Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Roth jakotukkien tasapainotus  (Luettu 3344 kertaa)

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Roth jakotukkien tasapainotus
« : 12.02.19 - klo:10:23 »
Uudisrakennuksessa yläkerrassa 1 kpl Roth 7-piirinen jakotukki (2070505) ja alakerrassa 2 kpl Roth 4-piiristä jakotukkia (2070502).
Yläkerran ja alakerran yksi jakotukki ovat päällekkäin, alakerran toinen jakotukki keskellä taloa. Näin piirien vedot alhaalla eivät muodostuneet ongelmallisiksi.
Optiona vielä kellariin jälkeenpäin tehtävälle lattialämmitykselle 2-piirisen jakotukin lähtö, tämä vedetään tuosta alakerran keskellä taloa olevan tukin syöttölinjasta.

Jakotukeissa ei ole mitään linjasäätöventtiileitä eikä virtausmittareita. Vain siniset muovihatut paluupiireissä joilla virtauksia säädetään. Säätöaluetta on noin 2,5-2,75 kierrosta riippuen kuinka tiukkaan vääntää kiinni.

Tuleeko ongelmia, jos säädän vain noilla muovikorkeilla huonelämmöt tasapainoon, piittaamatta virtauksista?
Eli nyt hatut ovat täysin auki -asennossa joka tukissa. Ajatuksena kiertää joka huone/piiri infrapunalämpömittarin kanssa ja mitata lattioista (kaikki betonilla) lämpötilat jotka merkaan ylös ja sitten jätän kylmimmän huoneen/huoneiden piirit täysin auki ja loppuja pikkuhiljaa kiristän kiinni kunnes kaikki lattiat ovat saman lämpöisiä.

Onnistuuko noin vai pitäisikö kuitenkin varustella tukkeja jotenkin?
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Roth jakotukkien tasapainotus
« Vastaus #1 : 12.02.19 - klo:16:53 »
Kyllä kannattaa ainakin kokeilla, hieman rouvimpi tapa tuo kuin linjansäätöventtiilit mutta kuristuu se virtaus tuollakin.

Muistat vaan odottaa säätöjen jälkeen vuorokauden lämpöjen tasaantumista.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Roth jakotukkien tasapainotus
« Vastaus #2 : 12.02.19 - klo:17:07 »
Oli näköjään putkarilta jäänyt piirien esisäätö tekemättä, tein sen nyt valmistajan ohjeiden mukaan piirien todellisten mittojen mukaan katsomalla säätöarvot taulukosta. Vähän erosi mitoituskuvien arvoista säädöt kun piirien pituudet ei ihan täsmännyt suunnitelma vs toteutunut.

Hienosäätö sitten muovihattuja pyörittelemällä kuten yllä pähkäilin.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Roth jakotukkien tasapainotus
« Vastaus #3 : 08.03.19 - klo:07:54 »
Nyt on piirit tasapainossa. Reilu pari viikkoahan siinä meni kun kolmea jakotukkia sääteli ja jokaisen säädön jälkeen se 1-2 vrk väliä. Infrapunalämpömittarilla mukava nyt kävellä taloa ympäri, kun lattialämmöt heittelee vaan sen 0,5 astetta :) Varaa on vielä laskea makuuhuoneiden sekä takkahuoneen lämpöjä jos tarvetta ilmenee sitten kun asustelemaan pääsee.

Samalla syntyi lopullinen päätös siitä, että suurinta osaa lattioista ei päällystetä muulla kuin mattapintaisella epoksilla hionnan jälkeen.
0..-5 ulkolämpötilassa menolämpö pyörinyt 18-20 välillä jolloin lattian-, paluun- sekä huoneiden lämpötila 14-15. Ei siis kannata lattioita eristää sisällä.

Mihin niitä huonetermostaatteja nykypäivänä tarvittiinkaan (onneksi ei tullut ostettua, suunnitelmissa oli..)? ;)
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.