Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Vitocal 300-G lämmittää käyttövettä tehdessään myös lattiaa  (Luettu 518 kertaa)

Poissa TVu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Aiemmin hienosti toiminut lämmitys alkoi häiriköimään :(.

Nyt käyttövettä lämmitettäessä nouseen myös lattiapiirien lämpötila, mutta ei joka kerta . Liitetyssä graafissa näkyy vasemmalla normaali käyttöveden lämmityksen piikki, oikealla tilanne jossa myös lattia lämpiää samalla (pitkä lämmitysaika). Ensiapuna käyttöveden lämpötila-asetus pudotettu alle 40 asteen, etteivät lattiat kärsi käyttövedenteon lämpöpiikeistä.

300-G:ssä on erilliset kiertopumput lattialämmitykselle ja käyttövedelle eli käyttötilan mukaan jompi kumpi toisiopuolen pumpuista käy.  Lämpöpumpun diagnostiikka ei ilmoittele mitään virhettä, mutta diagnostiikan järjestelmäyleiskuvaus näyttää että myös lämmityspiirin pumppu pyörii käyttövesipumpun kanssa samaan aikaan?. Tällaisen tilanteen päällä ollessa myös ensiöpuolen näytetyt lämpötilatiedot (keruun tulo ja paluu) tuntuvat olevan virheellisiä (molemmat lähellä nollaa). Pumpun parametrien oikeellisuus tarkistettu (esim. vaihtoventtiilin aktivointi ja käyttövesi/lämmityspumpun yhtäaikainen käyttö). Vielä testaamatta pyöriikö lämmityspiirin pumppu oikeasti (irroittamalla pumpun liitin piirilevyltä).

Eli, vaihtohdot:
1. Kiertovesipumppujen (nyt lämmityspumpun) painepuolella pumppuliitoksessa olevat mekaaniset virtauksenesto läpät jumittavat välillä aukiasentoon, jolloin käyttövesivaraajalta palaava kierto tulisi osittain takaperin lattialammityspiirien kautta (läppäjumi selittäisi miksi ei näin käy aina) -> korjaus: Pumppu irti ja venttiilin tarkistus/puhdistus.

2. Ohjelmistohäiriö tai piirikorttivika, mikä aiheuttaa että parametreistä huolimatta myös lämmityspiirin pumppu pyörii käyttövettä tehdessä. ->korjaus: Tehdasasetusten palautus lämpöpumpulle ja tarvittavien parametrien uudelleen syöttö (lämpöpumpun ja ohjauksen jännitteen katkaisu ja uudelleen käynnistys ei tuonut apua).

Onko kenelläkään ajatuksia vianhakuun tai jatkotoimiin liittyen?
Viessmann Vitocal 300-G 7,8 kW (2014), käyttövedelle 200/300l manttelivaraaja, 157m lämpökaivo (alunperin 5,3 kW IVT Greenline E lämpöpumpulle), ap 159m2 Siporex-talo v. 1999, Pirkanmaa

http://e-logger.se/pub?vuor

Paikalla Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 793
Luultavasti vaihtoventtiili jumittelee johonkin väliasentoon
Normaalisti kaikki virtaus on joko käyttövesivaraajaan tai lattiaan.
http://www.elisanet.fi/matsut/talo/day.jpg
http://www.elisanet.fi/matsut/talo/energymon.jpg

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa TVu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Tarkennuksena vielä, kyseisessä laitteessa ei ole vaihtoventiiliä, vaan erilliset pumput lämmitykselle ja käyttövedelle.
Viessmann Vitocal 300-G 7,8 kW (2014), käyttövedelle 200/300l manttelivaraaja, 157m lämpökaivo (alunperin 5,3 kW IVT Greenline E lämpöpumpulle), ap 159m2 Siporex-talo v. 1999, Pirkanmaa

http://e-logger.se/pub?vuor

Paikalla Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 793
Lainaus
300-G:ssä on erilliset kiertopumput lattialämmitykselle ja käyttövedelle eli käyttötilan mukaan jompi kumpi toisiopuolen pumpuista käy.

Tämä on aika erikoinen toimintaperiaate(?)

Yleensä lämpöpumppukoneikossa on yksi(lauhduttimen) kiertopumppu joka käy kompressorin käydessä ja pysähtyy kompressorin pysähtyessä jos järjestelmässä on ulkoinen lämmitysverkon kiertopumppu,tämä ulkoinen kiertopumppu siis käy jatkuvasti lämmityskaudella.
http://www.elisanet.fi/matsut/talo/day.jpg
http://www.elisanet.fi/matsut/talo/energymon.jpg

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 435
  • L-Ässä V-7
Lainaus
Pumpun parametrien oikeellisuus tarkistettu (esim. vaihtoventtiilin aktivointi ja käyttövesi/lämmityspumpun yhtäaikainen käyttö).
Lainaus
Tarkennuksena vielä, kyseisessä laitteessa ei ole vaihtoventiiliä, vaan erilliset pumput lämmitykselle ja käyttövedelle.

Siis onko vaihtoventtiili vai ei?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975

Poissa Alijohtaja

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Ei ole vaihtoventtiiliä. Koneessa olevat takaiskut vuotaa.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 303
  • Maalämpöfoorumi
Mulla taisi olla joku virheellinen asetus. Olisiko ollut sellainen, kuin "yhteinen lämpötila anturin" käyttö . Tuolloin lämmitysvaraaja lämpeni käyttöveden lämpöön ja pannuhuoneessa alkoi lämpöä riittää. Eli joku tajuttoman yksinkertainen asetus kuitenkin kyseessä. Taisin siitä kertoa jossain aikaisemmin. 300 G ei ole vaihtoventtiilikone, vaan se hoituu 2:lla eri pumpulla. Epäilen, että kyseessä on sama asetus ja mistään vuotamisista ei ole kyse.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m 17kW Viessmann 300 G+ 390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+ Aurinko