Kirjoittaja Aihe: Viessmann 222-G Vitocal / Oireilee  (Luettu 23302 kertaa)

Poissa Bauksiitti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Viessmann 222-G Vitocal / Oireilee
« : 21.12.15 - klo:13:24 »
Terve,

olisin tarvinnut viisaampien neuvoa ja näkemystä. Meillä on Viessmann vitocal 222-G käynnistetty 2008 syksyllä ja melkein heti alussa toisiopiirin paluuanturi antoi aivan käsittämättömiä lukemia, anturin mukaan kierrosta palasi lämpimämpää, kuin sinne meni. Pumppua kävi Viessmannin huoltomies katsomassa ja mittailemassa, muttei vaihtanut anturia takuuaikana.
Pumppu on tehnyt vuosien varrella pysähdyksiä, joista on selvitty käytännössä sillä, että päävirta on pistetty päälle ja pois.

Nyt tämän vuoden aikana ongelmia on ruvennut ilmaantumaan tiheään. Virhettä A9: Lämpöpumppu ja C9: Kylmäainepiiri, tulee melkein aina, kun pumppu on tekemässä lämmintä vettä.  Lämitystä hoitaessa ei kyseistä ongelmaa ole.

Viessmanin huoltomiehen piti tulla katsomaan konetta syksyllä, mutta teki oharit. "Goodwillinä" lähetti anturin postissa, joten ilmeisesti Viessmann menossa samaan suuntaan, kuin Ikea itsepalvelukassojen kanssa. Vahdoin itse paluuanturin muttei vaikuttanut mitään, oireet jatkuvat.
 
Itse olen pähkäillyt, että ilmeisesti muissa antureissa on vikaa, tai kompura ei pysty jostain syystä tuottamaan enää tarpeeksi lämmintä vettä. Näyttöpaneelin mukaan käyttötunteja on reilusti alle 20.000.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Viessmann 222-G Vitocal / Oireilee
« Vastaus #1 : 21.12.15 - klo:19:09 »
Lainaus
Nyt tämän vuoden aikana ongelmia on ruvennut ilmaantumaan tiheään. Virhettä A9: Lämpöpumppu ja C9: Kylmäainepiiri, tulee melkein aina, kun pumppu on tekemässä lämmintä vettä.  Lämitystä hoitaessa ei kyseistä ongelmaa ole.
Löytyykö käyttöohjeesta selkokielellä mitä ko. hälytykset tarkoittavat?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann 222-G Vitocal / Oireilee
« Vastaus #2 : 21.12.15 - klo:20:04 »
Tässä keississäkin on hyvä muistaa, että joku toimittaja oli laskenut tarvittavia kaivometrejä 90 m ja loppupeleissä tuumailtiin 120-140 m välille. Koneen teho olisi kyllä hyvä tietää, mutta lienee kuitenkin se 6 kW malli. 7 vuodessa esim 90 m kaivo saattaa olla jo täysin tehtävänsä tehnyt, jos ei ole ihan nollaenergia talosta kyse. Voisi olla hyödyllistä antaa laitteistosta hieman enemmän tietoja. Samoin talon koko ym...

Tämähän saattaa olla vaikka kuinka pieleen laskettu ja kaikki ongelmat johtuisi siitä.

Edittinä vielä, että oli joku laskenut jopa lämpöässän V 9.0, eli 10 kW koneen ja 3-putki kaivon.  Ja tuollainen 90 m kaivo laskettuna vs toinen laskija 10 kW kone, niin aika laaja on ollut kyllä haitari. Todellinen kokoonpano kyllä jo kiinnostaisi talo tietoineen.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann 222-G Vitocal / Oireilee
« Vastaus #3 : 21.12.15 - klo:21:13 »
Tuosta.


Veikkaan että toinen C9 johtuu siitä että käyttöveden asetuslämpötila on niin suuri että joko joku turvaraja katkaisee sen teon hetkeä ennenkuin pyyntilämpötila saavutetaan. Esim liian suuri meno-/paluuveden lämpötila. Voit kokeilla laskea käyttöveden lämpötilaa asteen pari.

