pumppu kytkeytyy pois päältä
« : 07.01.19 - klo:11:09 »
Hei. Gebwell 13 on nyt ollut käytössä yhden vuoden.  Muutaman kerran se on kytkeytynyt itsestään pois päältä ja jäänyt lämmittämään vastuksella. Mistähän tämä johtuu? Pumpun tehon puutteesta ei ole kysymys.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: pumppu kytkeytyy pois päältä
« Vastaus #1 : 07.01.19 - klo:11:21 »
Jos laite tekee jonkinlaista vikalogitiedostoa, pitäisi syy koettaa etsiä sieltä.
Muutoin on aika mahdotonta kesiä syytä.
Yleensä tuollainen tilanne on jonkin virheen / vian aiheuttama.
Syynä voi olla jopa sähköverkko. Katkos, alijännite, puuttuva vaihe.

Poissa titikompuri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: pumppu kytkeytyy pois päältä
« Vastaus #2 : 07.01.19 - klo:12:52 »
Tarkkaan ottaen kyseessä on siis Qi 13.

Laitteesta löytyy vikakoodi 222: Lämpöp. käytön ylipaine.

Manuaali kertoo tarkennuksena, että "korkeapainepressostaatti lauennut" ja syynä sekä korjausehdotuksena lämmönjakelupuoleen liittyvää. Käyttäjiä on kyllä turhan monta hajamielistä, mutta silti mitään selkeää yhdistävää tekijää tapauksille ei ole tunnistettavissa. Kyllä siellä virtausta pitäisi aina olla, jopa siinä tapauksessa että termostaatteja on ruuvailtu turhan pienelle ja osa pattereista kokonaan pois. Kuitenkin lämmönjaossa on puskurivaraaja, johon aina pääsee virtaamaan, vaikka itse lämmönjakoon olisi miten pieni pyynti hyvänsä.

Näitä samoja vikakooditapahtumia on tallessa lokissa 10, pari ensimmäistä jopa kesältä. Tällöin pumppu käynnistyi siis aivan tarpeettomasti, mikä näyttäisi korjaantuneen lämpökäyrän säädöllä. Häiriöitä on siis esiintynyt hyvin erilaisissa kiertoveden lämpötiloissa. Käyttöönoton jälkeen kaikki häiriöt ovat olleet tällä samalla numerolla 222.

Vian ilmetessä on siis käytössä tila "hätäkäyttö" vian kuittaamiseen saakka. Viimeksi noin kolme vuorokautta. Tämähän on varsin kiusallista, koska lämpöpumppujärjestelmän ideana ei ole toimia suorasähkökeskuksena. Tämä suunnittelun kukkanen ei mitenkään paljasta vikatilaa, ellei postimerkin kokoista kasaritekniikan ihmettä etupaneelissa käy kurkistelemassa. Laitteen suunnittelijan mielestä on ollut ihan kätevää, että ilman lisävarusteita olevassa mallissa on paitsi disabloitu energiaseuranta, myös vaaditaan käyttäjältä jatkuvaa tarkkailua.  :D

Etäkäyttömahdollisuuden jälkiasennus lienee mahdollinen osaratkaisu, ja sitä onkin tarkoitus selvittää jossain vaiheessa.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: pumppu kytkeytyy pois päältä
« Vastaus #3 : 07.01.19 - klo:13:01 »
Syynä on se, että lämpöpumpun lauhduttimelta, siis lämpöpumpun lämmön tuotosta ei siirry tarpeeksi hyvin lämpöä pois lämmönjakoon.
Lauhdutin menee liian kuumaksi ja kompressorin vastapaine nousee liikaa.

Yleisin ongelma on se, että talossa on käytössä huonetermostaatteja, jotka ovat sulkeneet liikaa lämmönjakosilmukoita.
Näin voi tapahtua esimerkiksi aurinkoisena päivänä, tai kun poltetaan takassa.
Termostaatit pitäisi avata täysille tai poistaa käytöstä.
Lämpöpumppu itse toimii termostaattisesti ulkolämpötilan ja pumpun säätökäyrän mukaan.

