Kirjoittaja Aihe: Alpha Innotec Alterra Inverter ja karmea sähkönkulutus!!  (Luettu 10874 kertaa)

Poissa Underg

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Laittelin alla olevaa viestiä fb:n maalämpö ryhmään ja saatiin hyvin vastauksia ja neuvoja. Ohjeiden avulla on sähkönkulutus hieman pienentynyt, mutta aika kova kulutus on vieläkin.

Nyt olisin vielä kysynyt mikä pitäisi olla inverterin käynnistymis- ja pysähtymistaajuus? Meillä molemmat 0.
Missä tilanteessa kaupan purku/pumpun vaihto tulee kyseeseen?

"Otettiin kesällä 2018 vanhaan kouluumme maalämpö, koska siitä oli edellisestä asunnosta hyviä kokemuksia... No ongelmathan alkoivat jo heti kättelyssä. Ensimmäinen kuukausi koneet kävivät, mutta ilman maalämpöä, koska porauslupaa odoteltiin kuukausi. Sähköllä lämmitys oli ok ja kulutus ihan normitasolla.
Kaivot porattiin ja liitettiin koneisiin, sen jälkeen ei olekaan "hyvää" päivää nähty eli ensin kone lämmitti kyllä, mutta kun saavutti oikean lämmön sammui täysin. Sisällä tuli vain kylmää vettä ja kämppä pääsi kylmenemään. Vaihdettiin vaikka mitä kortteja ja viimeisenä piirikortin vaihto oli se joka auttoi asiaan. Kerkesin jo huokaisemaan, että no nyt alkoi helpot ajat maalämmön kanssa..

Tuli ensimmäiset sähkölaskut ja meinasin lentää persiilleni. Kuukauden kulutus 4500kWh.. tuli toinen ja kolmas ja reklamaatiota laitettiin myyjälle, maahantuojalle, kuluttajasuojaan.. Kävi asentaja, kävi maahantuoja ja edelleen ongelmat jatkuvat. Olemme saaneet yhden kuukauden sähkölaskuhyvityksen joka koskee tuota piirikortin rikkoutumista. Tällä hetkellä meille olisi edulisinta lämmittää vain sähköllä koko talo. Ensimmäisen reklamaation jälkeen käytiin koneeseen asentamassa sähkömittari ja tosiaan sellaiset 95% sähkönkulutuksesta menee pumppuun tällä hetkellä.

Kyseessä on Alpha Innotec Alterra Inverter 17 pumppu (9kw sähkövastuksella), työsäiliö 300l, käyttövesi WWS 303
Porakaivot 2x185m
Patterit kolmelehtiset ja isot, myyjä todennut erittäin riittäviksi.

Nyt tarvitsen apua ennen kuin pää leviää ja konkurssi uhkaa (tai no se on kyllä jo uhannut ekojen laskujen jälkeen)
Kertokaa mitä teidän mielestä meidän pitäisi ainakin tarkastaa?
Mitä lukemia pitäisi olla missäkin, noin suuntaa antavasti? Mitä tulisi myyjältä vaatia, asentajilta, että tulevat tarkastamaan tekemään?


Tällä hetkellä vuoden sähkön kulutusarvio hipoo 50 000 kWh eli ei paljoa naurata. Tarjouksessa arvioa 12 000 kWh ja itse olin varautunut johonkin 20 000 kWh.
Edellinen asunto oli hieman pienempi ja yhdellä porakaivolle, ei invertenkone ja kulutus oli alle 8500 kWh/vuosi ja oli sähkösaunaa jne.  Joulukuussa kone oli jauhanut muuten koko ajan, paitsi kahden sähkökatkon ajan oli ollut poissa käytöstä...

Myyjä myös mainitsi, ettei näitä inverttereitä ole isoihin asuntoihin kauheasti laitettu, mutta yhdessä ryhmässä löytyi kaksikin juuri vanhaan kouluun asennettuna ja kyllä riittää tehot ja sähkön kulutus maltillista.

