Kirjoittaja Aihe: AIT WZS 6kw, Häiriö Desifiointi (759)  (Luettu 4672 kertaa)

Poissa kapperi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
AIT WZS 6kw, Häiriö Desifiointi (759)
« : 19.05.19 - klo:20:15 »
Ko. Pumppu satunnaisen säännöllisesti epäonnistuu desifioinnissa. Häiriön saa kuitattua kyllä helposti pois mutta ärsyttävä vika kun lämmintä vettä ei enää tule.

Mistähän tätä voisi lähteä purkamaan, häiriö tapahtuu noin 2-3vk välein. Desifiointi säädetty joka viikkoiseksi.

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: AIT WZS 6kw, Häiriö Desifiointi (759)
« Vastaus #1 : 20.05.19 - klo:13:47 »
Ota toiminto pois päältä.

Huudattaa turhan takia kompressoria. Luultavasti ottaa häiriön korkeapaineesta.
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa kapperi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: AIT WZS 6kw, Häiriö Desifiointi (759)
« Vastaus #2 : 20.05.19 - klo:14:25 »
No se olisi helppo ratkaisu kun kaikki muu toimii, mutta eikös tuo tarvita kuitenkin? Tämän Legionella bakteerin takia...

Poissa Stuuu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: AIT WZS 6kw, Häiriö Desifiointi (759)
« Vastaus #3 : 21.09.19 - klo:10:40 »
Meillä myös herjaa tätä, aiemmin ei ole ollu ongelmia mutta keväällä tehdyn putkirempan jälkeen alko. Ois kiva tietää mitä tälle voi tehdä  ::)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: AIT WZS 6kw, Häiriö Desifiointi (759)
« Vastaus #4 : 21.09.19 - klo:15:17 »
No se olisi helppo ratkaisu kun kaikki muu toimii, mutta eikös tuo tarvita kuitenkin? Tämän Legionella bakteerin takia...

Voisikohan legionellakuumennuksen tehdä sähkövastuksella?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: AIT WZS 6kw, Häiriö Desifiointi (759)
« Vastaus #5 : 21.09.19 - klo:15:48 »
"759
TDI message
Unable to correctly carry out thermal disinfection 5 times in succession
Check setting of second heat generator and safety temperature limiter"

http://www.alpha-innotec.pl/fileadmin/sap/EN/A0220/83055600.pdf <-manuaali, osa 2

Poissa Stuuu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: AIT WZS 6kw, Häiriö Desifiointi (759)
« Vastaus #6 : 23.09.19 - klo:08:26 »
Eli joku lämpötilako on liian alhanen? Mut miks tekee tätä vain n. Kerran kuussa? 🤔

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: AIT WZS 6kw, Häiriö Desifiointi (759)
« Vastaus #7 : 23.09.19 - klo:15:17 »
Legionellakuumennus ei ole onnistunut 5 yrityksellä.

Unable to correctly carry out thermal disinfection 5 times in succession
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: AIT WZS 6kw, Häiriö Desifiointi (759)
« Vastaus #8 : 24.09.19 - klo:16:51 »
Onko vastuksessa joku kuittausnappi joka on nyt lauennut?
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: AIT WZS 6kw, Häiriö Desifiointi (759)
« Vastaus #9 : 24.09.19 - klo:19:26 »
Ja mulla vaatii myös luvan, että vastuksia saa käyttää. Ne on tosin otettu pois käytöstä kokonaan, enkä kuumentele erikseen tuota varaajaa. Eli lupa vastuskäyttöön ja tarkastus, että lämpösuoja ei ole lauennut vastuksilta.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa kapperi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: AIT WZS 6kw, Häiriö Desifiointi (759)
« Vastaus #10 : 11.01.21 - klo:22:32 »
Vanhaan vaivaan vastaus kun oli aikaisemmin unohtunut kirjoittaa. Vikana tässä tapauksessa oli ilman määrä liuosnesteessä, ilmaamalla ja nesteen lisäyksellä siitä selvittiin. Ilmeisesti asennusvaiheessa jäänyt ilmakupla joka oli löytänyt koneeseen.