A9: tuo saattaa liittyä edelliseen mutta todennäköisesti liittyy virheelliseen lämpöanturin toimintaan. Koneessa on rajat mitä korkeammalla liuokselle se ei edes suostu käynnistymään. Todennäköisesti tämä A9 on se minkä takia kone pitää käynnistää uudestaan. Selityksessä lukee että jos tämä virhe tulee 8krt/24h niin pumppu pitää käyttää päällä/pois. Tarkista myös käsivaraisesti että koneessa kiertää sekä liuos- että lämmityspuolen vesi kuten pitääkin. Jos siellä on mutasihtejä jommassa kummassa niin tarkasta ne myös.

Toimiiko keruupiirinlämpötilanmittaus nyt kuten pitääkin? Anturia ei taida olla kuin tulopuolella.

Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 137
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
Vs: Viessmann 222-G Vitocal / Oireilee
« Vastaus #4 : 23.12.15 - klo:00:12 »
Mikä on käyttöveden lämpötila-asetus?
Kiertääkö lauhduttimen yli vesi ja millaisella dT:lla? Entä keruupiirissä?
Näissä on Honeywellin paisari ja paisarin tulistus kannattaisi tarkastuttaa ammattilaisen toimesta.
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Viessmann 222-G Vitocal / Oireilee
« Vastaus #5 : 23.12.15 - klo:00:40 »
Mikä on käyttöveden lämpötila-asetus?
Kiertääkö lauhduttimen yli vesi ja millaisella dT:lla? Entä keruupiirissä?
Näissä on Honeywellin paisari ja paisarin tulistus kannattaisi tarkastuttaa ammattilaisen toimesta.
Tuleeko häly kv-ajon lopulla vaiko heti kun aloittaa lämmitykset?
Voisiko tuossa olla vaihtovena jotenkin jumissa?

Poissa Bauksiitti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Viessmann 222-G Vitocal / Oireilee
« Vastaus #6 : 23.12.15 - klo:12:59 »
Kaivon syvyys on 130 metriä. Mittailin sähköisellä kuumemittarilla lähtevän veden lämpötilaa, kun kone tekee vettä ja se pyöri maksimissaan tuossa 35,4 tuntumassa. Virhe tulee loppupuolella ja veden lämpö on nyt laskettu 40 celsiukseen. Ei pysty saavuttamaan tuota 40 astetta.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann 222-G Vitocal / Oireilee
« Vastaus #7 : 23.12.15 - klo:13:01 »
Kaivon syvyys on 130 metriä. Mittailin sähköisellä kuumemittarilla lähtevän veden lämpötilaa, kun kone tekee vettä ja se pyöri maksimissaan tuossa 35,4 tuntumassa. Virhe tulee loppupuolella ja veden lämpö on nyt laskettu 40 celsiukseen. Ei pysty saavuttamaan tuota 40 astetta.

Käyttöveden lämpötila laskettu 40 asteeseen ja ei pysty saavuttamaan sitä? Tuleeko suihkusta lämmintä?
Konehan tekee välillä käyttövettä ja välillä vettä lämmitysverkostoon. Kumpaakin se ei pysty tekemään yhtäaikaa. Käyttövettä tehdessä lähtevänveden lämpötila pitäisi olla yli 50 astetta...
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Bauksiitti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Viessmann 222-G Vitocal / Oireilee
« Vastaus #8 : 23.12.15 - klo:13:11 »
Huonosti ilmaisin, eli käyttövesi asetettu 40 asteeseen ja hanasta tuleva vesi on alle 40 asteista.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann 222-G Vitocal / Oireilee
« Vastaus #9 : 23.12.15 - klo:14:14 »
Huonosti ilmaisin, eli käyttövesi asetettu 40 asteeseen.

Mahtaisiko sitten olla tuota murren veikkaamaa vikaa että paisuntaventtiili ei ole enää tolkuissaan. Onkohan noi honeywellit useinkin murheenkryynejä?

mm täällä on ollut samaa vikaa. Alkuun paisuntaventtiili säädettiin ja vuosi sen jälkeen koko venttiili jouduttiin vaihtamaan(kyseessä myös honeywell), tosin kylmäaineena koneessa lieni R407 ja tässä sun koneessa lienee R410 : http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6472.msg82815#msg82815
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Alijohtaja

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann 222-G Vitocal / Oireilee
« Vastaus #10 : 23.12.15 - klo:17:41 »
Lämmitä paisuntaventtiilin bulppia jollain . Jos kone pysyy vähän aikaa järjissään vika löytyi.