Kiitos paljon jo etukäteen. Epätoivo iskee tämän kanssa. Onkohan mahdollista purkaa kauppa, kun tarjous ei vastaa yhtään sitä mitä saatiin... 🙁"

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Alpha Innotec Alterra Inverter ja karmea sähkönkulutus!!
« Vastaus #1 : 01.05.19 - klo:18:51 »
Ensimmäinen toimenpide on saada koko systeemin kattava kunnollinen tiedonkeruujärjestelmä, jotta näkee mitä kone puuhastelee.
Ilman sitä kaikki toimenpiteet ovat lähinnä hakuammuntaa.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Alpha Innotec Alterra Inverter ja karmea sähkönkulutus!!
« Vastaus #2 : 01.05.19 - klo:19:58 »
Onko kyseessä aika iso kiinteistö?
Olisiko mahdollista, että teillä käytössä olevan lämmityslaitteen lämmitysteho, 17 kW ei ole riittävä rakennuksen lämmitystarpeeseen ja joutuu siksi käyttämään noita 9 kW sähkövastuksia. Se selittäisi suuren sähkön kulutuksen.

Jos laitat jotain tietoja kohteesta, voisi koettaa laskea rakennuksen lämmitystarvetta.
Hyvä tieto olisi esimerkiksi aikaisempi lämmitysöljyn tai kaukolämmön vuosikulutus.
Jos noita tietoja ei ole, voisi koettaa laskea rakennuksen lämmitystarve kohteen mittojen perusteella.
Sitä varten on foorumilla oma osasto: Maalämmön suunnittelu » Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet

Siellä on myöskin ohjeet siitä, mitä tietoja tarvittaisiin laskelmaa varten.
Seppaant'in kertoma logitietojen keräys olisi tosiaan kovasti tarpeellinen asian selvittämisessä.
Jos tietoja logista tai lämmitystarpeesta ei ole, on asiaan vaikeata ottaa kantaa.



Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Alpha Innotec Alterra Inverter ja karmea sähkönkulutus!!
« Vastaus #3 : 01.05.19 - klo:20:15 »
Lainaus
Tuli ensimmäiset sähkölaskut ja meinasin lentää persiilleni. Kuukauden kulutus 4500kWh

Lainaus
Ensimmäisen reklamaation jälkeen käytiin koneeseen asentamassa sähkömittari ja tosiaan sellaiset 95% sähkönkulutuksesta menee pumppuun tällä hetkellä.

Lainaus
mikä pitäisi olla inverterin käynnistymis- ja pysähtymistaajuus? Meillä molemmat 0.

Jos invertterin taajuus on nolla niin kompressori ei käy laisinkaan ja lämmitys hoituu 9kw:n sähkövastuksella

Jostain syystä lämmitys toimii nyt sähkövastuksella ja sähkönkulutus on 4-5 kertaa suurempi kuin kompressorilla.

Koneessa on 3kw (max ottoteho) kompressori ja jos se pyörisi kuukauden maksimiteholla niin sähköä kuluisi n 2160kw.

9kw:n sähkövastuksella tuollainen 4500kwh:n kuukausikulutus on mahdollista koska hyötysuhde (COP) arvo on 1,siis kone ottaa sähköverkosta 4500kwh ja tuottaa sillä lämpötehoa saman 4500kwh.

Kompressorilla hyötysuhde(COP) on esitteen mukaan on 4,9 jolloin 4500kwh lämpötehon tuottamiseen kuluisi ostosähköä vain 918kwh ja lämpökaivosta otetaan 3582kwh ilmaista tehoa.

Jostain syystä nyt kompressori ei näytä toimivan

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Alpha Innotec Alterra Inverter ja karmea sähkönkulutus!!
« Vastaus #4 : 01.05.19 - klo:20:22 »
Tällä hetkellä meille olisi edulisinta lämmittää vain sähköllä koko talo.
Pumppu ei kyllä mitenkään voi viedä enempää kuin suorasähkö, koska johonkin sen kompuralla tuotetun energian pitää kulua.

