Kirjoittaja Aihe: Miksi uusi pumppu tarvitsee nykyistä syvemmän kaivon?  (Luettu 3035 kertaa)

Poissa tttemppu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 27
  • Maalämpöfoorumi
Moi

Meillä on nyt yli 18 vuotta toiminut ekowell evt350 8,8kw ja kompressori on nyt jo ruvennut pitämään ääntä, eli laitan paketin vaihtoon.
Tilalle haluaisin boschin 7001i 3-12kw mallin, jossa etäohjaus.(vaihtoehtoja otan vastaan)
Nykyinen maalämoöpumppu evt350 8.8kw on toiminut nyt siis yli 18 vuotta. Vuosi siten laitonin raspberryn logittamaan tilannetta.
Kaivon lämmöt pyörii 4-8 välillä ja anturit uusittu vuosi sitten, kun korjaaja epäili lämpötilaa.
Tarjouksia olen pyytänyt ja melkein kaikki sanoo ettei nykyinen kaivo riitä. Miten se voi olla mahdollista jos on riittänyt tähän asti? Lisälämmöt eivät ole menneet kertaakaan päälle, vaikka kävi 30C pakkasetkin piipahtamssa.
Kaivon syvyydestä ei ole varmaa tietoa, mutta erään paperin mukaan 170-230m. Tosin edellinen omistaja epäili 140m.

Eli kykenisikö joku kertomaan/selventämään miten uusi tekniikka ja premmat hyötysuhteet jäädyttävät kaivon?

t. tttemppu

 
Bosch 7001i LWM 3-12+100L puskuri. Talo 2001. Pinta-ala 199+37(kellari +20C). Lattialämmitys (Uponor Smatrix)säädöllä. Enervent LTR3 eAir LTO. Aurinkop. 5.5kWh(SofarSolar/18kpl Canadian half cut) Hassio+Raspi

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Miksi uusi pumppu tarvitsee nykyistä syvemmän kaivon?
« Vastaus #1 : 03.03.19 - klo:16:06 »
Yksinkertaisesti parempi hyötysuhde ottaa kaivosta enemmän energiaa ja se sitten kylmettää sitä mahdollisesti jäätymisrajalle jos on 'nafti'...

Nyt sun olis hyvä varmistaa se kaivon lämpötila kun on vielä kylmähköä ja kaivo ei vielä ala toipumaan tälle seasonille, eli olis hyvä varmistaa niiden lämpötilamittausten  paikkansa pitävyys ulkoisilla mittauksilla.
Sinänsä läämmöt kuulostavat hyviltä jos nuo paikkansa pitää...

Poissa tttemppu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 27
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Miksi uusi pumppu tarvitsee nykyistä syvemmän kaivon?
« Vastaus #2 : 03.03.19 - klo:16:19 »
Tässä se mun ongelma tulee, kun en ymmärrä mihin se parempi hyötysuhde "hukkaa" sen kaivon nykyiseti riittävän kaivon lämmön. Mihin me tarvitaan enemmän energiaa, kuin ennen? Eikös sen pitäisi sitten pitää pitempiä taukoja ja kaivo ehtisi elpymään kylmemmästä paluu asteista? (Anteeksi jakkaaminen) Ei vaan mee jakeluun  :'(
Pitää tilata mittaus noille keruupiirin lämmöille. Kiitos vinkistä.
 
Bosch 7001i LWM 3-12+100L puskuri. Talo 2001. Pinta-ala 199+37(kellari +20C). Lattialämmitys (Uponor Smatrix)säädöllä. Enervent LTR3 eAir LTO. Aurinkop. 5.5kWh(SofarSolar/18kpl Canadian half cut) Hassio+Raspi

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: Miksi uusi pumppu tarvitsee nykyistä syvemmän kaivon?
« Vastaus #3 : 03.03.19 - klo:17:09 »
Lainaus
Tässä se mun ongelma tulee, kun en ymmärrä mihin se parempi hyötysuhde "hukkaa" sen kaivon nykyiseti riittävän kaivon lämmön.

Uusissa lämpöpumpuissa on korkeampi COP arvo.

Esim jos vanhan pumpun COP arvo on 3 niin 9kw:n lämmitystehosta otetaan sähköverkosta 3kw ja kaivosta 6kw tunnissa

Jos uuden pumpun COP arvo on 6 niin 9kw:n lämmitystehosta otetaan sähköverkosta 1,5kw ja kaivosta 7,5kw tunnissa.

