Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Karhun pumppu toimii hienosti kun säädöt on vain kohdallaan.  (Luettu 618 kertaa)

Poissa Mualämpö

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 81
Nyt ensimmäinen vuosi takana kun on tekniikka säädöissään, niin pumpun kuin muunkin lämmitysjärjestelmän osalta. Lisäsähköä ei tarvittu -30C keleilläkään ja yllätykseksi pumppu ei käynyt koko aikaa silläkään kelillä.

Puuta palaa saunan puukiukaassa noin 3-4 kertaa viikossa, jonka lämpö hyödynnetään koneellisella ilman vaihdolla --> tuloilman esilämmitykseen. Kiukaan savukaasukierto suunniteltu erikseen, savukaasut kiertävät kolmekierrosta kiukaassa, ennen kuin poistuvat piippuun. Savukaasun lämpötila piippuun reilusti alle 400C.
Varaavaa takkaa  lämmitetään satunnaisesti yli -15 pakkasilla.

Puunkulutus vuodessa, takassa 2m3 ja saunan kiukaassa 4m3.

Karhun pumppu tuottaa yli 70 asteista käyttövettä ihan helposti.

Talo lamellihirrestä (215mm) n.200m2 ja 800m3 (2008)
Lattialämmitys kahdessa keroksessa

Käyttövedelle ajastimella toteutettu käyttöveden kierto.
Karhu 10kw pumppu (mallia 2008)
700l massavaraaja
Huonekohtaiset termostaatit, kosteissa tiloissa jatkuva kierto.

Kaksi keruupiiriä: Maassa n. 400m ja järvessä n.230m
Viime talven alhaisin lämpötila maasta pumpulle oli + 1.7C ja järvestä +3.7C.

Kokonasisähkön kulutus kolmelta hengeltä 15200kwh.
Talon lisäksi lämpiää suoralla sähköllä varasto 16m2 (+14C sisälämpötila).
Talon sisälämpötila koko ajan talvella +22 - +23C.

Tekniikan lisäksi, koneet ja laitteet päällä normaalisti (pelikoneet ym.).

Alkaa näyttämään oikein hyvältä tehtyjen säätöjen ja huoltojen jälkeen.
Lähtötilanne oli kuitenkin yli 20000kwh/a/1 henkilö.

Asioihin kannattaa perehtyä ja jopa kyseenalaistaa "ammattimiesten" diaknoosit ja tekemiset. Onneksi on vielä osaaviakin kavereita :) !
« Viimeksi muokattu: 22.04.19 - klo:14:24 kirjoittanut Mualämpö »
Karhu KIV10/ 700L varaaja/ maapiiri 380m ja järvipiiri 230m +600m/ Asuinpinta-ala 192m2 ja +800m3. Sähkönkulutus 2018 15100kwh/3 henkilöä.

Poissa Jämerä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Karhu KIV12+Akvaterm 700L
Moi

Kerro ihmeessä meille muillekin millaiset säädöt sinulle tehtiin??
Terveisin nallen omistaja :P

Poissa Mualämpö

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 81
Moi

Ihan perusasioita, jotka olisi pitänyt tehdä jo asennus vaiheessa.

1. Keruupiirien ilmaus  ja molemmat piirit käyttöön. Sihtien puhdistus.
2. Pumpun lämpötilakäyrän säätö (ulkolämpötilan mukaan) --> huonelämpötila pysyy samana koko ajan.
3. Ilmanvaihdon säätö ja jäähdytyksen säätö, ei lämmitetä ja jäähdytetä samaan aikaan.
4. Lattiapiirien ilmaus. sihtien puhdistus ja tasapainotus huonekohtaisesti, hyväksi käyttäen laskennallisia arvoja. Uusi mitoitukseltaan ja   
    enegiatehokkuudeltaan oleva kiertovesipumppu.
5. Paisuntasäiliön säätö (oikea paine).
6. Massavaraajasta lähtevän käyttöveden lämpötilan säätö.



Se  mitä jään kaipaamaan KARHUN pumpussa, on useampi lämpötilakäyrän asetuspiste, ulkolämpötilan muuttuessa.
Nyt voidaan asettaa vain kolme eri pistettä (ulkolämpötiloille +26.5C --> +0C --> -30C). Noita tietenkin voi säätää mielensä mukaan.
Kylmillä keleillä saataisiin vielä tarkempi asetus eri lämpötiloille, useammalla säätö pisteellä.
Tämä voidaan hoitaa myös huonekohtaisillakin temostaateilla lähes yhtä hyvin.


Karhu KIV10/ 700L varaaja/ maapiiri 380m ja järvipiiri 230m +600m/ Asuinpinta-ala 192m2 ja +800m3. Sähkönkulutus 2018 15100kwh/3 henkilöä.