Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Imatra  (Luettu 1802 kertaa)

Poissa tulppu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö Imatra
« : 23.05.19 - klo:22:16 »
Moi! Mitoitusapua kaivataan tänne jotta  lämmitysremontti saataisiin vihdoin alkuun. Talon nettovolyymi: asuinkerros 226m3, kellarikerros 1883 ja autotalli 60m3. Pattereiden termostaatit on ruuvattu auki ja ouman säätää c käyrällä. 0 asteessa lähtevän veden lämpö n.31 astetta ja -20 pakkasessa n. 45 astetta

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Imatra
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 1968, tasamaa
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? öljyä 2500-3000l, vuosi taaksepäin laskettuna meni 2200l, mutta autotalli lämpeni sähköllä ja käyttövesi on muutettu sähkölle puoli vuotta sitten.
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? patteri
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? tehostettu painovoimainen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 17,3m X 7,8m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? puurunko, tiilivuoraus, villa 100mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? asuinkerros ja  lähes kokonaan maanpinna alla oleva kellari
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? ilman väliseiniä: asuinkerros 94m2, kellari 94m2 ja autotalli 25m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? asuin 240cm, kellari 200cm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? betonilaatta, eristyksestä ei tietoa, mikä lie oli ajan tapa?
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? villalevyjä 400mm (varmasti paljon rakoja vrt. puhallusvilla)
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 2 lasiset, keskiverto määrä ja ala
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? autotalli, ei kanaalia
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) asuin 23 astetta, kellari 19 astetta ja autotalli alle 20
« Viimeksi muokattu: 24.05.19 - klo:08:59 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Imatra
« Vastaus #1 : 24.05.19 - klo:08:59 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”tulppu”   IMATRA      (Etelä-Karjala)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -31 °C
- Kellarikerros 1968: Patterilämmitys, 19 °C, 94 m2, 188 m3:   1,62 kW   6 564 kWh
- Asuinkerros 1968: Patterilämmitys, 23 °C, 94 m2, 226 m3:   4,96 kW   14 579 kWh
- Autotalli 1968: Patterilämmitys, 18 °C, 25 m2, 60 m3:   1,82 kW   4 940 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   8,4 kW   26 083 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 °C   -  menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö,  213 m2,  474 m3       3,4 COP   7,31 kW   26 083 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,185 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,66 kW   4 400 kWh
- Yhteensä   3,3 SCOP   8,0 kWh   30 483 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 756 kWh   0,72 kW   27 727 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh   0,00 kW   27 727 kWh
- Pumpulla tuotetaan    8,00 kW   27 727 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   27 727 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   8,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -31 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,3 COP)   5,7 kW   19 197 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   8 530 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   8 530 kWh
Tarvitaan 194 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,42 l/s (= 25,2 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,42 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   42 kPa (0,42 bar)
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K   25 kPa (0,25 bar)

• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 507 metriä  = 2 x 250 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa tulppu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Imatra
« Vastaus #2 : 25.05.19 - klo:20:26 »
Suurkiitos mitoituslaskelmasta! Tuo selventi mietteitä todella paljon. Hieman tosin vielä vaivaa se, että vaikuttaako laskelmaan kuinka paljon mahdollinen lämmityspiirien muutos tulevaisuudessa. Nythän talossa ei ole kuin yksi piiri joka hoitaa asuinkerroksen sekä kellarikerroksen, ja tämä aiheuttaa syksyisin sekä keväisin kellarikerroksessa hieman liian matalaa lämpötilaa kun ouman sunttaa lämpimän syötön kokonaan kiinni. Lisäksi asuinkerroksen kosteat tilat ovat saamassa lattialämmityksen.

Tulevaisuudessa on tarkoitus rakentaa kolme eri piiriä asuin, kellari ja kosteat tilat, ja suntata ne erikseen. Tehon tarvehan kasvaa vain hieman nykyisestä ja lähinnä vaikuttaen lämpimään vuodenaikaan jolloin asuinkerroksen lämmitys vie tehoa todella pajon vähemmän.
Vaikuttaako tämä kaivoon miten paljon? Ts. tarvitaanko lisämetrejä ja kuinka paljon?

