Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoitus Uudiskohde Hyvinkää OKT  (Luettu 1730 kertaa)

Poissa Jubarro

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
    • Tp-putki
Mitoitus Uudiskohde Hyvinkää OKT
« : 18.03.19 - klo:21:59 »
Hyvinkää Uusimaa
Uudiskohde 2019
Lattialämmitys
LTO
Ulkoseinien pituus 127M
Ulkoseinissä Uretaanieriste 40mm, villa 175mm
1 Kerroksinen
Lämpimiä tiloja 172 m2 rakennustilavuus 750 m3
Huonekorkeus 2.7M
alapohja 100mm valu + 200mm styrox
yläpohja uretaani 30mm + 360mm puhallusvilla
Ikkunoita 17 kpl, U-arvo 1,0
Ulko ovia 4kpl + tallin ovi
Viilennyt toteutetaan keruupiiristä.
« Viimeksi muokattu: 20.03.19 - klo:08:57 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitus Uudiskohde Hyvinkää OKT
« Vastaus #1 : 19.03.19 - klo:11:01 »
Olisiko tässä tullut virhe: "Ulkoseinien pituus 127M"
Arvo vaikuttaa suurelta, jos sen sisällä on lämmintä tilaa 172 m2.

Rakennuksessa on yhdysrakenteisena talli ja asunto.
- Mikä on asunnon lämmin ala?
- Mikä on tallin lämmin ala ja sisälämpötila?

Poissa Jubarro

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
    • Tp-putki
Vs: Mitoitus Uudiskohde Hyvinkää OKT
« Vastaus #2 : 19.03.19 - klo:18:14 »
Pahoittelut.

Talli siis kiinni talossa. Talli ja varasto 31 M2 15c.
Asunnon lämmin ala 172 M2.
Ulkoseinien pituus  yhteensä n. 75m.  :)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitus Uudiskohde Hyvinkää OKT
« Vastaus #3 : 20.03.19 - klo:08:57 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Kiitos, kun täydensit lähtötietoja.!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Jubarro”   HYVINKÄÄ   (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 C°
- Asunto 2019: Lattialämmitys, 21 C°, 172 m2, 439 m3:   5,19 kW   16 450 kWh
- Tallin osuus 2019: Lattialämmitys, 15 C°, 31 m2, 74 m3:   1,07 kW   2 722 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   6,3 kW   19 172 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 Cº   -  menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö,  203 m2,  513 m3    4,8 COP   5,80 kW   19 172 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,195 m3 / 55 Cº   2,5 COP   1,10 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   4,0 SCOP   6,9 kWh   23 972 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -912 kWh   0,26 kW   23 060 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   23 060 kWh
- Pumpulla tuotetaan    7,00 kW   23 060 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   23 060 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   7,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -29 C°
▪ Maasta kerätään    ( 4 COP)   5,5 kW   17 342 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 718 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 718 kWh
Tarvitaan 171 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,45 l/s (= 27 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,45 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K   43 kPa (0,43 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 429 metriä  = 2 x 250 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.