Eikö asennusfirma älyä laitteesta mitään?
Kyllähän invertterikompuran pitäisi talvella käydä oikeastaan kokoajan, mutta onko se sitä tehnyt?
Onko joku säätöasetus ihan järjetön että tekee esim. käyttövettä kokoajan?
Missäpäin te asutte?
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Gobi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 358
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha Innotec Alterra Inverter ja karmea sähkönkulutus!!
« Vastaus #5 : 01.05.19 - klo:21:40 »
Eiköhän nyt ensimmäisenä kannata ottaa kuluttajansuojaan yhteyttä ja laittaa prosessi pyörimään. He pyytää asennusfirmalta vastineen asiasta ja pahimmassa/parhaimmassa tapauksessa asia menee oikeuteen. Sitä kautta on mahdollisuus saada korvaukset sähkökuluihin etc.

Asiaa toki saa täälläkin selvitettyä, mutta itse en koskisi tuollaisiin laitteisiin, vaan antaisin firmalle mahdollisuuden korjata mokansa. Jos ei onnistu, oikeuteen vaan.
225m2 lämmintä + 75m2 varalla, patterilämmitys, Jämä Star RST Inverter 16 (Nibe F1255) + Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 300m 50x3mm Turbocollector

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Alpha Innotec Alterra Inverter ja karmea sähkönkulutus!!
« Vastaus #6 : 01.05.19 - klo:23:49 »
Lasku hyllylle kunnes pelittää vai onko se jo maksettu?

No joka tapauksessa firma ja maahantuoja korjaamaan homma kuntoon...

Mikä mahtaa olla entinen kulutus vastaavalle ajalle (4500kWh)?

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha Innotec Alterra Inverter ja karmea sähkönkulutus!!
« Vastaus #7 : 02.05.19 - klo:08:59 »
Tätä ketjua lukiessa tulee mieleen vuoden takainen Casa Niben tapaus. Sielläkin oli isot sähkökulut. Lopputuloksena käyttövesianturi oli väärässä paikassa. Onko täällä esim anturit kohdillaan ennen kun alkaa suurempaan purkuun?
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Alpha Innotec Alterra Inverter ja karmea sähkönkulutus!!
« Vastaus #8 : 02.05.19 - klo:09:28 »
Lainaus
Mitä lukemia pitäisi olla missäkin, noin suuntaa antavasti?
Katso nyt ainakin kompressorin käydessä
- Kaivoon menevän ja sieltä tulevan liuoksen lämpötilat
- Lämmönjakoon menevän ja palaavan veden lämpötilat
- Invertterin taajuus
- Sähköteho, kW, jos sen saa luettua sähkömittarilta

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha Innotec Alterra Inverter ja karmea sähkönkulutus!!
« Vastaus #9 : 02.05.19 - klo:22:17 »
Käytä usb-tikku kiinni ja ota tiedon keruu huoltovalikosta. Sieltä löytyy 2vrk taaksepäin käppyrät.
Mielenkiintoista olisi tietää myös mikä oli aiempi lämmitysmuoto ja paljon sen kulutus.
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 598
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha Innotec Alterra Inverter ja karmea sähkönkulutus!!
« Vastaus #10 : 16.05.19 - klo:07:25 »
Aika jännä, näistä saa niin paljon logia ulos ettei pitäisi olla ongelma löytää missä vika on. Esimerkiksi tuo usbitikulle tietojen dumppaus, sen tiedoston voi vaikka tänne foorumille laittaa, täällä osataan kyllä avata se.

Pumppu kannattaisi myös laittaa nettiin kiinni RJ45:llä, sieltä löytyy sitten webbiserveri josta saa vaikka kuvina asetukset helposti esiin kerralla ja jälleen ne voi laittaa tänne foorumille näkyviin hämmästeltäväksi. Mutta toki asetukset saa esiin myös luxtronikin rullaa pyörittelemällä.

