Thermia diplomat 6KW käytössä.On tullut kummallinen vika,että toisinaan vaihtoventtiilin vaihtaessa käyttöveden lämmityksen jälkeen patterivedelle alkaa putkistosta kuulua kova tärinä,joka joppuu vähän ajan kuluttua,ikäänkuin vaihtoventtiili vapisisi pesässään.Ominaisuus ilmeni n 2 kuukautta sitten,ja putkimies vaihtoi vaihtoventtiiliin uudet sisäkalut( Honeuwel)Nyt on vika jälleen
ilmennyt muutamia kertoja.Vaihdettu pumpulle uusi automaattinen ilmanpoistin,ja patterit ilmattu mutta ei löytynyt ilmaa.Onkohan vaihtoventtiilin ohjaukselle joku rele,joka ohjaa venttiilin toimilaitetta,joka voisi vikaantuessaan aiheuttaa kyseisen ilmiön?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Lämmitysputkiston tärinä
« Vastaus #1 : 07.05.19 - klo:16:42 »
Yksi mahdollisuus on:
Kun vaihtoventtiili vaihtaa tilaa ja lämmityspiirin virtaus käynnistyy äkisti, tulee putkistoon paineisku ja vesi ja putkisto alkaa värähdellä.
Jokaisella putkistolla on värähtelylle oma ominaistaajuus.
Ominaistaajuuteen vaikuttaa esim. putkiston rakenne, lämpötila, virtaus, putkistossa olevat kaasutaskut, putkiston kannakointi yms.

Muuttuiko jokin ylläolevista tai jokin muu silloin kun tärinät alkoivat?
Kuinka vanha järjestelmä?

Muuta lämmityspiirin virtausta suuntaan tai toiseen ja katso vaikutusta.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa tuhraaja

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmitysputkiston tärinä
« Vastaus #2 : 07.05.19 - klo:19:08 »
Patterivesiputkisto uusittiin viime vuoden kesäkuussa, mutta konekiväärin ääntä muistuttava satunnainen tärinä esiintyi ensi kerran vasta keväällä. Sitä ennen kyllä kuului vaihtoventtiilin vaihtotilanteessa satunnaisesti klonksaus kun pumppu vaihtoi patterikierrolle. Siksi venttiilin sisäkalut vaihdettiin kun epäiltiin sen kohta särkyvän. Tärinän sain kerran loppumaan käynnistämällä ns. hullunkiertopumpun, jota ei ole käytetty koko maalämpöpumpun olemassa oloaikana 9 vuoden aikana, mutta se jätettiin kuitenkin paikalleen putkistoa uusittaessa. Tällä pumpulla ei ole sulkuventtiilejä, ainoastaan  takaiskuventtiili. Pitää varmaankin varustaa se kokeeksi sulkuventtileillä, että se poissulkee sen, että naputusta ei aiheuta ko. pumpun takaisku. Maalämpöpumpun oma kv. pumppu on pyörinyt pienimmällä nopeudella koko ajan. Kovempi nopeus aiheuttaa käyttöveden teossa tekstin korkea paluulämpö loppuvaiheessa.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Lämmitysputkiston tärinä
« Vastaus #3 : 07.05.19 - klo:19:28 »
Lainaus
mutta konekiväärin ääntä muistuttava satunnainen tärinä esiintyi ensi kerran vasta keväällä
Kuvaile tuota ääntä vielä tarkemmin
- Mikä on "naputuksen" taajuus, vertaa taajuutta johonkin tunnettuun ääneen?
- Onko taajuus koko ajan sama?
- Onko ääni yhtä voimakas koko ajan vai vaimeneeko se loppua kohti?
- Kuinka kauan ääni tyypillisesti kestää?
- Kuuluuko ääni ympäri taloa vai vaan pannuhuoneessa?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa tuhraaja

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmitysputkiston tärinä
« Vastaus #4 : 07.05.19 - klo:21:04 »
Vertasin naputusta taajuudeltaan konetuliaseen nakutukseen. Ääni kuuluu selvästi talon sisälle. Kesto vaihtelee muutamasta sekunnista 10 tai 15 sekuntiin. Kuten kirjoitin hullunkierron takaisku pitää vielä sulkea epäilyistä pois, vaikka siitä ei aiemmin ole ollut haittaa, mutta tuli mieleeni, että jos siihen olisi kertynyt jotain sakkaa eikä aina pidäkään, jolloin virtaus yrittää mennä väärään suuntaan ja aiheuttaa papatuksen. Huomenna otan hoviputkiimieheen yhteyttä. Kirjoitan jos ja kun papatti selviää. Joka tapauksessa ääni kuulostaa metalliiselta, eikä ilman kurinoilta.

Poissa tuhraaja

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmitysputkiston tärinä
« Vastaus #5 : 13.05.19 - klo:13:33 »
Putkiston tärinää ei ole enää esiintynyt. Olisiko johtunut mainitsemastani takaiskun väliin jääneistä muruista. Käynnistelin, ja pysäyttelin  ns. hullunkiertopumppua useita kertoja. Pumun pysähtyessä kuului selkeä venttiilin sulkeutumisesta kertova naksaus, joten se ei ainakaan enää ole jumissa. Mikäli oireet palaavat, pitänee venttiili tarkastaa avaamalla se. Avaamista hankaloittaa se, että linjan joutuu laskemaan paineettomaksi.