Joskus syynä voi olla liian huono lämmityskierto, esimerkiksi liian heikon lämmönjaon kiertopumpun tehon takia, tai lämmönjaossa on ilmaa, joka haittaa kiertoa.
Kannattaisiko ilmata patterit?

Poissa titikompuri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: pumppu kytkeytyy pois päältä
« Vastaus #4 : 07.01.19 - klo:13:13 »
Kiitos ideasta. Patteritermostaattien poistaminen kuulostaa äkkiseltään hirveän radikaalilta, mutta ovathan ne järjellä ajatellen tarpeettomat tällaisessa systeemissä. Täytynee aloittaa kokeilut.

Poissa Pepe1

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
    • 158 m2
Vs: pumppu kytkeytyy pois päältä
« Vastaus #5 : 07.01.19 - klo:14:33 »
Maalämpötaloissa termostaattien tulisi olla ns. turhan kuumaa lämmitystä leikkaavia, ei varsinaisen "jokapäiväisen" lämmityksen säädössä.

Eli termostaatit kaakkoon, lämmityskäyrä kuntoon, ja sitten kun on suurinpiirtein oikeanlämpöistä suurinpiirtein jokapuolella, voi pienentää termostaattien arvoa niistä huoneista joissa halutaan olevan muuta taloa viileämpi lämpötila, esim. jos tykkää että makuuhuoneissa on hieman viileämpää.

Jos termostaattien ollessa täysillä joku huone lämpeää tarpeettoman lämpimäksi, olisi varmaan syytä tehdä verkoston tasapainotus, missä termostaattien esisäätöarvot laitetaan kohdilleen. Osaava putkiliike osaa tehdä tuon verkoston tasapainotuksen.

Poissa PexiXXX

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: pumppu kytkeytyy pois päältä
« Vastaus #6 : 28.01.19 - klo:08:10 »
Terve! Saitko pumpun pysymään päällä, minulla sama häiriökoodi myös, lämmityspiirissä puskurivaraaja.

Poissa titikompuri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: pumppu kytkeytyy pois päältä
« Vastaus #7 : 11.02.19 - klo:12:29 »
En ole käynyt foorumilla hetkeen, mutta tilanne on pysynyt entisellään. Pumpun asentaja kävi katsomassa tilannetta, ongelma on uusiutunut kahdesti sen jälkeen. Asentaja on luvannut selvittää asian pumpun valmistajalta. Odottelen tietoja ihan lähipäivinä. Kun jotakin selviää, ilmoitan myös tänne foorumille.

edit: Ihan mielenkiinnosta kysyisin, että onko sinullakin siis Gebwellin Qi 13? Täällä myös 100 litran puskurivaraaja lämmityspiirin ja pumpun välissä. Lisäksi puskurivaraajan yhteyteen on kytketty kiertopumppu (täysin maalämpöpumpusta erillinen) hoitamaan lämmityspiirin kiertoa.

Poissa PexiXXX

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: pumppu kytkeytyy pois päältä
« Vastaus #8 : 14.02.19 - klo:21:45 »
QI13 ollut toisen talven käytössä. Pumpun omalla kiertopumpulla puskurivaraajaan n. 100l ja siitä patteriverkostolle ja lattialämmityspiirille omat kiertopumput ja shunttaukset. Gebwellin huollon kanssa tiputettiin parametriä 2844 poiskytkentä lämpötilaa tiputettiin 62->60 asteeseen(tarkistimme myös kasan muita parametrejä), jonka jälkeen pumppu pysynyt päällä, tosin pakkaslukematkin pienentyneet.

