Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -34 °C
- Talo 2006: Lattialämmitys, 21 °C, 134 m2, 347 m3: 5,93 kW 19 421 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 5,9 kW 19 421 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö, 134 m2, 347 m3 4,8 COP 5,60 kW 19 421 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,185 m3 / 55 °C 2,5 COP 1,01 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,0 SCOP 6,6 kWh 24 221 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -636 kWh 0,17 kW 23 585 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 585 kWh
- Pumpulla tuotetaan 6,60 kW 23 585 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 23 585 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 6,6 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -34 °C
▪ Maasta kerätään ( 4 COP) 5,2 kW 17 758 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 827 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 827 kWh
Tarvitaan 217 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,39 l/s (= 23,4 l/minuutissa).Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,39 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,39 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 40 kPa (0,4 bar)• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 523 metriä = 2 x 300 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,4 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.