Perinteisesti tosin taitaa olla niin, että keskimääräisellä kuluttajalla ATK-taidot loppuvat kesken ja ainoa mihin pystytään on itkeminen että ei toimi, ei toimi. Silloin vertaistuki foorumilla jää sitten melkeinpä siihen että "taistele kauppiaan kanssa". Logit ja asetukset tässä tarvittaisiin.
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: Alpha Innotec Alterra Inverter ja karmea sähkönkulutus!!
« Vastaus #11 : 20.05.19 - klo:13:51 »
Kas kummaa, "Underg" katosi.    ::)
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Alpha Innotec Alterra Inverter ja karmea sähkönkulutus!!
« Vastaus #12 : 20.05.19 - klo:15:16 »
Homma tuli kuntoon... :D

Poissa Underg

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha Innotec Alterra Inverter ja karmea sähkönkulutus!!
« Vastaus #13 : 21.08.19 - klo:15:37 »
Hei,

En kadonnut, vaan taistelu jatkunut kesän yli.
Minä enkä Kuluttajaneuvoja ole saanut myyjään enää yhteyttä toukokuun jälkeen. Toinen liike kävi järjestelmää katsomassa ja tuli siihen tulokseen, että meillä varmaan liian tehoton pumppu.
En ole tänne kerennyt/tiennyt mitä tänne oikein laittaisi.

Voisiko pumpun tehottomuudesta johtua myös se, että kiertovesipumpun ollessa päällä talon lämpö romahtaa 16 asteeseen? Jos kiertovesi on pois päältä pysyy sisällä lämpö.

Käyn tekemässä tuon tarjouslaskelmapyynnön toisella palstalle, kun sinne joudan, mutta äsken iski silmään edellinen tarjous:
Meillä on siis 260m3 ja kuutioita n.730, jotka tarjouksessa ok. Pelletti oli lämmitysmuoto ja talvella parit lisäpatterit (sähkö). Vuosisähkö 18500 kWh. Nyt mennyt syys-huhtikuussa 50000 kWh. Ei paljoa naurata..  :-[ Pohjois-Karjalassa ollaan, joten voidaan olettaa että talvella on kylmä.

Liitteenä osa tarjouksesta/tarjouslaskelmasta.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Alpha Innotec Alterra Inverter ja karmea sähkönkulutus!!
« Vastaus #14 : 21.08.19 - klo:16:06 »
Ilmeisesti 260m2 ja 730m3 on kriittiset mitat....yhtäkkiseltään tuohon peilaten 17kW pumppu ei nyt kovin paljoo lyhkäseksi pitäis jäädä!
ellei ihan läpi näy seinistä  ;)

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha Innotec Alterra Inverter ja karmea sähkönkulutus!!
« Vastaus #15 : 21.08.19 - klo:17:54 »
Onko pumppu kovinkin kaukana talosta, eli onko 50 metriä pihaa sulana talvella? Mainitset myös kiertovesipumpun, tarkoitatko lämpimän käyttöveden kiertoa?
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Alpha Innotec Alterra Inverter ja karmea sähkönkulutus!!
« Vastaus #16 : 21.08.19 - klo:18:40 »
Voi olla, että tässä on kyseessä vähän alitehoinen maalämpökone ja 2 x 185 m lämpökaivot ovat luultavasti vähän liian matalat.
Näistä syistä mahdollisesti aiheutuu se, että kone käyttää vastuksia lämmittämiseen.
Lämpimän käyttöveden kiertokin ilmeisesti hukkaa lämpöenergiaa.
Nämä ovat kuitenkin vain arvailuja, koska kohteesta on varsin niukasti tietoa.
Kun on kyseessä entinen koulurakennus, on kunnalla varmaankin olemassa aika hyvät dokumentit kohteesta.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Alpha Innotec Alterra Inverter ja karmea sähkönkulutus!!
« Vastaus #17 : 21.08.19 - klo:22:33 »
Voi olla, että tässä on kyseessä vähän alitehoinen maalämpökone ja 2 x 185 m lämpökaivot ovat luultavasti vähän liian matalat.
Näistä syistä mahdollisesti aiheutuu se, että kone käyttää vastuksia lämmittämiseen.
Lämpimän käyttöveden kiertokin ilmeisesti hukkaa lämpöenergiaa.
Nämä ovat kuitenkin vain arvailuja, koska kohteesta on varsin niukasti tietoa.
Kun on kyseessä entinen koulurakennus, on kunnalla varmaankin olemassa aika hyvät dokumentit kohteesta.
Ei tommoset lukemat tule jos vehkeet on "vähän alitehoinen"... siellä on jotain toiminnallista pielessä ...

