Hei,
aikani seurailtuani tätä mainiota foorumia,niin tulipa itsellenikin tarve siirtyä puu/öljylämmityksestä maalämpöön.! Seuraavanlaiseen kohteeseen pyytelisin mitoitusapua.
Sijainti Rovaniemi , vuonna 1996 valmistunut osittain 2-kerroksinen ok (puolet talosta ) ja pienen välikön eroittama autotalli -/työhuonerakennus.Tasamaan rakennuksia.
Aikaisempi kulutus n.45000kw
Vesikiertoinen lattialämmitys koko alalla , paitsi keittiö /oh 3 patteria (paksun lankkulattian vuoksi) samassa tilassa on kyllä myös n. 20 m2 lattialämmitystä kivilattiassa.
Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla Enervent pingvin.
Ulkoseinien pituus talo 57 m ja talli 47m.
Ulkos. lämmöneriste min.villa .talo 200 mm. Talli 175 mm.
Lämpimät tilat. Talo 1k. 118 m2 ,2k. 77 m2 , talli /työh. 85 m2.
Huonekorkeus keskim jokapaikassa 3,5 m (talo + talli pulpettikattoinen )
Alapohja terbet.laatta 80mm + 100 mm styrox (ulkokulmissa + 50 mm).
Yläpohjaeristys tuulensuojalevykotelossa n.300 mm selluvillaa.
Ikkunat MSE ja pinta-ala normaalia suurempi..

Itse olen pähkäillyt  Niben f1255 4-16 kw invertteriä ja 2 x. 230 m kaivoa, saas nähdä miten käy.
Kiitoksia jo etukäteen ,ja lisätietoja jos jäi jotain pois.
 Ps. Tallin ja talon välissä n. 3m lämpökanaali.
« Viimeksi muokattu: 26.04.19 - klo:10:42 kirjoittanut tomppeli »

Poissa Koivuoja

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Rovaniemi
« Vastaus #1 : 25.04.19 - klo:22:55 »
Niin ja nettokuutioita laskeskelin olevan n. 960 m3

Kiitos

Poissa Koivuoja

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Rovaniemi
« Vastaus #2 : 25.04.19 - klo:23:01 »
Lämpöä ollaan pidetty talo n.19  astetta ja talli 12-14 astetta  ja työhuone joka on n. 20 m2 16 astetta.
Korjataan ulkoseinien pituus talo 1k.57m ja 2k.47 m yht.104m ja tallirakennus 42 m

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Rovaniemi
« Vastaus #3 : 26.04.19 - klo:10:43 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Koivuoja”   ROVANIEMI   (Lappi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -36 °C
- Talon alakerta 1996: Patterilämmitys, 19 °C, 118 m2, 413 m3:   5,59 kW   19 600 kWh
- Talon yläkerta 1996: Lattialämmitys, 19 °C, 77 m2, 249 m3:   3,29 kW   9 534 kWh
- At / työhuone 1996: Lattialämmitys, 14 °C, 85 m2, 298 m3:   4,02 kW   12 683 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            12,9 kW   41 818 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 39 °C   -  menovesi lämpötila max 45 °C
• Kiinteistö,  280 m2,  960 m3       4,1 COP   12,61 kW   41 818 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,2 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,87 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   3,9 SCOP   13,5 kWh   46 618 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 220 kWh   0,35 kW   45 398 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   45 397 kWh
- Pumpulla tuotetaan    13,30 kW   45 396 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   1 kWh
  Yhteensä   45 397 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   13,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      13,3 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -35 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,9 COP)   10,1 kW   33 624 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   11 773 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  1 kWh)   11 774 kWh
Tarvitaan 2 kpl 246 aktiivimetrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 0,75 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,38 l/s.
Liitäntäputkitus pumpulta kaivoille.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PE50x4.6   20 m

Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille yhtä kaivoa kohden (0,75 l/s / 2):
• Kaivon painehäviö 0,38 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   44 kPa (0,44 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 1143 metriä  = 3 x 400 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,5 m.
...
Laskelma on nyt tehty patterilämmityksen ehdoilla.
Jos lasketaan kokonaan lattialämmitys periaatteella, alenee kiertoveden lämpötila ja COP nousee. Nyt laskettu kaivojen syvyys jäisi vajaaksi.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Koivuoja

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Rovaniemi
« Vastaus #4 : 26.04.19 - klo:20:06 »
Suurkiitokset Tomppelille salamannopeasta vastauksesta.! Aika lähelle arvasin.😜
Ei sitten 12kw invertteri riitä,jos vaikka olisi 2 x270 m kaivot ja jos lämpötilaa nostaa tai talli/th korkeammalle lämmölle niin ei riitä ? Vai  onko pumppujen hintaero niin pieni ,että ei kannata edes miettiä.
Kaivostahan se lämpö tulee ,eikö se niin ole ja liian matalan kaivon saa umpijäähän isommalla pumpulla. ?
Eli tuo 50 mm keruuputki kannattaa laittaa tuon painejutun takia.? Meneekö se 115 mm porareikään..
Lähetä vaan laskelma e-mailiin.
Kiitos 👍

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Rovaniemi
« Vastaus #5 : 26.04.19 - klo:20:21 »
F1255-12 luultavasti olisi riittävä.
Aika tavalla rajalle menee. Koeta kysyä kauppiaan mielipidettä.
Isompi riittää sitten varmasti, eikä se käy täysillä, eikä jäädytä kaivoa sen kummemmin.

Kyllä ovat saaneet 50 mm putkia 115 milliseen kaivoon.
Kysy asiasta porariltasi. GeoDuo ainakin menee 115 milliseen kaivoon.