Kyseessä kolmikerroksinen vanha maatilan päärakennus. Rakennettu 1900 luvun alkupuolella,kellari ja yläkerta tehty 1958 . Patterilämmitys,2 kerroksiset ikkunat,painovoimainen ilmanvaihto. Kellari n.85 neliöä,lattia betonia,eristyksestä ei tietoa,seinät betonivalu,5cm villa ja tiili sisäpuolella. Korkeus 2.2m. keskikerros n.154 neliöä,kork 2.8m, hirsiseinät. Yläkerta n.123 neliöä.kork 2.2m seinät 15cm purueristys,yläpohja n.20 cm purueristys. Talon ulkomitat n.8m*21m. Haketta kuluu vuodessa n.70 mottia.
Saisko noilla tiedoilla jonkinlaista laskelmaa? Kiitos jo etukäteen.
« Viimeksi muokattu: 20.05.19 - klo:18:41 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö ikaalinen
« Vastaus #1 : 20.05.19 - klo:18:42 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 15 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä.
Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Harri1”   IKAALINEN   (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -30 °C
- Kellari 1958: Patterilämmitys, 12 °C, 85 m2, 187 m3:   1,92 kW   4 565 kWh
- Talon keskikerros 1910: Patterilämmitys, 20 °C, 154 m2, 431 m3:   9,20 kW   24 445 kWh
- Talon yläkerta 1958: Patterilämmitys, 20 °C, 123 m2, 271 m3:   5,81 kW   14 698 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   16,9 kW   43 707 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 °C   -  menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö,  362 m2,  889 m3       3,4 COP   14,92 kW   43 707 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,3 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,69 kW   5 500 kWh
- Yhteensä      3,3 SCOP   15,6 kWh   49 207 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -4 544 kWh   1,44 kW   44 663 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   44 653 kWh
- Pumpulla tuotetaan    15,00 kW   44 642 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   10 kWh
  Yhteensä   44 653 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   15,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   15,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -28 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,3 COP)   10,6 kW   31 087 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   13 565 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  10 kWh)   13 576 kWh
Tarvitaan 275 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,79 l/s (= 47,4 l/minuutissa).               
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PE50x4.6   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,79 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,79 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   210 kPa (2,1 bar)
• Kaivon painehäviö 0,79 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K   119 kPa (1,19 bar)

• Kaivon painehäviö 0,79 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K   68 kPa (0,68 bar)
• Kaivon painehäviö 0,79 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K   63 kPa (0,63 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 804 metriä  = 2 x 400 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Yhdellä kaivolla keruupiirin ulkoinen painehäviö tulee aika isoksi, siksi tässä vaithoehtona 2 kaivoa:
Tarvitaan 2 kpl 170 aktiivimetrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 0,79 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,39 l/s.
Liitäntäputkitus pumpulta kaivoille.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PE50x4.6   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille yhtä kaivoa kohden (0,79 l/s / 2):
• Kaivon painehäviö 0,39 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   33 kPa (0,33 bar)
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Harri1

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö ikaalinen
« Vastaus #2 : 21.05.19 - klo:04:43 »
Kiitos vastauksesta. Nyt täytyy alkaa tarjouksia kyseleen jos vaikka homma nytkähtäis eteenpäin.