Koetin tehdä laskelmankin, vaikka et sitä pyytänytkään.
Tältä saattaisi näyttää 3000 litraa per vuosi löpökulutuksella:
Laskelma on tehty lämmitystarvetietojen perusteella, siksi ei rakennuskohtaista erittelyä.
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 Cº - menovesi lämpötila max 54 Cº.
• Kiinteistö, 150 m2, 360 m3 3,3 COP 6,55 kW 20 700 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,195 m3 / 55 Cº 2,5 COP 1,07 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,1 SCOP 7,6 kWh 25 500 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,6 kW
▪ Maasta kerätään ( 3,1 COP) 5,6 kW 17 300 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 200 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 200 kWh
Tarvitaan 188 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,4 l/s (= 24 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,4 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,4 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 37 kPa (0,37 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 456 metriä = 2 x 250 m PEM40x3,7 SINIRAITA. Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.