Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9,7 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Ara” MONNINKYLÄ (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 C°
- Talo 1992: Patterilämmitys, 20 C°, 109 m2, 292 m3: 4,94 kW 13 856 kWh
- Autotalli 1992: Patterilämmitys, 15 C°, 33 m2, 88 m3: 1,81 kW 4 117 kWh
- Laajennusosa 2005: Lattialämmitys, 20 C°, 75 m2, 165 m3: 3,06 kW 8 868 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,8 kW 26 841 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 45 Cº - menovesi lämpötila max 54 Cº
• Kiinteistö, 217 m2, 545 m3 3,3 COP 9,38 kW 26 841 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,195 m3 / 55 Cº 2,5 COP 0,36 kW 2 400 kWh
- Yhteensä 3,2 SCOP 9,7 kWh 29 241 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -966 kWh 0,32 kW 28 275 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 28 275 kWh
- Pumpulla tuotetaan 9,70 kW 28 274 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 28 275 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 9,7 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 C°
▪ Maasta kerätään ( 3,2 COP) 6,8 kW 19 515 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 760 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 760 kWh
Tarvitaan 189 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,5 l/s (= 30 l/minuutissa).Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,5 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 58 kPa (0,58 bar)
• Kaivon painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 33 kPa (0,33 bar)• Kaivon painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K 22 kPa (0,22 bar)
• Kaivon painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K 20 kPa (0,2 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 477 metriä = 2 x 250 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.