Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Jämä Cool 5K kattoyksikkö, ongelma? Ratkesi.  (Luettu 1795 kertaa)

Poissa wings05

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Otsikon kattoyksikkö. Eilen taas pitkästä aikaa laitettiin päälle taloa viilentämään. Hetken on päällä ja sitten alkaa kaikki kolme valoa, oper/timer/stby vilkkua ja viileän ilman tulo lakkaa. Kun laittaa pois päältä ja taas jonkin ajan kuluttua päälle, niin on päällä hetken ja taas alkavat nuo valot vilkkua ja ei enään toimi. Missä voisi olla vika?
Ohjekirja vain ohjaa ottamaan yhteyden huoltoliikkeeseen.

Avasin luukun ja putsasin ritilästä pölyjä. Näytti myös nuo sähköjohdot olevan paikoillaan.
« Viimeksi muokattu: 27.05.19 - klo:13:25 kirjoittanut wings05 »

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Jämä Cool 5K kattoyksikkö, ongelma?
« Vastaus #1 : 21.05.19 - klo:18:33 »
Vähän heittämällä heitetty mutta voisiko käyntimoodi olla jokin muu kuin jäähdytys? Taitaa olla se lumihiutalesymboli yleinen jäähdytykselle.
Itsellä oli Sabianassa jäänyt AUTO kun vähän ihmettelin ettei masiina totellut lämpötilapyyntiä odotetusti.

manuaali:
"Kun kolme merkkivaloa – OPERATION-, TIMER- ja
STANDBY – vilkkuvat, valittua toimintatilaa ei voida
käyttää laitteessa. Näin ollen laite ei toimi ennen kuin
oikea tila on valittu."
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa wings05

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Cool 5K kattoyksikkö, ongelma?
« Vastaus #2 : 27.05.19 - klo:13:25 »
Selvisi.

Soittelua Kaukoralle ja useammalle putkimiehelle. Epäilivät, että siellä olisi ilmaa systeemissä ja pitäisi ilmata mutta kukaan ei tietenkään kerennyt paikalle pitkään aikaan. Ihmettelin itsekseni laitteita ja lopulta ratkesi, kun laitoin teknisessä tilassa olevan Wilo pico kieropumpun isommalle. Sen joka työntää nesteet MLP-> kattoyksikkö. Lähti toimimaan.
Soitin peruakseni putkarin ja juteltiin hetki. Sanoi, että juu noi pumput usein pitkän hiljaiselon jälkeen lähtevät huonosti käyntiin/voivat olla aluksi jumissa mitta usein tokenevat kun vähän muuttelee tehoa ja koputtelee.