Kirjoittaja Aihe: PELM 40mm*3.7 SDR11 siniraita liitokset  (Luettu 421 kertaa)

Poissa commo73

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 285
PELM 40mm*3.7 SDR11 siniraita liitokset
« : 08.05.19 - klo:13:33 »
Hei,

Keruupiirein liitokset ulkona teet sähkömuhveilla. Tuleeko ongelmia, kun eristetyt sisältä tulevat ovat 40mm*2.4mm ohut seinämäinen. Nämä pitäisi liittää keruulta tuleviin 40mm*3,7 siniraitaan. Pitääkö ottaa jotenkin huomioon kun kun asetellaan koneen sähköhitsi ajat.

Toinen kysymys.  Sisälle tulevat putket 4* 40mm*2.4mm. Mistä saisin muunnos osan ja mikä on sen tarkka tyyppi. Kun muunnos muovi kupari, ajatus tehdä sähkömuhvilla muoviosuus ja siitä muunnos 28mm kuparille. Oliko jollain antaa hyvää hankinta paikka linkkiä? Kuva kertoo paljon. Sähkö muhvi myös sisälle, välttääkseni messinki osien halkeilu ongelmaa, josta täälläkin on kirjoitettu. 

Poissa geo_lampoa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Vs: PELM 40mm*3.7 SDR11 siniraita liitokset
« Vastaus #1 : 17.05.19 - klo:21:24 »
Hei,

Keruupiirein liitokset ulkona teet sähkömuhveilla. Tuleeko ongelmia, kun eristetyt sisältä tulevat ovat 40mm*2.4mm ohut seinämäinen. Nämä pitäisi liittää keruulta tuleviin 40mm*3,7 siniraitaan. Pitääkö ottaa jotenkin huomioon kun kun asetellaan koneen sähköhitsi ajat.

Toinen kysymys.  Sisälle tulevat putket 4* 40mm*2.4mm. Mistä saisin muunnos osan ja mikä on sen tarkka tyyppi. Kun muunnos muovi kupari, ajatus tehdä sähkömuhvilla muoviosuus ja siitä muunnos 28mm kuparille. Oliko jollain antaa hyvää hankinta paikka linkkiä? Kuva kertoo paljon. Sähkö muhvi myös sisälle, välttääkseni messinki osien halkeilu ongelmaa, josta täälläkin on kirjoitettu. 

Tuohon ensimmäiseen en ota kantaa, mutta tuohon toiseen: Ei pysty muovia hitsaamaan kupariin  ;D Aina siihen väliin liittimet tarvitaan. Muovin päähän hyvä liitin LVI nrolla: 1922139 (löytyy Googlella) ja putkeen tukiholkki 1929835. Jos haluaa välttää helmiliitokset kupariin, niin sitten perään puristusliitin 1548623.

Hiukan mutuilua: Tuo helmiliitosten halkeilu johtunee pakkaselle menevistä putkista, jotka on asennettu kosteahkoon ympäristöön. Tällöin putkien ulkopintaan ja jopa liittimien sisälle tiivistyy kosteutta, joka jäätyy. Kun sulamista ja jäätymistä tapahtuu riittävän monta kertaa, alkaa jää venyttämään mutteria ja viimein halkaisee sen. Tästä riskistä pääsee eroon, kun käyttää erityisen vahvoja muttereita ja/tai laittaa helmiliitoksen väliin ja kierteisiin reilusti vaseliinä tai vaikka putkikittiä.
Nibe F1245-12, puskuri 300l 2016
Kaivo 220m, lisäpumppu Grundfos Magna 3 25-100 180
Talo 150m2, lattialämm., rv 2011 Liminka

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 889
  • Maalämpöfoorumi
Vs: PELM 40mm*3.7 SDR11 siniraita liitokset
« Vastaus #2 : 17.05.19 - klo:23:49 »
Hiukan mutuilua: Tuo helmiliitosten halkeilu johtunee pakkaselle menevistä putkista, jotka on asennettu kosteahkoon ympäristöön. Tällöin putkien ulkopintaan ja jopa liittimien sisälle tiivistyy kosteutta, joka jäätyy. Kun sulamista ja jäätymistä tapahtuu riittävän monta kertaa, alkaa jää venyttämään mutteria ja viimein halkaisee sen. Tästä riskistä pääsee eroon, kun käyttää erityisen vahvoja muttereita ja/tai laittaa helmiliitoksen väliin ja kierteisiin reilusti vaseliinä tai vaikka putkikittiä.