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Alpha Innotec Alterra Inverter ja karmea sähkönkulutus!!
« Vastaus #18 : 22.08.19 - klo:07:02 »
Onko sijainti kovinkin syrjäinen? Lähinnä sitä mietin, että löytyisikö sinne ketään asiantuntevaa tyyppiä tutkimaan asiaa. Nuilla sähkönkulutuksilla saattaisi olla ihan perusteltua maksaa jollekulle asiansa osaavalle. Ihan tutkia, että kaikki putket, letkut ja anturit on kytketty oikeisiin paikkoihin. Tarkistaa, että maapiirissä kiertää neste, eikä siellä ole tarpeettoman paljoa ilmaa.

Saisikohan pumpusta kytkettyä sitä sähkövastusta pois toiminnasta? Saisi hiukkasen selvyyttä, että toimiiko se maalämpöpuoli siinä miten.

Patterit on kolmilehtiset ja tehokkaat, mitoituslämpötila 45 astetta. Pakkasilla joku tutkimaan, onko patteriverkosto minkäänlaisissa säädöissä.

Voiko käyttöveden lämpötilaa säätää? Entä jos pudottaa asetuksen esim. 50 C?

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Alpha Innotec Alterra Inverter ja karmea sähkönkulutus!!
« Vastaus #19 : 22.08.19 - klo:07:36 »
Ei tommoset lukemat tule jos vehkeet on "vähän alitehoinen"... siellä on jotain toiminnallista pielessä ...
Joo ei tuo 17kW voi olla pahasti alitehoinen. Kaivot on varmaanjonkin verran ja se tietysti pudottaa myös antotehoa. Veikkaan että patteriverkosto on liian köykäinen eli ~55 menovesi ei vaan riitä eikä sitä saada riittämään edes sähkövastuksen avulla.
LVI-suunnittelua tehnyt kaveri paikalle ja pattereiden mitoituksen tarkastus. Suurpiirteinenkin jo kertoo tilanteen.
Kaivothan saa riittämään kun pudottaa invertterin max tehoa, jolloin vastusta käytetään herkemmin. Tällä varmistaa toiminnan kunnes jatkotoimet selviää.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Alpha Innotec Alterra Inverter ja karmea sähkönkulutus!!
« Vastaus #20 : 22.08.19 - klo:08:34 »
Joo ei tuo 17kW voi olla pahasti alitehoinen. Kaivot on varmaanjonkin verran ja se tietysti pudottaa myös antotehoa. Veikkaan että patteriverkosto on liian köykäinen eli ~55 menovesi ei vaan riitä eikä sitä saada riittämään edes sähkövastuksen avulla.
LVI-suunnittelua tehnyt kaveri paikalle ja pattereiden mitoituksen tarkastus. Suurpiirteinenkin jo kertoo tilanteen.
Kaivothan saa riittämään kun pudottaa invertterin max tehoa, jolloin vastusta käytetään herkemmin. Tällä varmistaa toiminnan kunnes jatkotoimet selviää.
Periaatteessa näin jos tarvitaan kovin kuumaa menolitkua, mutta se että tuo ei olisi jo selvillä, kun konen ääressä on hääritty (kortteja sun muita toimenpiteitä tehty + maahantuoja vieraillut), ja fixattu tai parannettu tjms olisi kovin kummallista (=ammatimaisuus puuttuu tai no maalaisjärkikin riittää  ;) ).

Tuo särähtää korvaan kun @Underg kertoo "että kiertovesipumpun ollessa päällä talon lämpö romahtaa 16 asteeseen", mitä tuo tarkoittaa?
Onko se LV-kierto mistä puhutaan ja joka hukkaan niin paljon jonnekin että pumppu joutuu tuota touhuumaan niin paljon ettei ehdi lämmittää muuta (LV prioriteetti tapissa jos semmonen on)?

Kaikinpuolin kumminkin asiat aikalailla luuilisi selviävän seuraamalla mittaustietoja lämpötiloista...