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 137
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
Vs: Viessmann 222-G Vitocal / Oireilee
« Vastaus #11 : 24.12.15 - klo:15:41 »
Mahtaisiko sitten olla tuota murren veikkaamaa vikaa että paisuntaventtiili ei ole enää tolkuissaan. Onkohan noi honeywellit useinkin murheenkryynejä?

mm täällä on ollut samaa vikaa. Alkuun paisuntaventtiili säädettiin ja vuosi sen jälkeen koko venttiili jouduttiin vaihtamaan(kyseessä myös honeywell), tosin kylmäaineena koneessa lieni R407 ja tässä sun koneessa lienee R410 : http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6472.msg82815#msg82815

No paisuntaventtiilin neula saattaa olla jumissa, tai muuten jostain syystä viallinen. Vuoto tuntoelimessä tai kalvo viallinen. Tulistus myös saattaa olla pielessä aika reilusti..
Honeywell on nykypäivänä eniten käytetty termostaattinen exv maalämpöpumpuissa, ilma-vesi yms laitteissa.

Käyttäjän kannattaisi katsoa, että missä asennossa vaihtoventtiili on sillä hetkellä, kun kone menee häiriölle!
« Viimeksi muokattu: 25.01.16 - klo:09:16 kirjoittanut Murre »
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit

Poissa Bauksiitti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Viessmann 222-G Vitocal / Oireilee
« Vastaus #12 : 20.01.16 - klo:08:30 »
Viime perjantaina kävi huoltomies nopeasti katsomassa ja totesi, ettei pumppu jaksa tuottaa tarpeeksi lämpöä. Mainitsi ainakin kuivaimen ja kylmäaineen mahdollisen vuodon. Lisäsi että jos kompurassa ei ole "puristuksia", niin voi olla, että koko pumppu pitää vaihtaa. Käyttötunteja on kompuralla aika tarkkaan 15.400. Hieman oudolta tuntuu, että kompura olisi jo nyt kypsä näillä tunneilla. Onko valmistajalla tuotteen suhteen virhevastuuta, jos kompura hajoaa selkeästi ennen aikojaan?

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann 222-G Vitocal / Oireilee
« Vastaus #13 : 20.01.16 - klo:10:21 »
Millaisia lämpöjä kaivosta nousee?
Käsittääkseni sellainenkin tilanne on mahdollinen että jos keruu kylmenee liikaa niin tällöin todella kuuman veden tuottokin ryytyy. Vaikka tuskin tässä tapauksessa on kyse siitä mutta varmistetaan silti.

Oletko katsonut paljonko lämpötilaero on kun kone tekee lämmitysvettä ja oletko ottanut lukemia aikaisemmin talteen? Myös näistä olisi helppo havaita että jos/kun tehoja alkaa upumaan. Esimerkiksi jos aikaisemmin kone on jaksanut nostaa menoveden lämpötilaa 5 astetetta ladattaessa puskuria ja nyt tuo onkin kaventunut 4 asteeseen niin tämä kertoo siitä että 20% tehoista on hukassa jos kaivon ja menoveden lämpötila on jotakuinkin samalla hehtaarilla.

Täällä oli jotain turinaa virhevastuusesta:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6634.0

Hoitaako kone hommansa käyttövettä lukuunottamatta ok?

Mitä huoltomies sanoi että koneelle tehdään seuraavaksi sen kuntoon saattamiseksi?
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Bauksiitti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Viessmann 222-G Vitocal / Oireilee
« Vastaus #14 : 20.01.16 - klo:11:07 »
Mittailin ennen näitä kunnon pakkasia paluuveden lämpötilaa kuumemittarilla ja piti anturin kanssa aika hyvin paikkaansa. Menovesi oli 35,8 ja paluu 33,3. Maapiirin oli siinä 5 astetta. Tuolloin kompura pystyi hoitamaan lämmityksen, muttei enää kovilla pakkasilla. Itse kompura oli todella kuuma, ilmeisesti tuo kylmäaine ei kierrä kunnolla tai sitä on vajaa määrä ja tästä syystä kuumenee.