Poissa titikompuri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: pumppu kytkeytyy pois päältä
« Vastaus #9 : 19.02.19 - klo:16:03 »
Hyvin samanlaisiin toimenpiteisiin päädyttiin täällä, sain asentajan kautta Gebwellin toimittaman listan pumpun parametreista. Vaihdoin uudet parametrit reilu viikko sitten, jonka jälkeen pumppu on toiminut normaalisti. Tämä ei kylläkään vielä paljoa kerro, koska häiriötilojen ilmaantumisen välillä on kulunut joskus jopa yli kuukausi.

Tässä lista muuttamistani parametreista:
= vanha arvo -> uusi arvo (Listan suositusarvo jos useita vaihtoehtoja ym. merkinnät)

Valikko: Lämmityspiiri 1 (nämä arvot patterilämmityksen kanssa)
  • 720 Lämmityskäyrän kaltevuus = 0,9 (uudet matalalämpöpatterit 0,5 - 0,7 / vanhat patterit 0,8 - 1,2)
  • 730 Kesän/talven lämmitysraja = 20 -> 17 °C (16 - 17 °C)
  • 740 Menoveden min. asetusarvo = 15 -> 18 °C
  • 741 Menoveden maks. asetusarvo = 45 -> 65 °C

Mikäli lattialämmitys (itselläni ei ole käytössä lattialämmitystä, mutta kirjoitan nämä tänne kuitenkin)
  • 720 = 0,3 - 0,5
  • 730 = ---
  • 740 = 22 °C
  • 741 = 40 - 45 °C

Valikko: Käyttövesi
  • 1610 Asetusarvo = 52 °C (50 - 55 °C, jos asetus 55 > ota 1640 pois päältä)
  • 1630 Latauksen etusija = Ei ole
  • 1646 Legionellaneston kesto = --- Ei käytössä

Valikko: Lämpöpumppu
  • 2776 Pumpun miniminopeus KV = 30 % -> 20 % (Qi6 = 20 %, Qi8 = 20 %, Qi10 = 30 %, Qi13 = 20 %)
  • 2777 Pumpun maksiminopeus KV = 65 % -> 50 % (Qi6 = 45 %, Qi8 = 50 %, Qi10 = 80 %, Qi13 = 50 %)
Mikäli lattialämmitys
  • 2792 = 40 - 60 % (Mikäli lattioissa epätasainen lämpö > saadaan tasainen virtaama nostamalla nopeutta)
  • 2805 = 5 °C
Mikäli patterilämmitys
  • 2805 Lauhdutt.lämp.eron.as.arvo = 6 -> 7 °C
  • 2808 Vaad.LT ero Lauhd.KV = 8 °C
  • 2844 Poiskytkentälämpötila = 62 -> 60 °C (59 - 62 °C, uusilla pressoilla 62, muuten 60. Jos ylip. ongelmia, tarkasta ensin lämpötilaeron toteutumiset, sitten tiputa 59)
  • 2880 Käytä sähkö-menovettä = Komperssorin rinnalla LP + LKV
  • 2881 Sähkölämmittimen estoaika = 2 min
  • 2882 Menov.Sähköläm.Astemin. = 60 -> 70
  • 2893 LKV-latausyritysten määrä = 1

Valikko: Käyttövesivaraaja
  • 5020 Menoveden as.arvon korotus = 3 (Tällä varmistetaan vastuksen toiminta KV latauksessa)
  • 5024 Kytkentäero = 6 -> 7 (5 - 7, jos ongelmia riittävyydessä = 5, paremmat käyntijaksot = 7)
  • 5030 Latauksen aikaraja = Ei käytössä (--- / 40min, jos pelkkä lattialämmitys / varaajalla = ---)

Valikko: Konfiguraatio
  • 5810 Läm.Piir.Lämpöt.Ero - 10 °C = 3
  • 6204 Tallenna Parametrit = Ei -> Kyllä

Aika moneen parametriin tuli kohtuullisen suuriakin muutoksia, josko virhekoodit näillä pysyisi poissa.  ::)
Kirjoittelen tänne myöhemmin tilanteen kehityksestä.