Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Tasopaisunta-astia väärällä puolella  (Luettu 152 kertaa)

Poissa maakunnantie

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 82
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Tasopaisunta-astia väärällä puolella
« : 03.06.19 - klo:22:16 »
Tervehdys.
Huomasin tänään, että tasopaisunta-astia on väärällä puolella(meno). Millaisia ongelmia on mahdollisesti odotettavissa jos paikkaa ei vaihda. Pumppu toimii nyt ihan normaalisti.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 435
  • L-Ässä V-7
Vs: Tasopaisunta-astia väärällä puolella
« Vastaus #1 : 04.06.19 - klo:09:51 »
Keruupumpun käydessä on pumpun imupuolella koko keruupiirin painehäviön suuruinen alipaine.
Jos keruupumppu on lauhduttimen jälkeen ja paisunta-astia on keruulta tulevassa linjassa (normaali kytkentä), on pumpun imupuolella vain höyrystimen painehäviön suuruinen alipaine.
Jos putkisto ei ole täysin tiivis on mahdollista että putkistoon imeytyy ilmaa.

Kummassakin tapauksessa on pumpun imupuolella alipaine mutta tässä tapauksessa suurempi kuin jos paisunta-astia olisi keruulta tulevassa linjassa.

Ellei ole ilmaongelmia, voi paisunta-astia olla kummassa paikassa tahansa.

ATS
« Viimeksi muokattu: 04.06.19 - klo:17:20 kirjoittanut seppaant »
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975