellei ole ilmaongelmia, voi paisunta-astia olla kummassa paikassa tahansa.

ATS
« Viimeksi muokattu: 04.06.19 - klo:17:20 kirjoittanut seppaant »
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa maakunnantie

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 88
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Tasopaisunta-astia väärällä puolella
« Vastaus #2 : 17.07.19 - klo:08:06 »
Putkistoon näyttää kerääntyvän ilmaa. Mulla on vanha putkisto. Sopii seppaantin kuvaus täydellisesti. Ensviikolla siirtyy astia. Katsotaan loppuuko ongelma vai onko vuoto keruupiirissä.

Poissa maakunnantie

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 88
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Tasopaisunta-astia väärällä puolella
« Vastaus #3 : 17.07.19 - klo:19:29 »
Tulevaa ilmausta mietin. Riittääkö uppopumppu ilmaukseen vai pitäisikö hommata joku muu pumppu. Piirit 2x400m.

Poissa geo_lampoa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tasopaisunta-astia väärällä puolella
« Vastaus #4 : 17.07.19 - klo:20:50 »
Tulevaa ilmausta mietin. Riittääkö uppopumppu ilmaukseen vai pitäisikö hommata joku muu pumppu. Piirit 2x400m.

Onko tasoastian pinta koneen pysähdyksissä ollessa laskenut vai noussut? Jos on laskenut reilusti, niin jossakin on vuoto. Jos taas noussut, niin silloin olisi kyse epäilemästäsi tilanteesta ja ilmaa olisi sekoittunut keruunesteeseen.
Jos ei kuitenkaan yli asti ole tullut, niin ei ole ilmaa niin paljoa päässyt, että kannattaisi erillisellä pumpulla alkaa ilmaamaan. Ennemmin kannattaa tasoastian siirron yheydessä laittaa  pumpun jälkeen sopivaan kohtaan ilmausventtiili, josta ilmoja voi päästellä pois. Tulopuolella tasoastian asennus niin, että tulopuolen ilmat kertyvät sinne.
Nibe F1245-12, puskuri 300l 2016
Kaivo 220m, lisäpumppu Grundfos Magna 3 25-100 180
Talo 210m2, lattialämm., rv 2011 Liminka
Halli 100m2, Nibe F1245-6, kaivo 190m

Poissa maakunnantie

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 88
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Tasopaisunta-astia väärällä puolella
« Vastaus #5 : 17.07.19 - klo:21:13 »
Pyöritin keruupiiriä käsikäytöllä ja aika plutinaa piti kun keruupumppu Lähti käymään. Kumpaakin piiriä käytin erikseen. Molemmat piti melkoista plutinaa kun keruupumppu oli täysillä. Kone lähti just tekeen käyttövettä ja ilmaa on aika paljon. Toivottavasti ei olisi vuotoa.

Poissa geo_lampoa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tasopaisunta-astia väärällä puolella
« Vastaus #6 : 17.07.19 - klo:22:04 »
Pyöritin keruupiiriä käsikäytöllä ja aika plutinaa piti kun keruupumppu Lähti käymään. Kumpaakin piiriä käytin erikseen. Molemmat piti melkoista plutinaa kun keruupumppu oli täysillä. Kone lähti just tekeen käyttövettä ja ilmaa on aika paljon. Toivottavasti ei olisi vuotoa.

Kannattaa se vuodon mahdollisuus selvitellä ensimmäisenä, jos putkari on tulossa käymään. Painekoe piireille, eli koneet seis, paisunta-astian haara kiinni, paineet putkiin ja sitten mittarin seurantaa ainakin pari tuntia. Jos paineet pysyy, niin sitten vasta kannattaa muutoksia alkaa tekemään. Muutoin käy äkkiä niin, että itse ongelma jää hoitamatta, parin viikon kuluttua taas putkaria paikalle ja laskua alkaa kertymään tähtitieteellisiä summia, kun piirejä ilmataan moneen kertaan ja osia vaihdetaan turhaan.

Jos taas itse tekee, niin silloinkin kannattaa aloittaa painekokeesta :D
Nibe F1245-12, puskuri 300l 2016
Kaivo 220m, lisäpumppu Grundfos Magna 3 25-100 180
Talo 210m2, lattialämm., rv 2011 Liminka
Halli 100m2, Nibe F1245-6, kaivo 190m

Poissa maakunnantie

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 88
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Tasopaisunta-astia väärällä puolella
« Vastaus #7 : 18.07.19 - klo:06:00 »
Juu. Vuoto on ensin suljettava pois. Se on täysin mahdollista,kun vanhat piirit kyseessä.

Poissa maakunnantie

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 88
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Tasopaisunta-astia väärällä puolella
« Vastaus #8 : 18.07.19 - klo:19:56 »
Koeponnistus tehty. Toinen piiri vuotaa. Haju tais paljastaa vuotokohdan. Tietää ainakin mistä aloittaa.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Tasopaisunta-astia väärällä puolella
« Vastaus #9 : 18.07.19 - klo:22:52 »
Jos vuotokohta on keruuputkistossa liittimien lähellä niin kannattaa tutkia liittimien mutterit,joskus nuo mutterit halkeaa joltain sivulta ja vuoto on siinä mutterin halkeamassa. ;)

Tuohon tapaan
https://aijaa.com/sx9is9
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Raami

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tasopaisunta-astia väärällä puolella
« Vastaus #10 : 31.07.19 - klo:08:20 »
Mites kun keruupiiriin tulee kalvollinen paisuntasäiliö niin saako se olla kummassa putkessa vaan vai pitääkö sekin olla kaivolta tulevassa..?

Poissa maakunnantie

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 88
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Tasopaisunta-astia väärällä puolella
« Vastaus #11 : 06.08.19 - klo:21:12 »
Vuoto löytyi ja korjattu. Louheen palanen hiertänyt putkeen pienen reiän. Ainoa kivi mitä löytyi! Metri lukema 35 koneelta. Nyt alkoi sit ilmaus. Saas nähdä millai onnistuu..