« : 24.04.19 - klo:13:19 »
Hei. Onko syytä huoleen tai huoltoon, kun Nibe merkkisen maalämpöpumpun paine laskee tasaisesti. Talo on noin 3 vuotta vanha ja muutimme siihen noin 5 kk sitten. Paine oli laskenut noin 0,3 bariin. Nostin sen 0,8 bariin, mutta laskee edelleen. Ehkä noin 0,1 baria/kuukaudessa. Jakotukit olen katsonut moneen kertaan enkä ole huomannut mitään vuotoja siellä. Onko nyt kyseessä ihan normaali paineenlasku, joka liittyy vielä suht uuden talon käyttöönottoon? Kalvopaisuntasäiliön paineet ovat ihan ok. Muita huoltotoimenpiteitä en ole tehnyt. Talo kyllä on lämmennyt hyvin ja tasaisesti. Yhdessä yläkerran suihkuun menevässä kylmävesiputkessa huomattiin pieni vuoto kuukausi sitten, mutta eihän sen pitäisi vaikuttaa mitenkään maalämpöpumpun paineisiin. Vuoto oli onneksi suojaputkessa, joten vesivahinkoa ei ole tullut.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 213
  • L-Ässä V-7
Vs: Paineen lasku
« Vastaus #1 : 24.04.19 - klo:16:51 »
Lainaus
Onko nyt kyseessä ihan normaali paineenlasku, joka liittyy vielä suht uuden talon käyttöönottoon?
Kyllä kolmessa vuodessa pitäisi paikkojen jo asettua. Sanoisin että tästä paineen lasku ei johdu.
Lainaus
Kalvopaisuntasäiliön paineet ovat ihan ok
Paljonko paisuntasäiliön paineet olivat?

Talven jälkeen lämmityspiirin lämpötilat laskevat ja tästä saattaisi johtua hienoinen paineen lasku.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa jukkajk

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Paineen lasku
« Vastaus #2 : 18.09.19 - klo:17:11 »
Edelleen paineet laskee pikkuhiljaa. Sellaiset 0,1-0,2 baria kuukaudessa. Paisuntasäiliön paine noin 0,5- Oli kesällä vähän alempikin. Voikohan paisuntasäiliön paine vaikuuttaa tuohon. Mitään vuotoa en edelleenkään ole nähnyt jakotukeilla. Noh, tuskin tästä kannattaa suurempaa stressiä ottaa?

Toinen kysymys liittyy veden kulutukseen, mutta ei varsinaisesti kuulu ehkä maalämpöön. Olimme viikon poissa kotoa, Vesimittari pyöri sinä aikana noin 0,7 dl verran. Onkohan syynä lämminvesivaraaja tai vesijohtoverkon paineenvaihtelut? Mitään vuotoja en ole nähnyt hanoissa tai wc:ssä.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 394
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Paineen lasku
« Vastaus #3 : 18.09.19 - klo:20:29 »
Edelleen paineet laskee pikkuhiljaa. Sellaiset 0,1-0,2 baria kuukaudessa. Paisuntasäiliön paine noin 0,5- Oli kesällä vähän alempikin. Voikohan paisuntasäiliön paine vaikuuttaa tuohon. Mitään vuotoa en edelleenkään ole nähnyt jakotukeilla. Noh, tuskin tästä kannattaa suurempaa stressiä ottaa?

Toinen kysymys liittyy veden kulutukseen, mutta ei varsinaisesti kuulu ehkä maalämpöön. Olimme viikon poissa kotoa, Vesimittari pyöri sinä aikana noin 0,7 dl verran. Onkohan syynä lämminvesivaraaja tai vesijohtoverkon paineenvaihtelut? Mitään vuotoja en ole nähnyt hanoissa tai wc:ssä.
Toiseen kysymykseen sanoisin: Sulje aina vesimittari kun lähdette kotoa yöksi pois. Tuo voi olla wc pytyn vuotoa. Kyllä lämpöjohdossa pitäisi olla 1 Bar painetta. Lisää jos on alle sen.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 581
Vs: Paineen lasku
« Vastaus #4 : 18.09.19 - klo:21:47 »
Lainaus
Nibe merkkisen maalämpöpumpun paine laskee tasaisesti.

Onko kyseessä lämmitysverkon vai keruuputkiston paine?

Lainaus
Olimme viikon poissa kotoa, Vesimittari pyöri sinä aikana noin 0,7 dl verran. Onkohan syynä lämminvesivaraaja tai vesijohtoverkon paineenvaihtelut? Mitään vuotoja en ole nähnyt hanoissa tai wc:ssä.

Jos käyttöveden lämmitys oli tuon viikon normaalisti päällä niin tuollainen pieni vesimäärä viikossa voi tulla käyttöveden varoventtiilistä.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa jukkajk

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Paineen lasku
« Vastaus #5 : 18.09.19 - klo:22:37 »
Jaahas. Back to basics. Eli kyseessä on se painemittari mikä on suoraan kaapin päällä. Olen lisännyt painetta sinne vääntämällä niitä kahta mustaa namiskaa. Kai se on sitten lämmitysverkon paine? Onkohan keruupiirin painemittari jossain piilossa? Sori, oon aika noviisi näissä hommissa. En ole myöskään löytänyt tasopaisunta-astiaa. Voiko se olla kaapin sisällä? Pitäs vielä vissiin tarkastaa se joku sihti mitä suositellaan puhdistettavaksi. Onneks täältä löytyy ohjeita.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 394
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Paineen lasku
« Vastaus #6 : 19.09.19 - klo:09:52 »
Kaksi mustaa namiskaa on lämmityspiiriin. Seuraa kahta eristettyä putkea yleensä lattiasta " kaappiin" . Tasoastia haarautuu toisesta näistä. Tai sitten  siellä on toinenkin kalvopaisuntaan-astia. Kaapissa astia ei ole. Suodatin on toisessa näistä eristetyistä putkista oleva , yleensä styroksinen laatikko. Laatikon sisällä on venttiili jossa on sulut ja niiden välissä suodatin. Jos siellä on tasoastia ei painemittaria olekaan .
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa jukkajk

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Paineen lasku
« Vastaus #7 : 28.09.19 - klo:16:43 »
Taisi se paineenlaskun syy selvitä. Kaapin takaa lähtevässä putken liitoksessa oli vuoto. En vaan ollut huomannut sitä vaikka se mutterikin oli jo vähän hapettunut. Kiristin mutterin tiukalle (oli siis päässyt jostain syystä löysälle) ja nyt tuntuis paineet pysyvän kunnossa  ;D