Maalämmönmitoituspyyntö:

 Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? - Oulu
- Rakentamisvuosi? - 1998
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus?- Sähköä mennyt noin 25000-27000kwh/vuosi
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? - Vesikiertoinen lattialämmitys, ylhäällä ja alhaalla
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? - IV Ilto, 400 LTO
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? - 1,5 kerrosta, olohuoneen kohdalla huonekorkeus noin 5m, 28m2 alalta.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? - Alakerrassa 93.5m2, yläkerta 54m2
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? - alapuolelta eristetty maanalainen teräsbetonilaatta
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Kovavillalevyt 300mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? - Normaali 3 kerroslasit
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei muita tiloja, Tulevaisuudessa ehkä ulkoporeamme.

« Viimeksi muokattu: 09.03.19 - klo:22:26 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 602
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitus Oulu
« Vastaus #1 : 09.03.19 - klo:22:27 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Tiilitalo ”zuomipoika”   KIIMINKI   (Pohjois-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 C°
- Talon alakerta 1998: Lattialämmitys, 21 C°, 95 m2, 242 m3:   4,01 kW   13 286 kWh
- Talon yläkerta 1998: Lattialämmitys, 21 C°, 82 m2, 185 m3:   3,18 kW   8 993 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   7,2 kW   22 279 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 Cº   -  menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö,  177 m2,  427 m3       4,8 COP   6,79 kW   22 279 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,195 m3 / 55 C   2,5 COP   0,87 kW   4 400 kWh
- Yhteensä   4,2 SCOP   7,7 kWh   26 679 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -808 kWh   0,23 kW   25 871 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   25 871 kWh
- Pumpulla tuotetaan    7,60 kW   25 870 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   25 871 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   7,6 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -32 C°
▪ Maasta kerätään    ( 4,2 COP)   6,0 kW   19 644 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 226 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 227 kWh
Tarvitaan 218 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,45 l/s (= 27 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,45 l/s):               
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   53 kPa (0,53 bar)
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K   31 kPa (0,31 bar)

• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 574 metriä  = 2 x 300 m PEM40x3,7  SINIRAITA.               
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,4 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.