Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Ruokolahti  (Luettu 1610 kertaa)

Poissa J@K

  • Pros2, Kkp
  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö Ruokolahti
« : 28.04.19 - klo:16:47 »
Muutama tieto puuttuu
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia.Ruokolahti 56120
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 1990 ei rinnetalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tämä tieto on varsin hyödyllinen. 1000-1400l
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? 20m2 lattialämmitys 85m2 patterilämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? lämmöntalteenotto
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. -
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? -
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1 kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 105m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2,5m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? maavarainen laatta styrox 15cm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? 40cm mineraalivilla
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3-lasiset normaali koko
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? autotalli, varasto 50m2 ei lämmitystä tällä hetkellä
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
« Viimeksi muokattu: 28.04.19 - klo:19:01 kirjoittanut tomppeli »
Viessman vitocal 333-G 1,7-8,6 kW

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Ruokolahti
« Vastaus #1 : 28.04.19 - klo:19:02 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”J@K”   SALOSAARI   (Etelä-Karjala)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -31 °C
- Talo 1990: Patterilämmitys, 22 °C, 105 m2, 263 m3:   4,47 kW   13 053 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   4,5 kW   13 053 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 °C   -  menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö,  105 m2,  263 m3       3,4 COP   3,65 kW   13 053 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,185 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,78 kW   4 800 kWh
- Yhteensä      3,1 SCOP   4,4 kWh   17 853 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 460 kWh   0,36 kW   16 393 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   16 393 kWh
- Pumpulla tuotetaan    5,00 kW   16 393 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   16 393 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   4,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   5,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -38 °C
▪ Maasta kerätään    ( 3,1 COP)   3,5 kW   11 109 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 284 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 284 kWh
Tarvitaan 129 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,29 l/s (= 17,4 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,29 l/s):               
• Kaivon painehäviö 0,29 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K   16 kPa (0,16 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 293 metriä  = 1 x 300 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.