Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Rinnetalo ”Iwabo” JYVÄSKYLÄ (Keski-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 °C
- Talon alakerta 2006: Lattialämmitys, 21 °C, 135 m2, 344 m3: 4,23 kW 14 706 kWh
- Varasto 2006: Lattialämmitys, 12 °C, 50 m2, 127 m3: 1,05 kW 2 897 kWh
- Talon yläkerta 2006: Lattialämmitys, 21 °C, 150 m2, 383 m3: 5,29 kW 14 831 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 10,6 kW 32 434 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö, 335 m2, 854 m3 5,0 COP 8,94 kW 32 434 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,185 m3 / 55 °C 2,5 COP 1,00 kW 5 500 kWh
- Yhteensä 4,3 SCOP 9,9 kWh 37 934 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -4 220 kWh 1,11 kW 33 714 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 33 714 kWh
- Pumpulla tuotetaan 10,00 kW 33 714 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 33 714 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 10,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,3 COP) 8,0 kW 25 900 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 814 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 814 kWh
Tarvitaan 256 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,6 l/s (= 36 l/minuutissa). Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,6 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,6 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 115 kPa (1,15 bar)
• Kaivon painehäviö 0,6 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 63 kPa (0,63 bar)• Kaivon painehäviö 0,6 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K 38 kPa (0,38 bar)• Kaivon painehäviö 0,6 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K 36 kPa (0,36 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 683 metriä = 2 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Maalämpö on niin hyvä, helppohoitoinen, oikeammin huoltovapaa ja luotettava, että luopuisin kokonaan muista lämmitysmuodoista.
Tulisi lisää vapaata tilaa ja paikat pysyvät siistinä. Miinuksena aika korkea hankintakustannus.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.