Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Tiilitalo ”zuomipoika” KIIMINKI (Pohjois-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 C°
- Talon alakerta 1998: Lattialämmitys, 21 C°, 95 m2, 242 m3: 4,01 kW 13 286 kWh
- Talon yläkerta 1998: Lattialämmitys, 21 C°, 82 m2, 185 m3: 3,18 kW 8 993 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,2 kW 22 279 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 Cº - menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö, 177 m2, 427 m3 4,8 COP 6,79 kW 22 279 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,195 m3 / 55 C 2,5 COP 0,87 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 7,7 kWh 26 679 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -808 kWh 0,23 kW 25 871 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 25 871 kWh
- Pumpulla tuotetaan 7,60 kW 25 870 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 25 871 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 7,6 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 C°
▪ Maasta kerätään ( 4,2 COP) 6,0 kW 19 644 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 226 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 227 kWh
Tarvitaan 218 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,45 l/s (= 27 l/minuutissa).Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,45 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 53 kPa (0,53 bar)
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 31 kPa (0,31 bar)• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 574 metriä = 2 x 300 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,4 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.