Tuo asia ei ole aivan noin yksiselitteinen. Foorumillakin lienee tuosta vanhempaa juttua jonkinverran...
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 512
Vs: PELM 40mm*3.7 SDR11 siniraita liitokset
« Vastaus #3 : 21.05.19 - klo:08:02 »
Eikös sen muttereiden halkeilun voi estää sillä, että estää sitä vettä pääsemästä sinne kierteiden väliin!?

Eli vetää esimerkiksi sikaflexiä kierteisiin reilusti ennen paikalleen asennusdta ja kiristystä, niin silloin se sika täyttää sen tilan, minne se vesi muutoin menisi ja pakkaselle mennessään halkaisisi mutterin? Lisäksi voi vetästä vulganoituvaa teippiä liitoksen päälle.
-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 424
  • L-Ässä V-7
Vs: PELM 40mm*3.7 SDR11 siniraita liitokset
« Vastaus #4 : 21.05.19 - klo:09:15 »
Tuo asia ei ole aivan noin yksiselitteinen. Foorumillakin lienee tuosta vanhempaa juttua jonkinverran...
Minulla on L-Ässässä haljennut kaksi tehdasasennus-mutteria.
Ensimmäinen lämmönjakopiiristä ja toinen kaivosta tulevassa linjassa.
Kumpikaan ei ollut koskaan mennyt pakkasen puolelle.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 512
Vs: PELM 40mm*3.7 SDR11 siniraita liitokset
« Vastaus #5 : 21.05.19 - klo:11:51 »
Minulla on L-Ässässä haljennut kaksi tehdasasennus-mutteria.
Ensimmäinen lämmönjakopiiristä ja toinen kaivosta tulevassa linjassa.
Kumpikaan ei ollut koskaan mennyt pakkasen puolelle.

ATS

Ylikiristetty?
-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa commo73

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 285
Vs: PELM 40mm*3.7 SDR11 siniraita liitokset
« Vastaus #6 : 22.05.19 - klo:16:43 »
Ulkona sähkömuhvi liitokset tehty. Nyt tarvitaan tyyppi sisälle millä jatketaan. Eli osa, jossa sähkömuhvi ja muunnos metalliputkelle.

Poissa Putkenpätkä

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: PELM 40mm*3.7 SDR11 siniraita liitokset
« Vastaus #7 : 24.05.19 - klo:18:14 »
https://www.hela.fi/tuotteet-15-maalampoporakaivoliitin.php


Mulla ei ole keruussa yhtää helmiliitosta. Yleensä helmiliitoksia kehoitetaan välttämään jäähdytyslinjoissa. FPL liitokset ovat läheistä sukua helmiliitoksille ja valmistajan mukaan soveltuvat viilennyskäyttöön. Tiedä sitten mikä on totuus.
https://www2.imi-hydronic.com/fi/tuotteet-ja-ratkaisut/expert-system-components/liittimet/metalliputkien-liittimet/

Ylikiristetty?

Helmiliitokset ei sovellu viilennyslinjoihin, noin niiku yleisesti ottaen. Syyksi mainitaan jännityskorroosio. Valmistaja yleensä kertoo mihin tuote soveltuu. Normaalisti helmi halkeaa kun ylikiristetään. Käsittääkseni muttereiden halkeamin on jäähdytyslinjojen erityisominaisuus.
« Viimeksi muokattu: tänään kello 00:46 kirjoittanut Putkenpätkä »
144m2 v2008, Nibe 1255-6, kaivo 180m