Muutin MUT :n arvoon -30 C. Vaikuttaa vain pumpun maksimitehoon.
Vaihdoin lattialämmityksen tilalle patterilämmitys.
COP -arvo laski ja kaivo madaltui huomattavasti.
Tässä uuden laskelman tulos.:Talo ”Kaman” versio B OULU (Pohjois-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 C°
- Talo 2010: Patterilämmitys, 22 C°, 96 m2, 221 m3: 2,83 kW 9 608 kWh
- At -osuus 2010: Patterilämmitys, 15 C°, 30 m2, 77 m3: 1,31 kW 3 084 kWh
- Yläkerta 2019: Patterilämmitys, 22 C°, 50 m2, 110 m3: 1,63 kW 4 962 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 5,8 kW 17 654 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 Cº - menovesi lämpötila max 54 Cº
• Kiinteistö, 176 m2, 407 m3 3,3 COP 5,36 kW 17 654 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,84 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,1 SCOP 6,2 kWh 22 454 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -804 kWh 0,22 kW 21 650 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 21 650 kWh
- Pumpulla tuotetaan 6,20 kW 21 650 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 21 650 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 6,2 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 C°
▪ Maasta kerätään ( 3,1 COP) 4,3 kW 14 692 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 958 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 958 kWh
Tarvitaan 175 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,32 l/s (= 19,2 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PEM40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,32 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,32 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 24 kPa (0,24 bar)• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 430 metriä = 2 x 250 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,4 m.