Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Viilennysnesteen lämpötilat  (Luettu 3585 kertaa)

Poissa Ruohonjuuri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Viilennysnesteen lämpötilat
« : 22.05.19 - klo:17:57 »
Näkeekö tuolta pumpun lokeista tai asetuksista jostain konvektorille menevän ja tulevan viilennysnesteen lämpötiloja tai ehkä jotain muitakin tietoja?

Ajossa Nibe F1226 sekä Niben myymä FLY3 viilennyskonvektori.
154m2 puutalo yhdessä tasossa | Rakennusvuosi 2017 | Espoo | Vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1226-8 | Jäspi VLM-300S lisävaraaja | Nibe FLY 3 maaviileä | Kaivo 155m

Poissa Ruohonjuuri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viilennysnesteen lämpötilat
« Vastaus #1 : 02.06.19 - klo:19:30 »
Tämäpä olikin vaikeampi pähkinä.
Tai ehkä hiljaisuus on tulkittava niin, että tuota lämpötilatietoa ei vaan saa koneesta irti.
154m2 puutalo yhdessä tasossa | Rakennusvuosi 2017 | Espoo | Vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1226-8 | Jäspi VLM-300S lisävaraaja | Nibe FLY 3 maaviileä | Kaivo 155m

Poissa Jämä16

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viilennysnesteen lämpötilat
« Vastaus #2 : 02.06.19 - klo:21:04 »
No uplinkistä näkee maakierron tulo ja meno lämpötilan. Meillä menee kahteen konvektoriin shuntattuna kylmänestettä, mutta meno maahan on ehkä 0,2-0,5 astetta lämpimämpää kuin tulo. Vaikea siitä mitään on sanoa.

Poissa Ruohonjuuri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viilennysnesteen lämpötilat
« Vastaus #3 : 03.06.19 - klo:06:50 »
Ei ole Uplinkiä. F1226 ei tietääkseni sitä tue. Kirjoittaa kyllä USB-tikulle lokinsa, sieltä ehkä voisi saada selville?
Maakierto ei lisäksi taida olla ihan sama asia kuin konvektorikierto? Kiinnostaisi sen konvektorin toiminta tässä erityisesti.
154m2 puutalo yhdessä tasossa | Rakennusvuosi 2017 | Espoo | Vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1226-8 | Jäspi VLM-300S lisävaraaja | Nibe FLY 3 maaviileä | Kaivo 155m

Poissa geo_lampoa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 97
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viilennysnesteen lämpötilat
« Vastaus #4 : 03.06.19 - klo:07:53 »
Ei ole Uplinkiä. F1226 ei tietääkseni sitä tue. Kirjoittaa kyllä USB-tikulle lokinsa, sieltä ehkä voisi saada selville?
Maakierto ei lisäksi taida olla ihan sama asia kuin konvektorikierto? Kiinnostaisi sen konvektorin toiminta tässä erityisesti.

Liitteenä kuva oman niben lämpökäyttäytymisestä konvektorikäytössä. Vihreät käyrät siis keruun lämpöjä. Konvektori on kytketty ennen Nibeä.

Konvektorin päällelaiton jälkeen Niben näkemät keruun lämmöt laskevat 10 asteeseen. Koska kaivosta tulee n. 5 asteista nestettä, voidaan päätellä, että konvektorissa neste lämpenee 5 astetta.

Ensimmäisen käyttövesisyklin aikana tulolämpö laskee n. 6 asteeseen johtuen siitä, että Niben pumppu nopeuttaa kiertoa. Jos Nibe saa käyttövettä tehdessään maasta lämpöä n. 8 kw ja  dt n. 3 astetta, vastaa jokainen aste n. 2,5kw. Tästä voidaan päätellä, että jos konvektori tuona aikana lämmittää nestettä 1 asteen, on konvektorin jäähdytysteho tuolla hetkellä myös n. 2,5kw.

Ensimmäisen käyttövesisyklin jälkeen kytkin konvektorin pois päältä ja seuraavalla syklillä kaivolta tuleva neste näkyy nibellä normaalina 5 asteisena.