Nyt viime perjantaina huoltomies teki eston, ettei kompura enää käy, vaan käyttää pelkkiä sähkövastuksia. Kaverin on pitäisi tulla käymään ja ensi hätään vaihtaa kuivaimen ja katsoo onko kylmäaine vuotoa. Jos em. ei auta, niin hänen mukaansa edessä on kompuran vaihto.


Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann 222-G Vitocal / Oireilee
« Vastaus #15 : 20.01.16 - klo:12:25 »
Mittailin ennen näitä kunnon pakkasia paluuveden lämpötilaa kuumemittarilla ja piti anturin kanssa aika hyvin paikkaansa. Menovesi oli 35,8 ja paluu 33,3. Maapiirin oli siinä 5 astetta. Tuolloin kompura pystyi hoitamaan lämmityksen, muttei enää kovilla pakkasilla. Itse kompura oli todella kuuma, ilmeisesti tuo kylmäaine ei kierrä kunnolla tai sitä on vajaa määrä ja tästä syystä kuumenee.

Nyt viime perjantaina huoltomies teki eston, ettei kompura enää käy, vaan käyttää pelkkiä sähkövastuksia. Kaverin on pitäisi tulla käymään ja ensi hätään vaihtaa kuivaimen ja katsoo onko kylmäaine vuotoa. Jos em. ei auta, niin hänen mukaansa edessä on kompuran vaihto.

Vain 2,5 asteen lämpötilanousu kyllä viittaa siihen että tehoja on reilusti hukassa. (riiippuen tietysti minkäkokoinen kone ylipäätään on ja mihin lämpöä tehdään) Tyypillisesti lämpötilaerot ovat kuitenkin yleensä siinä 5-10 asteen välissä.

No toivottavasti homma selkeisi pelkästään kylmäaineen lisäyksellä tai muulla pienellä hommalla. Ilmoitahan kuinka asiassa kävi lopulta.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Bauksiitti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Viessmann 222-G Vitocal / Oireilee
« Vastaus #16 : 08.02.16 - klo:14:17 »
Päivitystä aiheeseen, huoltomies käväisi ja käytti ensin konetta ja lisäsi sitten kylmäainetta. Käytti konetta aineen lisäyksen jälkeen kovilla ja ei testin aikana tehnyt mitään pysähdyksiä. Kokeili myös kuivainta ja sanoi, ettei tunne siinä lämpötila eroa, en oikein ymmärtänyt mitä tarkoitti. Olisi todennäköisesti vaihtanut kuivaimenkin, mutta hänellä oli kaasu lopussa ja tässä mallissa oli juotettavat liitokset kuivaimessa. Lopuksi sanoi, että kompura tuntuisi käyvän hieman "kuumana", no katsotaan kestääkö. Toimii ainakin paremmin ja käyttöveden olen laittanut 46 asteeseen, jonka ainakin jaksaa tehdä ilman pysähdyksiä.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann 222-G Vitocal / Oireilee
« Vastaus #17 : 08.02.16 - klo:17:27 »
R410A kylmäaineen mukana käytetään usein POE-öljyjä(polyesteri öljy). Tuolla öljyllä on taipumus imeä kosteutta itseensä varsin helposti(hygroskooppinen). Kuivamen tehtävä on poistaa kosteutta kylmäaineen joukosta. Jos tuo öljy saa kosteutta itseensä niin se alkaa hajoamaan orgaanisiksi hapoiksi ja alkoholeiksi.

Jos kone on kunnossa niin sen pitäisi pystyä nostamaan varaaja 50 asteiseksi ilman ongelmia. Pienempitehoisella koneella varaajan saanee hiukan kuumemmaksi kuin esim 10kW koneen kanssa. Tässä ei tainnut olla puhetta kuinka tehokas kone on.

