Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Koivuoja” ROVANIEMI (Lappi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -36 °C
- Talon alakerta 1996: Patterilämmitys, 19 °C, 118 m2, 413 m3: 5,59 kW 19 600 kWh
- Talon yläkerta 1996: Lattialämmitys, 19 °C, 77 m2, 249 m3: 3,29 kW 9 534 kWh
- At / työhuone 1996: Lattialämmitys, 14 °C, 85 m2, 298 m3: 4,02 kW 12 683 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 12,9 kW 41 818 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 39 °C - menovesi lämpötila max 45 °C
• Kiinteistö, 280 m2, 960 m3 4,1 COP 12,61 kW 41 818 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,2 m3 / 55 °C 2,5 COP 0,87 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,9 SCOP 13,5 kWh 46 618 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 220 kWh 0,35 kW 45 398 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 45 397 kWh
- Pumpulla tuotetaan 13,30 kW 45 396 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 1 kWh
Yhteensä 45 397 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 13,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 13,3 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -35 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,9 COP) 10,1 kW 33 624 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 11 773 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 1 kWh) 11 774 kWh
Tarvitaan 2 kpl 246 aktiivimetrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 0,75 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,38 l/s.
Liitäntäputkitus pumpulta kaivoille. Etäisyys 10 m 2 kpl PE50x4.6 20 mKaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille yhtä kaivoa kohden (0,75 l/s / 2):
• Kaivon painehäviö 0,38 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 44 kPa (0,44 bar)• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 1143 metriä = 3 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,5 m.
...
Laskelma on nyt tehty patterilämmityksen ehdoilla.
Jos lasketaan kokonaan lattialämmitys periaatteella, alenee kiertoveden lämpötila ja COP nousee. Nyt laskettu kaivojen syvyys jäisi vajaaksi.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.