Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Henene” KONTIOLAHTI (Pohjois-Karjala)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -33 °C
- Hirsitalo 2019: Lattialämmitys, 22 °C, 158 m2, 458 m3: 8,18 kW 25 476 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 8,2 kW 25 476 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö, 158 m2, 458 m3 4,8 COP 7,79 kW 25 476 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,185 m3 / 55 °C 2,5 COP 1,04 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 8,8 kWh 30 276 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -732 kWh 0,21 kW 29 544 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 29 544 kWh
- Pumpulla tuotetaan 8,80 kW 29 544 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 29 544 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 8,8 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -33 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,2 COP) 7,0 kW 22 477 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 067 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 067 kWh
Tarvitaan 250 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,52 l/s (= 31,2 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 mKaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,52 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,52 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 81 kPa (0,81 bar)• Kaivon painehäviö 0,52 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 45 kPa (0,45 bar)
• Kaivon painehäviö 0,52 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K 29 kPa (0,29 bar)• Kaivon painehäviö 0,52 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K 27 kPa (0,27 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 634 metriä = 2 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,3 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.