F1155 vika koodi 427
« : 18.04.19 - klo:23:21 »
F1155 Alkoi viimesyksyn sähkökatkojen jälkeen tekemään 427 (suojaus pysäytys invertteri) hälytystä.
Pumppu toimii kun jossain välissä sattuu lähtemään käyntiin niin kauan kunnes tulee seuraava sähkökatko tai logiikka resetoituu.  >:(

Onkos kukaan muu törmännyt?


Kymenlaakso, talo 323m2, aitta 30m2, verstas 55m2. liian pieni maapiiri tällä hetkellä vielä.
Nibe F1155-16 em, modbus 40 liitäntä kiinteistöautomaatioon.
10kWp aurinkosähkö järjestelmä.

Poissa Aku9

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1155 vika koodi 427
« Vastaus #1 : 19.04.19 - klo:01:04 »
No tuossahan sitä seuraavassa viestiketjussa on näköjään juttua.

Onkohan tämä kuitenkaan invertteri vika, koska lähtee kuitenkin käyntiin x ajan kuluttua.
Oliskohan ohjelma bugi, on kerran nähnyt kyseisen hälytyksen ja kuvittelee bootin jälkeen että on toistuvasti tehnyt tätä ja aktivoituu uudelleen !!!!!!

Alkaa korpeemaan  >:(
Kymenlaakso, talo 323m2, aitta 30m2, verstas 55m2. liian pieni maapiiri tällä hetkellä vielä.
Nibe F1155-16 em, modbus 40 liitäntä kiinteistöautomaatioon.
10kWp aurinkosähkö järjestelmä.

Poissa Aku9

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1155 vika koodi 427
« Vastaus #2 : 19.04.19 - klo:12:26 »
Eilen illalla teki hälytyksen kun päivitin rohkeesti uuden softan, ei siis mitään sähkökatkosta vain päivityksen aiheuttama bootti.
Nyt tänään tasan 12:00 lähtenyt käyntiin taas itekseen.
Kymenlaakso, talo 323m2, aitta 30m2, verstas 55m2. liian pieni maapiiri tällä hetkellä vielä.
Nibe F1155-16 em, modbus 40 liitäntä kiinteistöautomaatioon.
10kWp aurinkosähkö järjestelmä.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1155 vika koodi 427
« Vastaus #3 : 22.04.19 - klo:11:03 »
Niben sivuilta vikakuvaus:

Alarm number: 427 Alarm type: A - alarm
Invertterihälytys tyyppi III
Cause:

Tilapäinen sisäinen häiriö invertterissä on tapahtunut 3 kertaa 2 tunnin aikana tai hälytys ollut aktiivinen 1 tunnin
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m