Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Vallox 110 MV pysähtyy öisin - Matala tulolämpötila  (Luettu 1196 kertaa)

Poissa PMM

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Morjens!

Vihdoinkin koitti se päivä kun saimme muutettua uuteen taloon!
Hieman päänvaivaa aiheuttaa Valloxin toiminta, se kun menee vikatilaan aina kun öisin on kunnon pakkaset. Syynä matala tulolämpötila.

Liitteenä tuloilman piirtämää käppyrää.

Tällä hetkellä status:

Ulkoilma -2
Tuloilma 19
Sisäilma 22
Jäteilma 5

Asetuksina on nyt:

Tulo 58% / Poisto 61%
LTO-kennon ohitus: Pois
Osittainen ohitus: Pois
Viileätalteenotto: Pois

Eri asetuksia on testattu, mutta tuossa on viimeisimmät kokeilut.
Käppyrä piirtää yhtäkkisiä nopeita pudotuksia. Anturivika?

Mikä avuksi?

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox 110 MV pysähtyy öisin - Matala tulolämpötila
« Vastaus #1 : 05.04.23 - klo:16:37 »
Sulatuksia kennon ohituksella? Vai oliko se estetty? Onko vastukset estetty? Se voisi selittää tiputuksen lähelle raitisilmaa. Tuo saa hepulin, jos tuloilma lähestyy pakkasta.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa PMM

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox 110 MV pysähtyy öisin - Matala tulolämpötila
« Vastaus #2 : 05.04.23 - klo:20:38 »
Sulatustapa: LTO-Kennon ohitus
Jälkilämmitys ja lisälämmitys ei käytössä.

Ja nyt vasta luin ajatuksella tekstin:

TÄRKEÄÄ Lämmitysasetukset vaikuttavat koneen sulatustoimintaan. Jos valitset, että jälki- ja lisälämmitys eivät ole käytössä, sulatustavaksi on valittava puhaltimen pysäytys.

 ::)

Sitä kokeillaan, siis...

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox 110 MV pysähtyy öisin - Matala tulolämpötila
« Vastaus #3 : 05.04.23 - klo:20:58 »
Miksi et vain salli vastuksia? Ei ne paljoa ehdi viedä sulatuksissa kunhan tuloilman lämpötila ei ole turhan korkea. Laita vaikkapa 10 C.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Vompatti

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 96
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox 110 MV pysähtyy öisin - Matala tulolämpötila
« Vastaus #4 : 06.04.23 - klo:20:39 »
Sulatus on suunniteltu toimimaan tässä keksinnössä kennon ohituksella, tällöin sähkövastus on päällä. Nykytaloissa, rakennusmääräyksissä on ”määrätty” että painesuhde pysyisi muuttumattomana. Tähän toiminta pyrkii. En tiedä/muista paljonko on valloxin minimi minkä voi laittaa tuloilman lämpötilaksi. Kuitenkin liian alhainen lämpötila voi aiheuttaa kondension myös talvella, esim kosteissa tiloissa jos putket ovat alaslaskussa eristämättömänä. Toki myös tuloilma puhaltimen pysäytys tekee tiiviissä talossa ilmiön että kun poisto on käytössä, tuloilmaa tulee edelleen kennon läpi. Joskus tämä voi aiheuttaa sen että kovalla pakkasella kennoa ei saa sulaksi kuin pysäyttämällä laitteen ja avaamalla oven, sulatella sitä muutaman tunnin. Joo, Ammattina ilma (enkä tiedä läheskään kaikkea) pieniä koneita harvemmin tullu laitettua.