Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoitus apua + muutama muu kysymys. Uusi pieni hirsitalo Turkuun.  (Luettu 1633 kertaa)

Poissa vitsa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Pyydän apua omakotitalon maalämpöpumpun ja vaakakeruupiirin mitoitukseen (savipeltoa tontilla riittää).

- Sijainti Turku
- Uudistalo
- Vesikiertoinen lattialämmitys 5 cm kipsivaluun, päälle lankkuparketti
- Koneellinen iv, esim. Vallox 96 MV
- Rakennuksen ulkomitat 12.5 x 6.6 m
- Talo yhdessä tasossa, huonekorkeus 2.8 m
- Nettovolyymi 207 m3.
- Hirsiseinät, vahvuus 205 mm (ei lisäeristystä, U-arvo 0.53)
- Ikkunoiden pinta-ala (21 m2), U-arvo <1.
- Pilariperustus puurossipohjalla (ala- ja yläpohjan U-arvo 0,09).
- Asukkaita 3.
- Sisälämpötila 21. Ei muita lämmitettäviä tiloja

Lisäksi muutama kysymys.

1) Haittaako MLP:n ylimitoitus, jos kyseessä on invertteripumppu esim. Nibe F1255 1,5-6 kW?

2) Onko arvioni MLP:n lisähinnasta (12000€) suunnilleen oikea? Keruupiirin hinta töineen 1500€. MLP (esim. edellä mainittu) 8000€. Asennus ja lisätarvikkeet 2500€.

3) Onko teillä ehdottaa käyttööni sopivaa MLP:tä? Tärkeimmät valintakriteerit ovat hiljaisuus, äänen tasaisuus ja luotettavuus. Näistä olen valmis maksamaan ns. ylihintaa.

4) Tarvitsenko lämpövaraajan jos/kun joudun ottamaan ylitehoisen pumpun?

5) Motivan laskurilla saan suoraan sähköön verrattuna vuosittaiseksi säästöksi sähkölaskussa 914€ eli 76€/kk. Jos oletetaan että saan MLP:n 12000€ lisäinvestoinnilla, TMA olisi reilu 13v. Asuntolainan kuukausierään 12k€ toisi 62€/kk lisää eli toisi säästöä kuitenkin alusta asti. Toimiiko logiikka? Sinäänsä MLP:n ei edes tarvitse olla kannattava investointina, kun vaihtoehtoa en sille keksi (ilman minkäänlaista lämpöpumppua en rakennuslupaa tule kaiketi saamaan. ILPistä ja VILPistä en tykkää. PILP sulkeutuu pois, kun käsittääkseni hankaloittaa ilmanvaihdon säätöjä ja lisäksi kompressorin ääni voi tulla läpi ivkanavia pitkin).
« Viimeksi muokattu: 19.03.19 - klo:09:35 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Lamellihirsitalo ”vitsa”   TURKU   (Varsinais-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 C°
- Hirsitalo 2019: Lattialämmitys, 21 C°, 75 m2, 209 m3:   4,36 kW   11 951 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   4,4 kW   11 951 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 Cº   -  menovesi lämpötila max 34 Cº
• Kiinteistö,  75 m2,  209 m3    4,9 COP   4,10 kW   11 951 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,18 m3 / 55 Cº   2,5 COP   0,69 kW   3 600 kWh
- Yhteensä   4,0 SCOP   4,8 kWh   15 551 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -399 kWh   0,12 kW   15 152 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   15 152 kWh
- Pumpulla tuotetaan    5,00 kW   15 152 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   15 152 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   4,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   5,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -28 C°
▪ Maasta kerätään ( 4 COP)   4,0 kW   11 356 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   3 796 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 796 kWh
Tarvitaan 115 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,3 l/s (= 18 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m

Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,3 l/s):               
• Kaivon painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   16 kPa (0,16 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 258 metriä  = 1 x 250 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa vitsa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Kiitos tomppeli laskelmasta! Mielelläni otan laskelman sähköpostiin, laitan yv. Laskelmasta päättelisin ettei tuo 1,5-6 kW invertteripumppu ole edes pahasti ylimitoitettu. Jos teen 300 metrin vaakakeruupiiri niin siitä ei liene haittaa (ensimmäiset ja viimeiset 25 metriä menevät hiedassa).