Kirjoittaja Aihe: Mitoitus OKT 170m2 Lempäälä  (Luettu 1533 kertaa)

Poissa Kostiant

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Mitoitus OKT 170m2 Lempäälä
« : 11.03.19 - klo:12:26 »
Lempäälä, uudiskohde 2019, tasamaa.
- 1krs, 170m2  huonekorkeus 3.1m(lämmin tila)
- Vesikiertoinen lattialämmitys
- IV LTO:lla Vallox 145 tai vastaava. Ei liesituuletinta suoraan ulos.

U-arvot
-alapohja 0.16
-ulkoseinä 0.17
-yläpohja 0.09
-ikkunat 1.0
-ovet 1.0

Pinta-alat:
-bruttoala 194,3 m2
-nettoala (lämmitetty nettoala, sisäseinien mukaan) 170,8 m2
-huoneistoala 170,6 m2
-maanpäällinen kerrosala 194 m2
-rak.tilavuus 736,5 m3
-ilmatilavuus 272,9 m3
-ulkoseinän pinta-ala; ulkoseinä ilman ikkunoita ja ovia 129,3 m2
-ovet, kokonaispinta-ala 13,8 m2
-yläpohjan pinta-ala 170,8 m2
-alapohjan pinta-ala 170,8 m2
-vaipan pinta-ala (us+ikkunat+ovet+yp+ap) 518,9 m2

Liittymät;(kylmäsillat)
-seinän ja yläpohjan liittymän pituus 57,2 m

« Viimeksi muokattu: 11.03.19 - klo:13:48 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitus OKT 170m2 Lempäälä
« Vastaus #1 : 11.03.19 - klo:13:49 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus ”Kostiant”   LEMPÄÄLÄ      (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 C°
- Talo 2019: Lattialämmitys, 21 C°, 170 m2, 536 m3:   6,51 kW   20 040 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   6,5 kW   20 040 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 Cº   -  menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö,  170 m2,  536 m3    4,8 COP   6,09 kW   20 040 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,195 m3 / 55 C   2,5 COP   1,09 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   4,1 SCOP   7,2 kWh   24 840 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -780 kWh   0,23 kW   24 060 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   24 060 kWh
- Pumpulla tuotetaan    7,20 kW   24 060 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   24 060 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      7,2 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -29 C°
▪ Maasta kerätään    ( 4,1 COP)   5,7 kW   18 134 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 926 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 926 kWh
Tarvitaan 187 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,43 l/s (= 25,8 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,43 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   42 kPa (0,42 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 456 metriä  = 2 x 250 m PEM40x3,7  SINIRAITA.               
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Tämä ei pitäne paikkaansa.:
Lainaus
-ilmatilavuus 272,9 m3
Jos kuutiomäärä jaetaan lattian alalla 170,8 m2, saataisiin huonekorkeudeksi vain vajaa 1,6 m.
Jos huonekorkeus on 3,1 m, olisi sisätilavuus luokassa noin 530 m3.
Korjaathan asian, jos olen ymmärtänyt väärin. Pyritään mahdollisimman oikeaan lopputulokseen.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.