Hei, Tomppeli oli jo aikaisemmin tehnyt mitoituksen, mutta nyt tartteisin vielä apua maalämpöpumpun ja lämpökaivon toimittajan valintaan.
Mitoituslaskelma täällä: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8733.0

Perheeseen kuuluu 2 aikuista ja 2 tyttöä.
Poreamme (451 litraa vettä). Täyttö n. 15-20 krt/vuosi. 36 asteista vettä.
Kesäisin pihalla on täytettävä uima-allas, jonka tilavuus 4383 litraa. Täyttö 1-2 krt/vuosi. Ehkä jotain 25 asteista vettä.


Mitä maalampöpumppua suosittelette?
Ketä lämpökaivon poraajaa suosittelette? Paikkana Kuopio.
Tarkoitus olisi hyödyntää samalla lämpökaivon vettä esim. kasteluvetenä, auton pesuun ja mikseipä myös uima-altaan täyttöön. Millaista pumppua suosittelette?

Tomppelin tekemä laskelma alla:

"
Rintamamiestyyppinen talo ”aapeecee”   KUOPIO      (Pohjois-Savo)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -33 °C
- Kellari 2006: Lattialämmitys, 21,5 °C, 58 m2, 128 m3:   1,89 kW   7 174 kWh
- Keskikerros 1952: Lattialämmitys, 21,5 °C, 63 m2, 158 m3:   2,75 kW   7 394 kWh
- Talon yläkerta 1952: Lattialämmitys, 21,5 °C, 63 m2, 158 m3:   2,65 kW   7 128 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   7,3 kW   21 695 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 33 °C   -  menovesi lämpötila max 37 °C
• Kiinteistö,  184 m2,  443 m3    4,8 COP   6,84 kW   21 695 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,5 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,75 kW   6 000 kWh
- Yhteensä   4,0 SCOP   7,6 kWh   27 695 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -836 kWh   0,23 kW   26 859 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   26 859 kWh
- Pumpulla tuotetaan    7,60 kW   26 859 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   26 859 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   7,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -33 °C
▪ Maasta kerätään ( 4 COP)   6,0 kW   20 141 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 718 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 718 kWh
Tarvitaan 226 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,45 l/s (= 27 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,45 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   55 kPa (0,55 bar)
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K   32 kPa (0,32 bar)
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K   21 kPa (0,21 bar)
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K   20 kPa (0,2 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 552 metriä  = 2 x 300 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,3 m.
"