Tässä liitteenä sekä vuoden 2004 (sahkokuvat_sh_7-15.pdf) että 2009 (SH7_16 FI Electrical Diagram.pdf) kytkentäkaaviot.
Minulla on tuo 2009 mukainen Siemensin ohjauksella varustettu pumppu. Vanhemmassa 2004 schemassa on Oumannin ohjain.
Itsekin yön yli nukuttuani tulin siihen johtopäätökseen, että kyseessä voisi olla tärinän aktivoima katkos. Eipä olisi ensimmäinen tässä koneessa.
Ainakin dataväylä modulien välillä oli kerran auki ja pehmon vaihekin oli jäänyt asentajalta kiristämättä - pajastui vasta vuoden/kahden käytön jälkeen. Lisäksi tulistimen 3-tieventtiili on vuotanut yhdestä haarasta uudesta lähtien ja pari kertaa siitä ilmoitin tehtaalle, mutta mitään ei tapahtunut. Varaajaan tulevan kuuman veden lämpötilakin sahaa asetusarvon molemmin puolin ja tämä johtuu tuosta 3-tieventtiilin karan aukon muodosta: aiemmissa koneissa se on ollut V-muotoinen ja tässä uudemmassa muistuttaa suorakaidetta. Pienillä avautumilla säätö ei ole riittävän tarkkaa tai sitten PID-säätäjän parametrit ovat päin peetä. Pitäisi kai itse sorvata ja jyrsiä uusi kara venttiiliin.
Olisihan minulla service toolikin (OCI600) pumppuun, mutta se lopetti toimintansa lähes uutena. Saattaa toimia hetken lämpimänä, mutta jäähdyttyään (?) lopettaa toiminnan. Siihen liittyvä softakin (ACS790) kuulemma toimi "normaalisti", kun
trendin logitus katkeaa kesken kaiken ennen kuin puoli vuorokauttakaan tulee täyteen. Olisi kuulemma pitänyt keskustella näistä Siemensin Sveitsin officen kanssa... Pitäisi varmaan ostaa se
OZW672 web serveri vai mikähän on nykyinen tapa ronkkia tuon asetuksia? Mistähän tuon OZW:n löytäisi halvimmalla?
Häiriöhistoriassa löytyy aika vähän merkintöjä:
1. 11.05.2019 00:38 226: Kompr. 1 ylikuorma
2. 21.04.2019 20:13 226: Kompr. 1 ylikuorma
3. 21.05.2018 00:17 222: Lämpöp. käytön ylipaine.
4. 14.05.2018 00:24 222: Lämpöp. käytön ylipaine.
5. 24.08.2013 00:27 81: LBP:n oikosulku/komm.
6. 05.12.2012 00:52 32: Menovesianturi 2
7. 05.12.2012 00:52 99: Lisämoduuli 2
8. 05.12.2012 00:41 32: Menovesianturi 2
9. 05.12.2012 00:41 99: Lisämoduuli 2
10 04.12.2012 23:45 99: Lisämoduuli 1
EDIT: Kytkin liuospumpun pakkokäytölle, mutta sillä ei ollut vaikutusta toimintaan. Myöskään johtojen heilutteleminen ei auttanut paikantamaan vikaa.
Laitoin yleismittarin (Beckmann) -A1.0 modulin K1 ja N napojen väliin, eikä se havainnut jännitteessä muutosta, kun pehmo keskenkaiken restarttasi kompressorin. Voi tietenkin olla, että katko on niin lyhyt, ettei tuo mittari ehdi reagoimaan siihen. Toistin kokeen nopeammalla mittarilla (Fluke 87), eikä sekään havainnut jännitteen notkahdusta. Voisi myös virittää irtoreleestä vahdin tuohon, niin ei tarvitsisi silmä kovana kytätä pumpun vieressä.
Voiko vika olla pehmossa? Se olisi helppo korvata kokeeksi kontaktorilla. Pehmon Sart/Stop ei putoa vikahetkellä eli sekään ei näyttäisi saavan uudelleenkäynnistyskäskyä. Tunnistaako pehmo jos sen takaa putoaa kuorma hetkeksi?
En oikein uskoisi, että pressostaatti katkaisisi käynnin, sillä tuo katko on niin äärimmäisen lyhyt, että en osaa sanoa ehtiikö kompressori edes pysähtyä kokonaan ennen kuin se käynnistetään uudestaan. Noin puolen tunnin aikana pumppu kyykkäsi ensin kaksi kertaa käynnistyen heti uudestaan ja kolmannella kerralla laukesi moottorisuojakytkin. Jos kyse olisi painehälystä, niin jatkaisiko kompressori käyntiä uudelleen käynnistyksen jälkeen minuuttitolkulla? Eikö näistä painehälyistä pitäisi jäädä lokiin jälki 255 Alipaine E9? (Kompressorin imupaine alittanut minimialipaineen/Tarkista, että maakiertopumppu pyörii. Tarkista maapiiri ja kaivo, ilmaa tarvittaessa. Tarkista, että maakiertopumppu pyörii suurimmalla nopeudella. Lisäisin tähän vielä mutasihdin puhdistamisen.)
Alipaineeseen liittyen parametreista löytyy säätöarvo 2852 Käynnistyksen alipaineviive = 5 sekuntia eli "When starting the compressor, no consideration is given to the low-pressure switch (E9) during the period of time set here."