Poissa Underg

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha Innotec Alterra Inverter ja karmea sähkönkulutus!!
« Vastaus #21 : 22.08.19 - klo:10:04 »
Onko pumppu kovinkin kaukana talosta, eli onko 50 metriä pihaa sulana talvella? Mainitset myös kiertovesipumpun, tarkoitatko lämpimän käyttöveden kiertoa?
Ei ole pumppu kaukana talosta, seinän takana pannuhuoneessa.
Kyllä, lämpimän käyttöveden kierto.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Alpha Innotec Alterra Inverter ja karmea sähkönkulutus!!
« Vastaus #22 : 22.08.19 - klo:10:20 »
Lainaus
Ensimmäisen reklamaation jälkeen käytiin koneeseen asentamassa sähkömittari ja tosiaan sellaiset 95% sähkönkulutuksesta menee pumppuun tällä hetkellä.
Onko sinulla kirjanpitoa koneen sähkömittarin lukemista?
Oletko kirjautunut sähköyhtiösi verkkosivuille ja seurannut sieltä talon kokonaiskulutuksia?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Alpha Innotec Alterra Inverter ja karmea sähkönkulutus!!
« Vastaus #23 : 22.08.19 - klo:10:52 »
Nyt mennyt syys-huhtikuussa 50000 kWh.

Jos oikein laskin, niin syys-huhtikuussa on 5808 tuntia. (Laskento ei ole vahvoja puoliani)

Keskimääräinen tehonkulutus
50000 kWh / 5808 h = 8,61 kW

Patterilämmityksessä COP = 3
17 kw / 3  = 5,67 kW

Muuhun kulutukseen jää
8,61 kW - 5,67 kW = 2,94 kW

Eli jos jätetään kotitaloussähkö pois laskuista, niin se 9 kW vastus vois tuolla 50000 kWh / 8 kk kulutuksella olla vielä kolmasosan ajasta päällä, vaikka pumppu tuottaisi 50 C lämpöistä vettä 24/7. Toki käyttöveden lämmitys vie osansa, toisaalta syys, loka ja huhtikuu eivät nyt niin kauhean kylmiä kuukausia ole.

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Alpha Innotec Alterra Inverter ja karmea sähkönkulutus!!
« Vastaus #24 : 22.08.19 - klo:14:57 »
Jos oikein laskin, niin syys-huhtikuussa on 5808 tuntia. (Laskento ei ole vahvoja puoliani)

Keskimääräinen tehonkulutus
50000 kWh / 5808 h = 8,61 kW

Patterilämmityksessä COP = 3
17 kw / 3  = 5,67 kW

Muuhun kulutukseen jää
8,61 kW - 5,67 kW = 2,94 kW

Eli jos jätetään kotitaloussähkö pois laskuista, niin se 9 kW vastus vois tuolla 50000 kWh / 8 kk kulutuksella olla vielä kolmasosan ajasta päällä, vaikka pumppu tuottaisi 50 C lämpöistä vettä 24/7. Toki käyttöveden lämmitys vie osansa, toisaalta syys, loka ja huhtikuu eivät nyt niin kauhean kylmiä kuukausia ole.

Vai olikos tämä 50000 kWh pumpun tuottamaa lämpöenergiaa? Mikä on ihan järkevä määrä ja nuo laskut on ihan mun sekoilua.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha Innotec Alterra Inverter ja karmea sähkönkulutus!!
« Vastaus #25 : 22.08.19 - klo:17:11 »
Vai olikos tämä 50000 kWh pumpun tuottamaa lämpöenergiaa? Mikä on ihan järkevä määrä ja nuo laskut on ihan mun sekoilua.

Taisi 50000 kWh olla sähkölaskussa oleva kulutus koko kiinteistölle.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha Innotec Alterra Inverter ja karmea sähkönkulutus!!
« Vastaus #26 : 22.08.19 - klo:18:06 »
Mihin käyttöveden kierto on kytketty? Onko siellä eristämämätön betonilattia jossa on lattialämmitys? Jos kerran kiertoveden päälläolo aiheuttaa lämmön pudotuksen.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Alpha Innotec Alterra Inverter ja karmea sähkönkulutus!!
« Vastaus #27 : 22.08.19 - klo:20:22 »
Saamasi tarjous/tarjouslaskelma antaa suuruusluokaltaan samanlaisen kulutuksen, tuoton ja lämpöpumpun tehon kuin "Tomppelin" laskelma. Oletettavasti laskettu samoilla lähtöarvoilla.
Jos lähtöarvot ovat edes sinne päin oikein, tarkoittaa tämä sitä, että lämmitys on tapahtunut pääosin suoralla sähköllä.
Nyt kun saisi parin vuoden ajalta kuukautiset sähkön kulutukset, voisi arvioida pitääkö tämä paikkaansa.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Underg