Pumpun valinta myös askarruttaa. Olisiko tapauksessani pelkkä tulistuspumppu riittävä valinta? Vai tarvitaanko erillinen varaaja (esim. jäspi gtv500), joka mahdollistaisi myös vaihtoventtiilikoneiden valitsemisen? Lisäksi entuudesta löytyy 100 litran käyttövesivaraaja, jonka voisin sarjaan kytkemällä tulistuspumpun kierrukan kanssa taata pienillä käytön lisäkustannuksilla lämpimän käyttöveden paremman riittävyyden (perheessä teini).





Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Imatra
« Vastaus #3 : 26.05.19 - klo:08:33 »
Suurkiitos mitoituslaskelmasta! Tuo selventi mietteitä todella paljon. Hieman tosin vielä vaivaa se, että vaikuttaako laskelmaan kuinka paljon mahdollinen lämmityspiirien muutos tulevaisuudessa. Nythän talossa ei ole kuin yksi piiri joka hoitaa asuinkerroksen sekä kellarikerroksen, ja tämä aiheuttaa syksyisin sekä keväisin kellarikerroksessa hieman liian matalaa lämpötilaa kun ouman sunttaa lämpimän syötön kokonaan kiinni. Lisäksi asuinkerroksen kosteat tilat ovat saamassa lattialämmityksen.

Kiitos sinulle, kun tulit mukaan foorumille..!

Kaivon lisämetreistä..
En ole laskelmassa huomioinut kosteiden tilojen sähkölämmitystä, joten se ei aiheuta kaivoon lisämetrejä.
Syksyn ja kevään lisäenergiat kellarikerrokseen voivat ihan vähän vaikuttaa, ehkä 10 metriä lisää.
Eniten on merkitystä sillä, kuinka paljon teillä tulee maaporausta.
Maaporauksen niiltä metreiltä, joissa on aina vettä, saadaan vain noin puolet siitä lämpömäärästä, mitä saadaan kallio-osuudelta.
Laskelmassa on oletuksena 10 metrin maaporaus. Jos sitä tuleekin reilusti enemmän, on syytä porata syvemmälle.
Liitekuvassa on kaivon lämpötilan ja lämpöenergian saannot kaivon syvyyden funktiona.
Kuva on talosi laskentaohjelmasta.

Poissa tulppu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Imatra
« Vastaus #4 : 26.05.19 - klo:09:14 »
Asuinkerroksen kosteat n. 6m2 tilat tulevat saamaan vesikiertoisen lattialämmityksen, mutta sen ei pitäisi vaikuttaa pahemmin energiankulutukseen kun nythän ne on lämmennyt pattereilla. Ainoastaan kesällä tulisi lisäystä nykyiseen kun  niihin ajettaisiin hieman lämpöä. Sitä en osaa arvioda kuinka paljon tähän menisi energiaa enemmän.

Naapurissa oli pintamaata noin 15-20 metriä. Valitettavasti sama kohtalo olisi meilläkin.

Poissa tulppu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Imatra
« Vastaus #5 : 03.06.19 - klo:20:31 »
Nyt on pumppuja mietitty ees taas, ja ykkös vaihtoehtona olisi Nibe:n F1255 3-12kW tehoisena. Öljykattilaa (2006) ajattelin alustavasti käyttää puskurivaraajana kun semmoinen on jo olemassa. Poltin pois ja palopesä/kanavisto täyteen villaa. Kierrukasta saisi jonkintehoisen käyttöveden esilämmityksen. Pumpun ajattelin kytketyttää paluukiertoon, ja kattilan sunttauksen manuaalisäädölle, josta voisi hakea sopivaa suhdetta kierron ja puskurin latauksen väliltä. Invertteri sitten hoitaisi säätämisen, ja Oumanni joutaisi eläkkeelle.
Tuleeko kellään mieleen mitään joka olisi hyvä ottaa huomioon kyseisessä kombinaatiossa? ::)
Nibellä ilmeisesti onnistuisi tulevaisuudessa useamman verkon ohjaus vai vaatiiko ne Oumannia etc. ohjaukseen?