Kun painat ?-merkkiä pitkään pohjassa niin tällöin kone pitäisi mennä valikkoon josta nuolta painalla johonkin suuntaan pitäisi tulla vastaavan näköinen valikko kuin mitä täällä on muissa ketjuissa näkynyt(kylmäainepiirin säädin). Ota siitä kuva tai laita kaikki lukemat tänne näkyville kun kone käy niin koitetaan laittaa niitä sitten loh-ph kaavioon... Tuosta näkee onko kone kunnossa...
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Bauksiitti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Viessmann 222-G Vitocal / Oireilee
« Vastaus #18 : 10.02.16 - klo:14:23 »
Testiä ajessa huoltomies käytti kompuuraa ja tuotti ainakin tuolloin 54 asteista ilman lisäapua. Kone on siis 6KW:n ja taitaa olla vanhempaa mallia, kun siinä on musta-nestekidenäyttö. Tietääkö joku miten saisi nuo em. näkyviin vanhassa mallissa?   

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann 222-G Vitocal / Oireilee
« Vastaus #19 : 10.02.16 - klo:15:31 »
Nyt pistit pahan.

Tässä on johonkin myllyyn ohje missä on varmaan samanalainen näyttö kuin sinulla. Mahtaisiko tuolta "signaalisisääntulot" -> "kylmäainepiiri" löytyä jotain? Jotta tuonne pääsee täytyy syöttää salasana service. Tuossa ohjeessa lukee mihin se tarvii laittaa sivulla 102, sivulla 99 oli paikka mistä saattaisi jotain tietoja löytyä...?

http://www.lampocenter.com/Ladattavat/Koko%20Manuaali%20Vitocal%20343%20asennusohje.pdf
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Vedenlämmittäjä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann 222-G Vitocal / Oireilee
« Vastaus #20 : 17.07.19 - klo:13:09 »
Kone on siis 6KW:n ja taitaa olla vanhempaa mallia, kun siinä on musta-nestekidenäyttö...

Uutena maalämpölämmittäjänä ja tätä foorumia mielenkiinnolla alkanut selaamaan, niin kiinnitin huomiota tähän kommenttiin. Minulla on nyt 2kk asennuksesta ja pumppu on Vitocal 222-G 6,0kW joka piti olla uusinta mallia, ainakin myyntimiehen mukaan "juuri markkinoille tullut uusi huippupumppu". Mullakin on musta nestekidenäyttö, eli kysymys kuuluu että minkä näkäinen se näyttö on uudemmissa Viessmannin pumpuissa?  ???
Uusi tulokas
Viessmann Vitocal 222-G 5,7kW+LPV 100l, 160m kaivo, 128m3 1krs-omakotitalo vm-79. Kokonaissähkö aiemmin 14000kWh + 2500 öljyä. Vesipatterikierto+pesuhuoneen lattissa vesikierto.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Viessmann 222-G Vitocal / Oireilee
« Vastaus #21 : 17.07.19 - klo:16:57 »
Laskin hiukan mitoitusta footerissa antamiesi tietojen perusteella ja vaikuttaa siltä, että maalämpökone olisi mahdollisesti vähän alitehoinen ja lämpökaivo olisi matalahko.
En yht'äkkiä löytänyt tietoa siitä, mikä on maalämpökoneesi lämmitysteho B0W50 olosuhteissa (= patterilämmityksellä).
Kone saattaa käyttää vastuslämmitystä -25 C ja sitä kylmemmillä ulkolämpötiloilla.
Tai sitten sinulla on puulämmitystä apuna.

Laskenta perustuu kuitenkin arvailuihin ja voi olla ihan väärin.!!
Tarkkaile kaivosta tulevan maakiertonesteen lämpötilaa talven kovilla pakkasilla.

Poissa Vedenlämmittäjä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann 222-G Vitocal / Oireilee
« Vastaus #22 : 17.07.19 - klo:18:50 »
Tuo 14000kWh on kaikki sähkö mitä talossa on mennyt vuoden aikana. Takka/leivinuunia lämmittele paukkupakkasilla noin joka toinen/kolmas päivä, mutta ei ole sijoitukseltaan omptimipaikassa (lähes toisessa päässä rakennusta). Mistä tuon B0W50 lukuarvon löydän?
Uusi tulokas
Viessmann Vitocal 222-G 5,7kW+LPV 100l, 160m kaivo, 128m3 1krs-omakotitalo vm-79. Kokonaissähkö aiemmin 14000kWh + 2500 öljyä. Vesipatterikierto+pesuhuoneen lattissa vesikierto.