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha Innotec Alterra Inverter ja karmea sähkönkulutus!!
« Vastaus #28 : 28.08.19 - klo:09:14 »
Onko sinulla kirjanpitoa koneen sähkömittarin lukemista?
Oletko kirjautunut sähköyhtiösi verkkosivuille ja seurannut sieltä talon kokonaiskulutuksia?

ATS

On listaa pumpun kulutuksesta sekä koko talon kulutuksesta. Sähköyhtiön käyrätä eivät riitä meidän talon sähkön kulutusta näyttämään  ::)
Kokonaiskulutus tammikuu 5500, helmikuu 5000, maaliskuu 4500 ja maaliskuun lopussa, kun facebook ryhmän ohjeilla säädettiin asetuksia tippui kokonaiskulutus suoraan 1500 huhti-toukokuulla. Kesä, heinä, elokuu menty 600-800 kulutuksella.

Pumpun kulutus samaan aikaan n. 5000, 4400, 3900 ja säätöjen jälkeen n. 300-1000.


Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Alpha Innotec Alterra Inverter ja karmea sähkönkulutus!!
« Vastaus #29 : 28.08.19 - klo:09:30 »
Mikä sähkön siirtoyhtiö?

Toinen paikka voi olla se sähkön myyjän tilastot /käyrät...mikä yhtiö?

Poissa Underg

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha Innotec Alterra Inverter ja karmea sähkönkulutus!!
« Vastaus #30 : 28.08.19 - klo:09:36 »
Saamasi tarjous/tarjouslaskelma antaa suuruusluokaltaan samanlaisen kulutuksen, tuoton ja lämpöpumpun tehon kuin "Tomppelin" laskelma. Oletettavasti laskettu samoilla lähtöarvoilla.
Jos lähtöarvot ovat edes sinne päin oikein, tarkoittaa tämä sitä, että lämmitys on tapahtunut pääosin suoralla sähköllä.
Nyt kun saisi parin vuoden ajalta kuukautiset sähkön kulutukset, voisi arvioida pitääkö tämä paikkaansa.

ATS

Tässäpä muutamia kulutuslaskuja/-lappuja ennen maalämpöä. Vuoden kulutus ollut samaa luokkaa kuin nyt kolmelta kuukaudelta.. huh hu!

Poissa Underg

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha Innotec Alterra Inverter ja karmea sähkönkulutus!!
« Vastaus #31 : 28.08.19 - klo:09:39 »
Mikä sähkön siirtoyhtiö?

Toinen paikka voi olla se sähkön myyjän tilastot /käyrät...mikä yhtiö?

Pohjois-Karjalan sähkö, tässä vuosi 2019. Vuonna 2018 loka-joulukuu kaikki kk 4500-5000kWh

Poissa Underg

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha Innotec Alterra Inverter ja karmea sähkönkulutus!!
« Vastaus #32 : 28.08.19 - klo:09:41 »
Mihin käyttöveden kierto on kytketty? Onko siellä eristämämätön betonilattia jossa on lattialämmitys? Jos kerran kiertoveden päälläolo aiheuttaa lämmön pudotuksen.