Onko sinulla konvektorissa anturi/antureita, jotka on kytketty Nibeen? Ei se Nibe voi arvoja tyhjästä  loihtia ja olemassa olevilla antureilla pitää muutoin pärjätä.
Nibe F1245-12, puskuri 300l 2016
Kaivo 220m, lisäpumppu Grundfos Magna 3 25-100 180
Talo 210m2, lattialämm., rv 2011 Liminka
Halli 100m2, Nibe F1245-6, kaivo 190m

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 860
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viilennysnesteen lämpötilat
« Vastaus #5 : 03.06.19 - klo:08:00 »
Eikö olisi helpointa hommata pari lämpötila-anturia jotka teippaa konvektorin putkiin kiinni? Jos ei siis mistään logeista luotettavasti pysty lämpötiloja päättelemään.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Viilennysnesteen lämpötilat
« Vastaus #6 : 03.06.19 - klo:10:41 »
Laitteen oletuskytkentäkuvan mukaan siinä ei ole mittauksia.
Saman kuvan mukaan se kytketään maapiirin toiseen haaraan, niin Nibelläkään ei ole mahdollisuutta mitata.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Ruohonjuuri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viilennysnesteen lämpötilat
« Vastaus #7 : 03.06.19 - klo:15:28 »
No niin. Nyt kun kävin ihan tuolta konehuoneesta katsomassa, niin tosiaan konvektorin putkitus näkyy lähtevän sieltä maapiirin haarasta, eikä sen syvemmältä kompressorista. Eli ei se kompressori varmastikaan voi tietää niitä viileä-kierron lämpötiloja kun ei niitä näe.

Luulin tuolla kompressorilla olevan joku rooli siinä konvektorinkin toiminnassa, kun viileä-asennuksen yhteydessä sähkäri teki sen sisään jonkun kytkennän ja "Pehmeät lähdöt/tulot" laitettiin asentoon "LK-Pumppu". Mikähän viisaus siinäkin?

Vähän laajempikin lämpötila-anturi-projekti on tuloillaan, mutta taitaa joutua vielä odottelemaan seuraavia hankia.

P.S. Kuten huomataan, nämä LVI asiat ovat melko kaukana omasta core-competenssista.
154m2 puutalo yhdessä tasossa | Rakennusvuosi 2017 | Espoo | Vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1226-8 | Jäspi VLM-300S lisävaraaja | Nibe FLY 3 maaviileä | Kaivo 155m

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Viilennysnesteen lämpötilat
« Vastaus #8 : 03.06.19 - klo:21:08 »
Nibellä on varmaan se rooli, että osaa käynnistää  lämmönkeruupumpun kun jäähdytyksen tarvetta on.

Ebaysta saa eurolla kahdella digitaalisia lämpömittareita.
Niillä saanee tiedonjanon sammutettua  ;)
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Jämä16

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viilennysnesteen lämpötilat
« Vastaus #9 : 04.06.19 - klo:22:52 »
Luulin tuolla kompressorilla olevan joku rooli siinä konvektorinkin toiminnassa, kun viileä-asennuksen yhteydessä sähkäri teki sen sisään jonkun kytkennän ja "Pehmeät lähdöt/tulot" laitettiin asentoon "LK-Pumppu". Mikähän viisaus siinäkin?

Siellä konvektorin menossa on varmaankin oma pumppu kierrättämässä kylmänestettä? Ainakin meillä tuo pehmeä lähtö laitettiin tehostamaan sen konvektorille nestettä työntävän pumpun toimintaa. Otin sen aika nopeasti pois käytöstä koska silloin kun ollaan lähellä tavoitelämpötilaa, niin konvektorin termostaatti pätki noiden pumppujen käyntiä 10 minuutin välein. Mietin että tulee vähän turhan paljon käynnistyksiä tuolla menolla. Toinen vaihtoehto on laittaa se konvektorin asetus tyyliin 10 C asteeseen jolloin käy sitten pumput aina kun konvektori on päällä.