Kirjoittaja Aihe: F1217 ulkolämpöanturi  (Luettu 2295 kertaa)

Poissa nipe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
F1217 ulkolämpöanturi
« : 04.05.19 - klo:21:03 »
Pitkästä aikaa tuli asiaa foorumille. Otsikon maakämpöpumppu onkin toiminut moitteetta yli 5 vuotta.

Viimeisten päivien aikana tuvassa on kuitenkin alkanut viilenemään ja kuinka ollakaan nibe ilmoittaa ulkolämmöksi +20 (nyt 0 keli siis). Anturi lienee rikki.

Mistä keskipohjanmaalla saisi uutta anturia? Myös kiinnostaisi minkälainen tuo anturi on? Näytti nopeasti vilkaistuna ihan tavalliselta ntc vastukselta. Jos näin on, minkälainen ja mistä?

Kiitän vastauksesta kovin jo etukäteen.

PS. jos joku lukee tätä myöhemmin ja sama vika vaivaa niin nostin toistaiseksi lattialämmön minimin 28 asteeseen. Tällä sain pumpun töihin ja lämmöt ylös.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: F1217 ulkolämpöanturi
« Vastaus #1 : 04.05.19 - klo:22:24 »
Nibe ulkoanturi pitäisi olla 10 kohm @+25 C.
Löytyy mm täältä (Vaasassa): https://www.starelec.fi/product_info.php?cPath=49_959_2415&products_id=6764

Poissa nipe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: F1217 ulkolämpöanturi
« Vastaus #2 : 11.05.19 - klo:12:01 »
Jos joku tulevaisuudessa kaipaa tietoa niin 3.3k ntc on oikea vastus. 10k vastuksella mittaus menee kymmeniä asteita hutiin (n. 0c kelissä).

Kiitän tomppelia avusta, se ohjasi oikeaan suuntaan.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: F1217 ulkolämpöanturi
« Vastaus #3 : 11.05.19 - klo:14:19 »
Ajattelin väärin,sorry :-[

NTC-vastus. Lämpötilan kasvaessa vastuksen resistanssi pienenee.

PTC-vastus. Lämpötilan kasvaessa vastuksen resistanssi suurenee.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: F1217 ulkolämpöanturi
« Vastaus #4 : 11.05.19 - klo:14:24 »
Minulla oli siis väärää tietoa.
Tuon löysin vanhasta Nibe dokumentista, mutta oli kuitenkin virheellinen.  :-X

Nibellä taitaa olla erilaisia antureita käytössä.
Esimerkiksi Asentajan käsikirja NIBE F1255, https://www.nibe.fi/nibedocuments/19639/331299-3.pdf
sivulla 55 on taulukko, jossa tällaisia arvoja.:

-25 C = 133,8 kOhm
+/-0 C = 33,2 kOhm
+25 C = 10,0 kOhm