Poissa Vedenlämmittäjä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann 222-G Vitocal / Oireilee
« Vastaus #23 : 17.07.19 - klo:19:09 »
Löysin manuaalista seuraavat tehotiedot:

Keskilämpötilan sovellus (W55)
- Energiatehokkuus ns           134 %
- Nimellislämpöteho P rated   5,9 kW
- Kausikohtainen teholuku (SCOP)  3,56
- Veden lämmityksen energiatehokkuus nwh  130 %

Oliko nämä niitä tietoja mitä kaipailit?
Uusi tulokas
Viessmann Vitocal 222-G 5,7kW+LPV 100l, 160m kaivo, 128m3 1krs-omakotitalo vm-79. Kokonaissähkö aiemmin 14000kWh + 2500 öljyä. Vesipatterikierto+pesuhuoneen lattissa vesikierto.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Viessmann 222-G Vitocal / Oireilee
« Vastaus #24 : 17.07.19 - klo:22:34 »
B0W50: Klikkaa tätä linkkiä: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769

Footerissasi lukee: "Kokonaissähkö aiemmin 14000kWh + 2500 öljyä."
Onko vuosikulutus lämmittämiseen ollut noin 6000 kWh sähköä + 2500 ltr öljyä?
Se tarkoittaisi noin 27.000 kWh lämmitysenergian vuosikulutusta.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann 222-G Vitocal / Oireilee
« Vastaus #25 : 19.07.19 - klo:10:45 »
Uutena maalämpölämmittäjänä ja tätä foorumia mielenkiinnolla alkanut selaamaan, niin kiinnitin huomiota tähän kommenttiin. Minulla on nyt 2kk asennuksesta ja pumppu on Vitocal 222-G 6,0kW joka piti olla uusinta mallia, ainakin myyntimiehen mukaan "juuri markkinoille tullut uusi huippupumppu". Mullakin on musta nestekidenäyttö, eli kysymys kuuluu että minkä näkäinen se näyttö on uudemmissa Viessmannin pumpuissa?  ???

Luulisi laitteen kilvestä löytyvän valmistustiedot ainakin kuukausi/vuosi tarkkuudella.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Viessmann 222-G Vitocal / Oireilee
« Vastaus #26 : 19.07.19 - klo:11:29 »
Löysin manuaalista seuraavat tehotiedot:

Keskilämpötilan sovellus (W55)
- Energiatehokkuus ns           134 %
- Nimellislämpöteho P rated   5,9 kW
- Kausikohtainen teholuku (SCOP)  3,56
- Veden lämmityksen energiatehokkuus nwh  130 %

Oliko nämä niitä tietoja mitä kaipailit?
Jos tuo boldattu lainausteksti on oikein ja pätee B0W55 olosuhteissa, riittänee koneen lämmitysteho noin -27 ... -28 C pakkasille täystehoisena.

Poissa Vedenlämmittäjä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann 222-G Vitocal / Oireilee
« Vastaus #27 : 19.07.19 - klo:14:03 »
Sain nyt ladattua tuon laskentaohjelman ja tarkennettua tietoja. Edellä mainitut lukemat on siis suoraan manuaalista.

Onpa kyllä mainio laskentataulukko, sille peukku. Sain lämpökaivon syvyydeksi 239m, kun taas itselleni on porattua kaivoa 160m jossa maan osuus oli 24m. Vesipinta oli jossain vaiheessa ennen keruuputkien laittoa arviolta jossain 5m päässä maanpinnasta. Taitaa tulla ongelma jossain kohtaa pakkasia  :-[

Lisäsin liitteeksi laskentaohjelmasta saadut lukemat printscreeninä kun en muuta äkkiseltään keksinyt. Teinköhän jossain kohtaa jotain väärin?
Uusi tulokas
Viessmann Vitocal 222-G 5,7kW+LPV 100l, 160m kaivo, 128m3 1krs-omakotitalo vm-79. Kokonaissähkö aiemmin 14000kWh + 2500 öljyä. Vesipatterikierto+pesuhuoneen lattissa vesikierto.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Viessmann 222-G Vitocal / Oireilee
« Vastaus #28 : 19.07.19 - klo:15:11 »
Lähetin sinulle tavalliseen sähköpostiisi myöskin sen laskelman, jonka olin tehnyt foorumille..
Hienoa, että aloit itse laskemaan mitoitusta.