Samaan lämmitystehoon siis otetaan kaivosta suurempi teho ja sähköverkosta pienempi teho vaikka kokonaislämmitysteho on sama ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa tttemppu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 27
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Miksi uusi pumppu tarvitsee nykyistä syvemmän kaivon?
« Vastaus #4 : 03.03.19 - klo:17:54 »
Kiitos molemmista vastauksista. Hyvä selvitys eli kaivoa käytetään tehokkaamin.
Katotaan kuinka kaivon käy ja mahdollisesti syksyllä uusi kaivo lisää.
Kiitos kiitos  :)
Bosch 7001i LWM 3-12+100L puskuri. Talo 2001. Pinta-ala 199+37(kellari +20C). Lattialämmitys (Uponor Smatrix)säädöllä. Enervent LTR3 eAir LTO. Aurinkop. 5.5kWh(SofarSolar/18kpl Canadian half cut) Hassio+Raspi

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Miksi uusi pumppu tarvitsee nykyistä syvemmän kaivon?
« Vastaus #5 : 03.03.19 - klo:22:52 »
Kiitos molemmista vastauksista. Hyvä selvitys eli kaivoa käytetään tehokkaamin.
Katotaan kuinka kaivon käy ja mahdollisesti syksyllä uusi kaivo lisää.
Kiitos kiitos  :)
en äkkiseltään usko uuden kaivon tarpeeseen, taaskin nojaten noihin antamiisi lämpötiloihin...ei se vanha Ekowell nyt niin huono ole ollut...

kerkeet sen kyllä sitten 1+ vuoden päästä toteamaan...

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Miksi uusi pumppu tarvitsee nykyistä syvemmän kaivon?
« Vastaus #6 : 04.03.19 - klo:09:42 »
Moi
Meillä on nyt yli 18 vuotta toiminut ekowell evt350 8,8kw ja kompressori on nyt jo ruvennut pitämään ääntä, eli laitan paketin vaihtoon.
Tilalle haluaisin boschin 7001i 3-12kw mallin, jossa etäohjaus.(vaihtoehtoja otan vastaan)
Nykyinen maalämoöpumppu evt350 8.8kw on toiminut nyt siis yli 18 vuotta. Vuosi siten laitoin raspberryn logittamaan tilannetta.
Kaivon lämmöt pyörii 4-8 välillä ja anturit uusittu vuosi sitten, kun korjaaja epäili lämpötilaa.
Tarjouksia olen pyytänyt ja melkein kaikki sanoo ettei nykyinen kaivo riitä. Miten se voi olla mahdollista jos on riittänyt tähän asti? Lisälämmöt eivät ole menneet kertaakaan päälle, vaikka kävi 30C pakkasetkin piipahtamassa.
Kaivon syvyydestä ei ole varmaa tietoa, mutta erään paperin mukaan 170-230m. Tosin edellinen omistaja epäili 140m.

Eli kykenisikö joku kertomaan/selventämään miten uusi tekniikka ja premmat hyötysuhteet jäädyttävät kaivon?
t. tttemppu

Minäkään en usko, että kaivon lämpötilat olisivat oikein, tai sitten kyseessä on kaivo, jonka läpi virtaa harvinaisen paljon pohjavettä.


Tässä se mun ongelma tulee, kun en ymmärrä mihin se parempi hyötysuhde "hukkaa" sen kaivon nykyisesti riittävän kaivon lämmön. Mihin me tarvitaan enemmän energiaa, kuin ennen? Eikös sen pitäisi sitten pitää pitempiä taukoja ja kaivo ehtisi elpymään kylmemmästä paluu asteista? (Anteeksi jankkaaminen) Ei vaan mee jakeluun  :'(
Pitää tilata mittaus noille keruupiirin lämmöille. Kiitos vinkistä.

Maalämpökoneelta saatava lämpömäärä muodostuu kahdesta komponentista.
- Ensimmäinen on kaivosta ta maasta yleensä otettu lämpömäärä (kWh määrä lämpöä).
- Toinen komponentti on sähkölaitokselta pumpun käyttövoimaksi ostettu sähkön kWh määrä. Käyttövoimasähkö siis muuttuu sekin talon lämmitysenergiaksi.

Mitään muuta lämpöä ei koneelta lähde talon tai käyttöveden lämmittämiseen.
Mitään muuta lämpöenergiaa ei kone pysty taikomaan.

COP arvo on se luku, joka saadaan, kun maalämpökoneen tuottaman lämpöenergian määrä jaetaan maalämpökoneen kuluttaman ostosähkön määrällä.

Uusilla maalämpökoneilla on vähän parempi COP, kuin vanhemmilla.
Tämä tarkoittaa sitä, että kone tarvitsee vähän vähemmän ostosähköä.

Pienentynyt ostosähkön määrä joudutaan korvaamaan suurentuneella kaivosta otetulla lämpöenergian määrällä, jotta saadaan tuotettua yhtä paljon lämpöä, kuin tuotettiin vanhallakin maalämpökoneella.
Kun kaivosta joudutaan ottamaan enemmän lämpöä, tarvitaan entistä syvempi kaivo.