Ei ole lattialammitystä koko talossa, joten siitä ei ole kyse. Voiko ongelma tulla pitkästä kiertomatkasta?  :-\

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Alpha Innotec Alterra Inverter ja karmea sähkönkulutus!!
« Vastaus #33 : 28.08.19 - klo:10:15 »
.... Voiko ongelma tulla pitkästä kiertomatkasta?  :-\
Nimenomaan,  LV kierto voi olla tosi kova energiasyöppö riippuen missä luikertelee ja matka myös.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha Innotec Alterra Inverter ja karmea sähkönkulutus!!
« Vastaus #34 : 28.08.19 - klo:14:37 »
Ei ole pumppu kaukana talosta, seinän takana pannuhuoneessa.
Kyllä, lämpimän käyttöveden kierto.
Kun asunto on pannuhuoneen vieressä, mihin kiertojohtoa tarvitaan? Sulkee kierron ja tulppaa päät. Jos kaukana on lämminvesipiste laittaa sinne pienen sähkövaraajan johon sitten tulee lämminvesiputki kompuralta.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Alpha Innotec Alterra Inverter ja karmea sähkönkulutus!!
« Vastaus #35 : 28.08.19 - klo:20:56 »
Lainaus
Voisiko pumpun tehottomuudesta johtua myös se, että kiertovesipumpun ollessa päällä talon lämpö romahtaa 16 asteeseen? Jos kiertovesi on pois päältä pysyy sisällä lämpö.

Eihän tuo mystinen kiertovesipumppu kierrätä lämmitysverkon vettä käytöstä poistetun  pellettikattilan kautta?

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 598
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha Innotec Alterra Inverter ja karmea sähkönkulutus!!
« Vastaus #36 : 25.09.19 - klo:21:35 »
En kadonnut, vaan taistelu jatkunut kesän yli.
Nyt mennyt syys-huhtikuussa 50000 kWh. Ei paljoa naurata..  :-[ Pohjois-Karjalassa ollaan, joten voidaan olettaa että talvella on kylmä.

Liitteenä osa tarjouksesta/tarjouslaskelmasta.

Minuapa naurattaa ja oikein makeasti, kun aikuinen ihminen ei kykene tekemään yksinkertaista pyydettyä asiaa eli toimittamaan usbitikulle kerättyjä logeja tänne palstalle, vaan tekee omalla tavallaan ja maksaa sähköä yli 50000kWh vuoteen. Yhtä hyvin voisit repiä seteleitä, viskoa silpun takkaan ja heittää tulitikun perään. Ei vissiin tunnu missään, kun rahaa on.

Kuinka vaikeaa se logien otto tikulle voi ihmisille olla? Selkeästi nyt on kuitenkin aateekoo-taitoisesta yksilöstä kyse, kun on tarjouspyyntökin saatu tänne liitteeksi. Se ei tosin ollut se mitä pyydettiin, eikä siitä ole laitteen toiminnan selvittelyssä pahemmin apua, mutta olihan sekin kiva nähdä.

Omassa luxtronikissa on yläreunassa muovipeite näytön yllä. Sen takana on usb-portti. Siihen tikku. Valikoista huolto->tiedon keruu, V. Tikulle ilmestyneet tiedostot tänne liitteenä. Siitä sitten setä repomies laittaa sulle kuvaajat pumpun nesteiden lämpötiloista sekä kuumakaasusta, ja kertoo miltä homma näyttää.

Vaihtoehtoisesti voit jatkaa revityillä seteleillä lämmitystä, onhan sekin sellainen perisuomalainen ratkaisu.

Todennäköisesti pumppu tekee jatkuvasti käyttövettä kiitos lämpimän käyttöveden kierron. Kylmyys seuraa siitä, että luxtronik on hidas nostamaan kompuran kierroksia käyttöveden teon jälkeen, ja saattaa sitä ennen ensin ottaa kunnon torkut odotellen lämmityksen hystereesirajaa. Uusin firmis ei kärsi ongelmasta, mutta en nyt kuvittele että osaisit tehdä ohjelmistopäivityksen kun niitä logejakaan ei saa.
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha Innotec Alterra Inverter ja karmea sähkönkulutus!!
« Vastaus #37 : 26.09.19 - klo:08:22 »
Onhan siellä edistystä tapahtunut jos Facebook-säätöjen perusteella on kesällä kulutus ollut enää 600-800/kk. Eli puolittunut kait aikaisempaan.

Me vain emme tiedä mitä on tehty. Mutta ulkopuolisina emme voi kuin vain arvailla, ja yrittää kestää tämän tiedottomuuden ja avuttomuuden tuskan.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)